Chaudière nxr1 se met régulièrement en sécurité lors du redémarrage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7749
Question Forum Chauffage : Chaudière nxr1 se met régulièrement en sécurité lors du redémarrage
Invité

Ma chaudière nxr1 se met régulièrement en sécurité lors du redémarrage alors que le gicleur est neuf et les filtres propres.
J'ai vérifié la pompe et le condensateur. Quelle est la solution pour se dépanner ? Je vous remercie vivement de votre aide. d. legrand
J'ai vérifié la pompe et le condensateur. Quelle est la solution pour se dépanner ? Je vous remercie vivement de votre aide. d. legrand
08 janvier 2009 à 03:18
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière nxr1 se met régulièrement en sécurité lors du redémarrage
Invité

Problème d'électrode, elles doivent faire contact sur le gicleur et donc la cellule photo détecte la flamme avant qu'elle n'apparaisse, c'est ce que l'on appelle lumière parasite !
Régler les électrodes et le déflecteur. etx