Question Bricolage : Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour,

Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de poser un insert ! VRAI ou FAUX ?
Merci de votre réponse.
01 mai 2009 à 01:29
Conseils 1 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
A ma connaissance, c'est l'inverse qui est vrai : la présence d'un insert exige un tubage à cause des très hautes températures atteintes. En revanche, il est possible (je l'ai fait faire par un professionnel il y a deux ans) de réaliser un tubage pour un foyer ouvert. Cependant, souvenez-vous qu'une foyer ouvert à une fonction essentiellement décorative : le rendement en chauffage est incroyablement faible. Utilisez votre téléphone et ne faites rien avant d'avoir pris l'avis d'au moins trois professionnels différents.
Conseils 2 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Il est interdit de tuber un foyer ouvert.
Conseils 3 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour Monsieur, c'est absolument faux, l'installation d'un insert n'est pas obligatoire, par contre un tubage correct est indispensable pour des raisons de risques d'intoxication, ou d'incendie. Ne vous laissez pas influencer, ce professionnel veut vous vendre un insert. Je suis moi-même gaineur de cheminée, et vendeur d'insert, mais je reste honnête avec mes clients, trop facile de prendre de l'argent de cette façon, j'appelle ça des gens malhonnêtes et croyez-moi j'en vois beaucoup. Voilà bonne soirée.
Conseils 4 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Le tubage est obligé en rigide sur une hauteur d'environ 1 mètre, pour le reste c'est l'état du conduit qui imposera ou pas le fait de tuber.
Conseils 5 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Tubage inutile pour une cheminée à foyer ouvert. Faites un contrôle d'étanchéité, cela suffira. Salut.
Conseils 6 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Alors doit-on tuber jusqu'en en haut, oui ou non, son conduit de cheminée en briques (vieille maison) pour l'installation d'un insert. Car moi je peut le tuber jusqu'au niveau du faitage. Quels sont les risques ?
Conseils 7 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Non la seule obligation est le tubage rigide sur un mètre, puis ensuite par sécurité (il vaut mieux) tuber en souple juqu'au faîtage ! 19 € le mètre, ça permet de dormir tranquille...
Conseils 8 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Il n'y a aucun risque de tuber un insert bien au contraire. Le tubage a deux avantages, le premier que les cendres, goudrons adhérent beaucoup moins dans la cheminée, le second cela peut résoudre les problèmes de tirage car les fumées sont moins refroidies. De plus un tubage permet de redonner une vie à votre cheminée, car il la rend de nouveau, et avec certitude, étanche. A condition que cela soit posé dans les règles de l'art.
Avis aux amis qui en connaissent plus que les professionnels.
Conseils 9 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Je viens de faire tuber l'ancienne cheminée par un professionnel qui a par la même occasion procédé au raccordement sur le foyer fermé. Il n'y a pas de tube droit de 1 m, mais un tube souple qui part dans l'ancien conduit en biais. J'ai réalisé la hotte avec du Firerock, mais j'ai un souci. Côté gauche de la hotte le mur est chaud mais non brûlant à l'endroit où rentre le tubage. Les montants métalliques que j'ai utilisé sont aussi chauds sur environ 20 cm (à l'emplacement où rentre le tube dans le mur).
Questions : Dois-je refaire la hotte en redressant les parois latérales ? Dois-je prévoir une ventilation dans le mur pour refroidir celui-ci ?
Conseils 10 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Un avis de plus : le tubage d'un foyer ouvert n'est pas interdit au sens strict du terme mais l'impossibilité de mettre un diamètre suffisant correspondant à l'ouverture du foyer rend la chose impossible. Maurice
Conseils 11 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Pour le tubage d'une cheminée ouverte, ne pas oublier le volet à la base (pour pouvoir réguler le tirage). Il faut en plus une prise d'air (extérieure si possible) à la base du tube (au-dessus du volet), entre le tube et la cheminée, pour refroidir celui-ci. Il faut, en plus, une prise d'air extérieure vers le foyer pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce.
Conseils 12 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Suite à un feu de conduit, mes boisseaux ont été fendus. Mon assureur et son expert m'ont obligé à tuber ma cheminée dont le foyer est ouvert. La hotte a été ouverte, et les poseurs se sont raccordés sur le premier boisseau. Le tout est bien étanche. Seul bémol : le tubage de 180 mm, en lieu et place de boisseaux carrés de 250, a provoqué un tirage moindre.
