Questions Chauffage : Chaudière en sécurité par intermittence
Invité

Ma chaudière de type Radson EHRE 200, année 2000, au gaz de ville au sol se met en sécurité 2 à 3 fois par jour, ou alors elle marche bien plusieurs jours à la file. Il suffit de la réarmer pour qu'elle fonctionne normalement. Contrôlée par un dépanneur qui a remplacé la bougie de ionisation, aucun résultat. Ne sachant que faire il m'a conseillé de m'adresser au SAV ELM Leblanc. Après plusieurs interventions et contrôles, le technicien en a déduit que le boîtier électronique était à remplacer. Donc, commande et remplacement du boîtier mcba1113 par un nouveau modèle.
Surprise (!) la chaudière ne marche plus malgré les modifications fournies par le constructeur. Selon le technicien ELM Le Blanc le boîtier neuf aurait un problème. Il l'a repris, a remonté le vieux et la chaudière refonctionne avec toujours la panne intermittente et allumage de la diode verte. Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup.
Surprise (!) la chaudière ne marche plus malgré les modifications fournies par le constructeur. Selon le technicien ELM Le Blanc le boîtier neuf aurait un problème. Il l'a repris, a remonté le vieux et la chaudière refonctionne avec toujours la panne intermittente et allumage de la diode verte. Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière en sécurité par intermittence
Invité

Bonjour, après avoir coupé le courant et le gaz, déposer la rampe gaz. Nettoyer les petits trous par où passe le gaz sous l'électrode d'ionisation, frotter la tige de cette électrode et la rapprocher un peu plus de la rampe (à ± 2mm), et rapprocher aussi la tige de l'électrode d'allumage (aussi ± 2mm). Souffler dans la rampe pour en chasser les éventuelles poussières. Reposer l'ensemble, s'assurer de l'étanchéité des raccords gaz, rebrancher l'électrode et relancer. Tester plusieurs fois et croiser les doigts pour que cela tienne dans le temps. Placer l'aquastat sur 60°C durant plusieurs jours et voir s'il y a amélioration. Peut-être mise en sécurité, surchauffe intempestive durant la mi-saison lorsque les calories produites ne sont pas évacuées assez rapidement de la chaudière. La post-temporisation du circulateur fonctionne t-elle bien ? Laisser la vanne-robinet du radiateur salle de bain toujours ouvert. Le câble de bougie est-il ok ? Voici donc quelques pistes à explorer. Bonne chance, et tenez-nous au courant du résultat ou de la solution trouvée.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Chaudière en sécurité par intermittence
Invité

Il n'est pas recommandé de sabler les tiges d'ionisation puisque l'on retire un vernis qui est sur la tige.
Il est fort possible que le problème va être réglé pour le moment mais la tige va revenir avec un problème bientôt.
Je ne connais pas votre machine puisque je n'ai pas pris le temps de chercher sur internet pour le regarder. Mais avez-vous regarder si vous avez une perte de tension. Une mauvaise connection par exemple, un fil qui a chauffé ou encore juste la tige qui a cristallisé. Enfin juste des idées. Peut-être même pas applicable... Bonne chance. (29/04/12)
Il est fort possible que le problème va être réglé pour le moment mais la tige va revenir avec un problème bientôt.
Je ne connais pas votre machine puisque je n'ai pas pris le temps de chercher sur internet pour le regarder. Mais avez-vous regarder si vous avez une perte de tension. Une mauvaise connection par exemple, un fil qui a chauffé ou encore juste la tige qui a cristallisé. Enfin juste des idées. Peut-être même pas applicable... Bonne chance. (29/04/12)
29 avril 2012 à 01:22