Bonjour,
Je viens d'acheter ma maison : une chaudière gaz de ville (pour chauffer via des radiateurs) basse température reliée à une cheminée en fibrociment non tubée, est-elle en non-conformité ?
Si oui, cela signifie-t-il qu'en cas de problème (ex : incendie) un assureur sera en droit de refuser d'indemniser ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Et si vous connaissez le diamètre minimum du tubage requis, merci, si le tubage apporte la conformité.
Je viens d'acheter ma maison : une chaudière gaz de ville (pour chauffer via des radiateurs) basse température reliée à une cheminée en fibrociment non tubée, est-elle en non-conformité ?
Si oui, cela signifie-t-il qu'en cas de problème (ex : incendie) un assureur sera en droit de refuser d'indemniser ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Et si vous connaissez le diamètre minimum du tubage requis, merci, si le tubage apporte la conformité.
19 février 2018 à 23:52
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Avez-vous en votre possession les différents diagnostics (DPE, électrique, amiante, plomb...) ?
Ce qui est sûr, c'est qu'une chaudière base température doit-être raccordée sur un conduit tubé, le diamètre de ce conduit doit-être au minimum celui de la sortie de la chaudière et sans réduction.
Votre conduit étant en fibrociment, il y a 99% de chance qu'il soit en amiante : donc non conforme et devant figurer dans les diagnostics !!!
Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière ?
- Avez-vous en votre possession les différents diagnostics (DPE, électrique, amiante, plomb...) ?
Ce qui est sûr, c'est qu'une chaudière base température doit-être raccordée sur un conduit tubé, le diamètre de ce conduit doit-être au minimum celui de la sortie de la chaudière et sans réduction.
Votre conduit étant en fibrociment, il y a 99% de chance qu'il soit en amiante : donc non conforme et devant figurer dans les diagnostics !!!
Pour être plus précis dans nos réponses, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 février 2018 à 16:15
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonsoir,
Merci beaucoup Mario pour ces éléments.
Il s'agit d'une chaudière ELM Acléis basse température sans VMC de 2015 installée en 2016, visiblement en dépit du bon sens car le conduit flexible d'1m se loge dans un T dans la cheminée fibro qui elle n'est pas tubée.
Pensez-vous que cela fait perdre la conformité, et donc toute assurance en cas de sinistre chaudière/cheminée ?
Merci.
Le diagnostic gaz n'a pas d'anomalie. Celui Amiante signale la cheminée fibro mais l'indique en bon état donc en Évaluation Périodique avant 3 ans.
Bonne soirée.
Merci beaucoup Mario pour ces éléments.
Il s'agit d'une chaudière ELM Acléis basse température sans VMC de 2015 installée en 2016, visiblement en dépit du bon sens car le conduit flexible d'1m se loge dans un T dans la cheminée fibro qui elle n'est pas tubée.
Pensez-vous que cela fait perdre la conformité, et donc toute assurance en cas de sinistre chaudière/cheminée ?
Merci.
Le diagnostic gaz n'a pas d'anomalie. Celui Amiante signale la cheminée fibro mais l'indique en bon état donc en Évaluation Périodique avant 3 ans.
Bonne soirée.
21 février 2018 à 00:59
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonjour,
L'installation en 2016 de la chaudière a-t-elle été faite par un professionnel ?
Avez-vous une facture ?
La non-conformité relève de la responsabilité de celui qui réalise l'installation :
- Le signalement du conduit en amiante aurait dû être fait,
- Le tubage aurait dû être réalisé,
- Un certificat de conformité gaz devait-être délivré en cas de nouvelle installation ou remplacement de la chaudière.
En présence de telles contraintes, une solution de chaudière ventouse pouvait-être envisagée !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'installation en 2016 de la chaudière a-t-elle été faite par un professionnel ?
Avez-vous une facture ?
La non-conformité relève de la responsabilité de celui qui réalise l'installation :
- Le signalement du conduit en amiante aurait dû être fait,
- Le tubage aurait dû être réalisé,
- Un certificat de conformité gaz devait-être délivré en cas de nouvelle installation ou remplacement de la chaudière.
En présence de telles contraintes, une solution de chaudière ventouse pouvait-être envisagée !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2018 à 15:50
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonjour,
La conformité de l'installation est de la responsabilité de celui qui a réalisé les travaux :
- Avez-vous une facture ou un devis ?
- Avez-vous un certificat de conformité gaz QUALIGAZ (obligatoire pour une installation neuve ou le remplacement d'une chaudière gaz) ?
En 2016, à la pose de la chaudière, le conduit devait-être tubé (selon la règlementation en vigueur) si ce n'était pas réalisable, un solution de chaudière ventouse était-elle envisageable ?
En cas de non respect de la normes, l'ancien propriétaire pourrait-être mis en cause...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La conformité de l'installation est de la responsabilité de celui qui a réalisé les travaux :
- Avez-vous une facture ou un devis ?
- Avez-vous un certificat de conformité gaz QUALIGAZ (obligatoire pour une installation neuve ou le remplacement d'une chaudière gaz) ?
En 2016, à la pose de la chaudière, le conduit devait-être tubé (selon la règlementation en vigueur) si ce n'était pas réalisable, un solution de chaudière ventouse était-elle envisageable ?
En cas de non respect de la normes, l'ancien propriétaire pourrait-être mis en cause...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 février 2018 à 16:09
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonjour Mario,
J'ai demandé plusieurs fois au propriétaire la facture d'installation de la chaudière mais il ne la retrouve pas... ainsi que le nom de l'installateur... j'attends toujours. Je vais demander le certificat de conformité mais j'ai peu d'espoir.