Conseils 13 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Pour rebondir sur la réponse 12 : j'ai un peu le même problème : le « cheministe» me conseille des boisseaux de 40 x 40 ou 30 x 40, mais j'ai plutôt l'intention de tuber pour mieux dormir car je pense que le tubage rime avec sécurité, par contre, les tubes en double peau ne font que 300 intérieur : Est-ce assez grand pour un foyer de 100 x 60 ?
Conseils 14 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Je profite de ce fil pour poser une question sur le même thème : je fais construire une maison neuve et je compte installer un foyer fermé (intermittent). Quel tubage dois-je utiliser depuis le foyer jusqu'au faîtage : souple, rigide, sur la totalité du conduit ? Merci de vos réponses.
Conseils 15 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Souple ou rigide, peu importe !
Mais en tout cas sur TOUTE la longueur du conduit.
Explication : si vous tubez sur une partie seulement, lors du ramonage, il tombera des suies entre le tube et le conduit. Et donc risque de feu de cheminée à ce niveau.
Conseils 16 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour, je souhaiterais tuber ma cheminée avec insert. L’avaloir est de 180 et le conduit se réduit à 153. J'ai cru comprendre que cela était jouable en tube simple inox puisqu'il est toléré de réduire les tubes d'un diamètre inférieur, cependant, le fait que le tube soit en contact avec la vieille brique du conduit, ne m'oblige t-il pas à passer en double paroi ? Et si oui, un tube de 153 en double paroi suffira t-il ?
Conseils 17 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour, je souhaite remettre aux normes ma cheminée avec insert. J'ai un conduit de cheminée monté en 1984 sans tubage dont les boisseaux sont montés joints au plâtre. L'entreprise qui va me faire la réfection me dit qu'elle va passer une gaine double isolation et qu'il n'est pas nécessaire de refaire le conduit de cheminée en boisseau, on peut garder l'ancien malgré les joints plâtre du fait que le conduit sera tubé, que le feu ne touchera pas ces joints. Bien sûr il va refaire la hotte aux normes. Pouvez-vous sur cette histoire de joints au plâtre m'apporter des précision, merci ?
Conseils 18 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Tuber un foyer ouvert n'est pas obligatoire mais il faut être sûr de l'état des boisseaux et s'il faut tuber c'est la totalité ! pas 1m peut importe que ce soit en rigide ou en flexible tant que c'est de l'inox 316. Quant au foyer fermé ou insert le tubage et obligatoire en inox 304 dans la hotte et en inox 316 dans les boisseaux et s'il n'y a pas de boisseaux c'est avec des conduits de fumée isolés qu'il faut tuber jusqu'à 40 centimètres haut dessus du faitage.
Pour toutes autres questions consulter le DTU de décembre 2006 où vous trouverez toutes les règles à respecter pour le montage, le tubage et les distances de sécurité cheminée et poêle à bois.
Conseils 19 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
J'ai une cheminée ancienne à foyer ouvert. J'y ai installé un insert qui est caché autour par des plaques spéciales feu et aussi à l'intérieur une protection pour isoler le mur et garder un maximum de chaleur au dessus de l'insert dans le... bâti cache des grilles pour sortie de chaleur au dessus de l'insert et au dessus une plaque très épaisse en fer pour garder la chaleur vers le sol, au dessus de cette plaque des ouïes pour éviter la surpression ainsi que sur les faces de la cheminée.
Sur le toit tout va pour le mieux, ne pas mettre un insert trop puissant et gainer jusqu'en haut en dur ou souple, ce n'est pas grave.
Conseils 20 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Pour moi, j'ai une chaudière Viessmann au gaz datant de 1986, je souhaiterais remettre une chaudière au gaz HR (non à condensation) donc système classique au gaz, car j'ai une système unitibe et des convecteurs.
Dans le cas d'une nouvelle chaudière au gaz à HR et non à condensation :
1. faut-il faire un tubage de la cheminée avec un tuyau inox ?
2. ou pourrait-on aussi percer le mur pour que l'évacuation se fasse via ce mur ; cela sera plus direct et ne plus passer par la cheminée ? Merci pour votre réponse.
01 mars 2009 à 01:54
Conseils 21 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Les sorties de foyer ouvert sont rectangulaires 20 x 40 en général, voire 30 x 50, le raccordement se fait soit avec des boisseaux en allant au conduit, soit en briques.
