Récupérer les calories d'un conduit de cheminée tubée
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
21940
Questions / Réponses Chauffage : Récupérer les calories d'un conduit de cheminée tubée
Bonjour à tous.
J'ai réfléchi à un système basique pour récupérer les calories qui s'échappent d'un conduit de cheminée tubée.
Dans mon installation, j'ai un conduit de cheminée en pierre qui fait 3 étages (12m) et donc un grand volume d'air dans cette cheminée qui est chaud et qui s'échappe gentiment à l'extérieur.
Les parois sont intégralement en pierre de tuffeau de 20cm et sont tièdes à partir du 1er étage.
J'imagine de faire un circuit d'air fermé au 2éme étage (grenier aménagé qui n'a pas de chauffage) pour récupérer quelques calories depuis le conduit de cheminée. L'air étant puant à cause des suies, impossible de pulser l'air directement dans la pièce et en plus je suppose que ça serait dangereux.
Donc simplement faire 2 trous, un au plafond pour la prise d'air chaude, et un au niveau du sol du grenier pour renvoyer l'air refroidi. L'alu étant un bon conducteur, le tuyau pourra facilement diffuser la chaleur dans la pièce en seulement quelques mètres (entre 5 et 10m).
Un moteur a faible débit suffirait à faire circuler l'air pour chauffer (un peu) le grenier.
Je précise que l'installation actuelle est a été entièrement réalisée par un professionnel agréé RGE.
Le but de ma question n'est pas tant son efficacité mais plutôt si c'est sans danger ou si ça l'est, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit sans danger.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai réfléchi à un système basique pour récupérer les calories qui s'échappent d'un conduit de cheminée tubée.
Dans mon installation, j'ai un conduit de cheminée en pierre qui fait 3 étages (12m) et donc un grand volume d'air dans cette cheminée qui est chaud et qui s'échappe gentiment à l'extérieur.
Les parois sont intégralement en pierre de tuffeau de 20cm et sont tièdes à partir du 1er étage.
J'imagine de faire un circuit d'air fermé au 2éme étage (grenier aménagé qui n'a pas de chauffage) pour récupérer quelques calories depuis le conduit de cheminée. L'air étant puant à cause des suies, impossible de pulser l'air directement dans la pièce et en plus je suppose que ça serait dangereux.
Donc simplement faire 2 trous, un au plafond pour la prise d'air chaude, et un au niveau du sol du grenier pour renvoyer l'air refroidi. L'alu étant un bon conducteur, le tuyau pourra facilement diffuser la chaleur dans la pièce en seulement quelques mètres (entre 5 et 10m).
Un moteur a faible débit suffirait à faire circuler l'air pour chauffer (un peu) le grenier.
Je précise que l'installation actuelle est a été entièrement réalisée par un professionnel agréé RGE.
Le but de ma question n'est pas tant son efficacité mais plutôt si c'est sans danger ou si ça l'est, ce qu'il faudrait faire pour que ce soit sans danger.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 janvier 2022 à 15:14
Réponse 1 du forum-chauffage
Récupérer les calories d'un conduit de cheminée tubée
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je comprends bien l'idée et l'intérêt de récupérer la chaleur qui semble perdue ... MAIS en captant la chaleur, la cheminée/conduit se refroidit et les gaz qui en sortent aussi.
Ceci va entrainer une baisse de tirage avec dans les cas extrêmes des refoulements possibles => intoxications au CO/CO2.
Si les gaz sont trop refroidis et que le tirage est diminué il peut aussi y avoir production de suie et de bistre dans le cas de chauffage au bois : une suie fort humide et collante qui est à l'origine des feux de cheminée.
Ces dépôts sont dû au manque de température et à l'humidité qui au lieu de sortir de la cheminée sous forme de vapeur bien chaude s'accumule dans le conduit.
Attention il faut absolument que les gaz de combustion dans la conduit ne passe jamais en dessous de la température de rosée.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je comprends bien l'idée et l'intérêt de récupérer la chaleur qui semble perdue ... MAIS en captant la chaleur, la cheminée/conduit se refroidit et les gaz qui en sortent aussi.
Ceci va entrainer une baisse de tirage avec dans les cas extrêmes des refoulements possibles => intoxications au CO/CO2.
Si les gaz sont trop refroidis et que le tirage est diminué il peut aussi y avoir production de suie et de bistre dans le cas de chauffage au bois : une suie fort humide et collante qui est à l'origine des feux de cheminée.
Ces dépôts sont dû au manque de température et à l'humidité qui au lieu de sortir de la cheminée sous forme de vapeur bien chaude s'accumule dans le conduit.
Attention il faut absolument que les gaz de combustion dans la conduit ne passe jamais en dessous de la température de rosée.
Cordialement, Martien-071
27 janvier 2022 à 19:36
Réponse 2 du forum-chauffage
Récupérer les calories d'un conduit de cheminée tubée
Bonjour Martien-071 et merci pour ces infos.
En effet, je vais surveiller ces points de température si jamais je vais plus loin dans ce projet.
Néanmoins, concernant la diminution du tirage, je pense qu'avec un conduit aussi long, et un tirage déjà super puissant lorsque j'ouvre toutes les prises d'airs du foyer, et ce, même quand la cheminée est en démarrage à froid, je me dis que réduire de quelques degrés le conduit ne devrait pas empêcher un bon tirage ou du moins un tirage suffisant.
Par contre, quelqu'un sait-il si c'est "légal" de faire ça? En effet, la loi étant assez stricte sur les tubages que je me demande s'il n'y aurait pas une interdiction quelconque qui m'empêcherait de réaliser ce projet ?
Peut-on détourner un flux d'air d'une cheminée tubée ? (en flux fermé bien entendu).
Merci d'avance.
Cordialement.
En effet, je vais surveiller ces points de température si jamais je vais plus loin dans ce projet.
Néanmoins, concernant la diminution du tirage, je pense qu'avec un conduit aussi long, et un tirage déjà super puissant lorsque j'ouvre toutes les prises d'airs du foyer, et ce, même quand la cheminée est en démarrage à froid, je me dis que réduire de quelques degrés le conduit ne devrait pas empêcher un bon tirage ou du moins un tirage suffisant.
Par contre, quelqu'un sait-il si c'est "légal" de faire ça? En effet, la loi étant assez stricte sur les tubages que je me demande s'il n'y aurait pas une interdiction quelconque qui m'empêcherait de réaliser ce projet ?
Peut-on détourner un flux d'air d'une cheminée tubée ? (en flux fermé bien entendu).
Merci d'avance.
Cordialement.
31 janvier 2022 à 12:12