Votre exposé est cohérent, on en comprend que l'installation de la chaudière en 2016 sur une cheminée fibrociment (amiante) sans tubage était interdit. Je comprends que l'installation est non conforme, et qu'en cas de sinistre mon assureur ne me remboursera pas...
La solution serait une chaudière à condensation sans passer par cette cheminée fibro, mais qui va me coûter 5.000 euros...
Bien cordialement.
J'ai demandé plusieurs fois au propriétaire la facture d'installation de la chaudière mais il ne la retrouve pas... ainsi que le nom de l'installateur... j'attends toujours. Je vais demander le certificat de conformité mais j'ai peu d'espoir.
Votre exposé est cohérent, on en comprend que l'installation de la chaudière en 2016 sur une cheminée fibrociment (amiante) sans tubage était interdit. Je comprends que l'installation est non conforme, et qu'en cas de sinistre mon assureur ne me remboursera pas...
La solution serait une chaudière à condensation sans passer par cette cheminée fibro, mais qui va me coûter 5.000 euros...

Bien cordialement.
21 février 2018 à 22:26
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonjour,
Si je comprends bien, une chaudière basse température non tubée implique non conformité, et non remboursement de l'assurance en cas de sinistre ?
C'est la réponse qui incitera à dépenser quelques milliers d'euros pour une solution.
Bien cordialement.
Si je comprends bien, une chaudière basse température non tubée implique non conformité, et non remboursement de l'assurance en cas de sinistre ?
C'est la réponse qui incitera à dépenser quelques milliers d'euros pour une solution.
Bien cordialement.
25 février 2018 à 02:13
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Bonsoir,
En solution je pourrais faire installer une chaudière condensation (quoiqu'il faudrait une "cheminée" de 8m de long dans la cave pour rejoindre la façade, peut-être pas conforme ?) ou alors garder la chaudière actuelle et tuber la cheminée fibrociment mais elle n'est pas accessible par le bas, que par le haut, et tuber 8m par le haut me paraît compliqué... ne serait-ce que s'emboiter dans le "T" sans le voir...
Et installer un tube de 8 m ça va coûter ~1.200 € et plus s'il faut casser le placo du séjour pour accéder au coffret de cheminée qui contient le "T", alors qu'une chaudière neuve avec 30% de crédit d'impôts disons 4 à 5.000 €, l'écart est important mais vaut peut-être la possibilité ensuite de se débarrasser de ce conduit en fibrociment devenu inutile... ma foi...
Tout avis est le bienvenu, merci.
En solution je pourrais faire installer une chaudière condensation (quoiqu'il faudrait une "cheminée" de 8m de long dans la cave pour rejoindre la façade, peut-être pas conforme ?) ou alors garder la chaudière actuelle et tuber la cheminée fibrociment mais elle n'est pas accessible par le bas, que par le haut, et tuber 8m par le haut me paraît compliqué... ne serait-ce que s'emboiter dans le "T" sans le voir...
Et installer un tube de 8 m ça va coûter ~1.200 € et plus s'il faut casser le placo du séjour pour accéder au coffret de cheminée qui contient le "T", alors qu'une chaudière neuve avec 30% de crédit d'impôts disons 4 à 5.000 €, l'écart est important mais vaut peut-être la possibilité ensuite de se débarrasser de ce conduit en fibrociment devenu inutile... ma foi...
Tout avis est le bienvenu, merci.
25 février 2018 à 02:31
Réponse 8 du forum chauffage Bricovidéo
Non conformité si cheminée non tubée ?
Mario vous avez raison, le certificat de conformité de l'installation de la chaudière pourrait nous en dire plus, mais le vendeur de la maison ne le retrouve pas et ne sait plus qui a installé...
Par contre j'ai beaucoup étudié la question, et Qualigaz dit sur son site :
De plus la loi concernant l'entretien des chaudières fait référence à la norme NF X50-010 qui ne réclame pas de ramonage (sauf dans le cas de chaudière à VMC, article 3.1.1).
Même si non tubage et non ramonage sonnent bizarrement aux oreilles ;o) mais a priori cela n'empêcherait pas la conformité, donc ce serait OK pour l'assureur (?).
Et en pratique, il faut surveiller cette cheminée fibrociment, et à l'occasion la déposer et remplacer la chaudière par une condensation.
Si je me trompe, merci d'avance pour toute critique et commentaire, bon dimanche !
Par contre j'ai beaucoup étudié la question, et Qualigaz dit sur son site :
Citation :Ce qui veut dire qu'une cheminée non tubée n'est pas forcément non conforme, cela dépend du test de fumisterie, si un défaut survient ou pas.
"Est-ce une obligation de procéder au tubage d’un conduit de fumée ?
Avant tout raccordement, les conduits de fumée doivent faire l’objet d’un contrôle notamment au niveau de l’étanchéité et de la vacuité.
Si un défaut survient lors de cet examen, le professionnel pourra procéder à une réhabilitation du conduit en proposant un tubage."
De plus la loi concernant l'entretien des chaudières fait référence à la norme NF X50-010 qui ne réclame pas de ramonage (sauf dans le cas de chaudière à VMC, article 3.1.1).
Même si non tubage et non ramonage sonnent bizarrement aux oreilles ;o) mais a priori cela n'empêcherait pas la conformité, donc ce serait OK pour l'assureur (?).
Et en pratique, il faut surveiller cette cheminée fibrociment, et à l'occasion la déposer et remplacer la chaudière par une condensation.
Si je me trompe, merci d'avance pour toute critique et commentaire, bon dimanche !
04 mars 2018 à 00:31