Pour tuber un foyer ouvert la sortie de l'avaloir doit être cylindrique et de diamètre 280, en dessous il y a des risques de refoulement, sans cette condition inutile de songer à tuber un foyer ouvert.
Conseils 22 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Tuber un foyer fermé n'est pas obligatoire mais conseillé.
Ceci étant dit, c'est une sécurité supplémentaire.
En contrepartie si on tube trop petit attention aux risques de refoulement, de formation de bistre trop rapide, vitres qui se noircissent très très vite...
Bref si possible tuber en restant le plus près possible du diamètre de sortie de l'appareil.
Conseils 23 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Le tubage d'un foyer ouvert n'est pas interdit, mais effectivement un foyer ouvert a besoin d'une section bien plus importante qu'une chaudière ou un foyer fermé pour tirer correctement.
Je rejoint la réponse 10. Il existe un jeu de règles qui permet de calculer la section en fonction de l'ouverture de la cheminée.
La hauteur du conduit est un autre paramètre important.
Un professionnel (un fumiste !) saura évaluer cela sur place, mais une grande cheminée ancienne aura besoin d'un très gros tubage pour tirer correctement.
30 août 2010 à 13:43
Conseils 24 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour. Une question, j'ai une cheminée fermée faut-il que je mette un avaloir et tuber ? Merci.
17 octobre 2011 à 15:26
Conseils 25 Dépannage

Tuber cheminée sécurité


Invité
invité
Bonjour,

J'aimerai savoir quelles sont les conséquences de faire tuber sa cheminée et poser un insert par soi-même en cas d'incendie ?? Si le montage est conforme y a t-il un moyen d'obtenir un certificat de conformité ?
Merci d'avance de vos réponses.
02 juillet 2013 à 07:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. tubage conduit de cheminée normes de sécurité à respecter
    N°201 : Je désire faire le tubage de mon conduit de cheminée pour un poële a bois. Dois-je prévoir un Té d'évacuation de condensation ? Où puis-je trouver les normes de sécurité à respecter ?
  • 2. Chauffage au gaz tuber cheminée
    N°14 : Bonjour. J'ai un gros problème. Je veux installer le chauffage central au gaz naturel mais je ne sais pas s'il faut tuber la cheminée ou pas. Je précise que la chaudière est à basse température et que le chauffagiste dit que...
  • 3. tuber conduit cheminée
    N°12 : Je désire poser une cheminée prête à poser et j'aurais voulu savoir si il y a besoin de tuber le conduit de cheminée en sachant que le mien fait 900 x 155.
  • 4. Tubage de cheminée
    N°1117 : Bonjour, je dois tuber mon conduit de cheminée pour pouvoir faire fonctionner un insert. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner le prix du tubage d'environ 8M50 de longueur en diamètre 230 double parois. Existe-t-il un...
  • 5. Coût tubage cheminée
    N°484 : Bonjour. J'ai une cheminée et je viens d'apprendre qu'elle n'est pas tubée. C'est dans une maison en bois type chalet. Le tubage est-il obligatoire ? Combien coûte la pose d'un tubage ? Merci de vos réponses.
  • 6. Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
    N°321 : Nous habitons une maison de 1834 qui a 4 cheminées ouvertes. Nous souhaiterions installer un poële à bois que l'on nous a donné de marque Rosières. Pouvons-nous sans danger l'installer si on utilise un tube dans le conduit ?...
  • 7. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 8. Conduit cheminée très chaud et odeur de brûlé
    N°15652 : Bonjour. J'ai fait poser un insert dans mon salon au rez de chaussée par un spécialiste qui a tubé le tout (ancien conduit de cheminée de 1900). Le problème c'est qu'à l'étage j'ai le conduit de cheminée (l'ancien qui a...
  • 9. Obligation de tuber boisseau installation poêle à bois dans cheminée
    N°14764 : Bonjour, J'ai acheté une vieille ferme en pierre dans laquelle se trouvait une cheminée. Je vais installer prochainement un poêle à bois. Sachant que le tirage de cette cheminée est très bon est-il nécessaire de tuber mon...
  • 10. chauffage gaz obligation de tuber la cheminée
    N°162 : Je vais changer l'installation de chauffage fuel par du gaz de ville. Suis je obligée de tuber ma cheminée pour le moment avec l'évacuation du chauffage au fuel (je n'ai pas de fuite) ?
>>> Résultats suivants pour : Tuber cheminée sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois danoisrenovation chemineebonne annee 2012 bonne et heureuse annerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite