Réglage chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
17071
Question réglage chauffage : Réglage chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur
Bonjour.
Est-il exact que dans le cas d'une chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur basse température il ne faut pas régler la température maximum de la chaudière fuel au delà de 60° au risque d'endommager la PAC ?
Merci.
Est-il exact que dans le cas d'une chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur basse température il ne faut pas régler la température maximum de la chaudière fuel au delà de 60° au risque d'endommager la PAC ?
Merci.
26 janvier 2015 à 15:43
Réponse 1 réglage PAC
Réglage chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur
Bonjour,
Ce n'est pas vraiment une question d'endommager la PAC.
Si votre chaudière fioul en relève envoie une eau de départ chauffage à 70°C, vous aurez un retour à 60°C environ.
Si votre PAC est prévue pour fournir au maximum une eau à 55°C, elle ne servira à rien dans ces conditions.
Il faut également voir en fonction du modèle de PAC quel différence de température départ/retour elle peut avoir.
Cordialement.
Ce n'est pas vraiment une question d'endommager la PAC.
Si votre chaudière fioul en relève envoie une eau de départ chauffage à 70°C, vous aurez un retour à 60°C environ.
Si votre PAC est prévue pour fournir au maximum une eau à 55°C, elle ne servira à rien dans ces conditions.
Il faut également voir en fonction du modèle de PAC quel différence de température départ/retour elle peut avoir.
Cordialement.
27 janvier 2015 à 13:17
Réponse 2 réglage PAC
Réglage chaudière fuel basse température couplée à une pompe à chaleur
Merci de votre réponse.
Il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo EASY TWO 16 avec PAC SANYO
Comment connaitre la différence départ retour est-ce que ça fait partie des réglages qui s'affichent ?
Merci.
Il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo EASY TWO 16 avec PAC SANYO
Comment connaitre la différence départ retour est-ce que ça fait partie des réglages qui s'affichent ?
Merci.
06 février 2015 à 14:16
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
- N°15468 : Bonjour. J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel. Voici ma question : j'ai...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 4. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 5. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 6. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 7. Installation pompe à chaleur type de radiateurs à utiliser
- N°7772 : Bonjour. J'ai une ancienne installation de chauffage central : monotube avec radiateur à ailettes en acier (système convecteur). J'envisage de mettre une pompe à chaleur. Je pense que ces radiateurs ne sont pas valables en...
- 8. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 9. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 10. Pour économiser de l'électricité sur chauffage pompe à chaleur
- N°21712 : Bonjour, J'ai une maison que je chauffe avec une pompe à chaleur. J'ai une sonde dans la pièce principale avec laquelle je règle la température que je désire et qu'il est possible de programmer (mais je sais pas faire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite