Radiateurs ne fonctionnent plus depuis installation d'une PAC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23993
Questions Chauffage : Radiateurs ne fonctionnent plus depuis installation d'une PAC
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
J'ai fait installer une pompe à chaleur hier sur mon ancienne installation comprenant 7 radiateurs à eau.
Il y avait déjà 2 radiateurs de chambres (plus petits que les autres) qui ne fonctionnaient pas très bien avec mon ancienne chaudière à gaz.
Les installateurs ont essayé de désembouer (air pulsé) tous les radiateurs et arrivés à l'un de ces 2, rien ne sortait (la machine se mettait en sécurité à chaque fois).
Pour l'autre, ça sortait quand même.
Nous avons allumé le chauffage et ces 2 radiateurs ne chauffent pas du tout. Les installateurs n'ont pas bien compris et ont vérifié que le radiateur se remplissait correctement. Ils pensent que le tuyau en polyéthylène (PE) pourrait être bouché ou écrasé sur la ou les sorties.
Chaque radiateur a son propre tuyau en PE (7 entrées et 7 sorties pour 7 radiateurs).
J'ai vérifié les couleurs des tuyaux en PE (entrées rouges en haut, bleues en bas) et il y a une inversion sur le radiateur de la salle de bain (les 2 vannes sont en bas sur ce modèle) et pourtant il chauffait.
Je ne comprends pas. Si on a réussi à désembouer un petit radiateur, pourquoi ne chauffe-t-il pas ?
Pour l'autre, on pourrait comprendre.
Je précise que les 2 radiateurs sont assez proches.
Est-ce que l'inversion du radiateur de la salle de bain pourrait causer des problèmes aux 2 autres ?
Est-ce que les purgeurs automatiques pourraient être la cause s'ils ne fonctionnaient plus ?
Merci d'avance pour vos idées.
A bientôt. Sébastien
J'ai fait installer une pompe à chaleur hier sur mon ancienne installation comprenant 7 radiateurs à eau.
Il y avait déjà 2 radiateurs de chambres (plus petits que les autres) qui ne fonctionnaient pas très bien avec mon ancienne chaudière à gaz.
Les installateurs ont essayé de désembouer (air pulsé) tous les radiateurs et arrivés à l'un de ces 2, rien ne sortait (la machine se mettait en sécurité à chaque fois).
Pour l'autre, ça sortait quand même.
Nous avons allumé le chauffage et ces 2 radiateurs ne chauffent pas du tout. Les installateurs n'ont pas bien compris et ont vérifié que le radiateur se remplissait correctement. Ils pensent que le tuyau en polyéthylène (PE) pourrait être bouché ou écrasé sur la ou les sorties.
Chaque radiateur a son propre tuyau en PE (7 entrées et 7 sorties pour 7 radiateurs).
J'ai vérifié les couleurs des tuyaux en PE (entrées rouges en haut, bleues en bas) et il y a une inversion sur le radiateur de la salle de bain (les 2 vannes sont en bas sur ce modèle) et pourtant il chauffait.
Je ne comprends pas. Si on a réussi à désembouer un petit radiateur, pourquoi ne chauffe-t-il pas ?
Pour l'autre, on pourrait comprendre.
Je précise que les 2 radiateurs sont assez proches.
Est-ce que l'inversion du radiateur de la salle de bain pourrait causer des problèmes aux 2 autres ?
Est-ce que les purgeurs automatiques pourraient être la cause s'ils ne fonctionnaient plus ?
Merci d'avance pour vos idées.
A bientôt. Sébastien
22 mai 2024 à 23:01
Réponse 1 du forum chauffage
Radiateurs ne fonctionnent plus depuis installation d'une PAC
Bonsoir,
Le fait que certains radiateurs ne fonctionnaient pas avant et le fait que l'installation d'une PAC n'a rien changé et normal.
Votre installation était déséquilibrée avant, elle l'ai restée par la suite et le fait de vouloir désembouer votre installation n'a certainement pas amélioré votre problème.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), ces réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées, à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Le fait que certains radiateurs ne fonctionnaient pas avant et le fait que l'installation d'une PAC n'a rien changé et normal.
Votre installation était déséquilibrée avant, elle l'ai restée par la suite et le fait de vouloir désembouer votre installation n'a certainement pas amélioré votre problème.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), ces réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées, à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.