Bonjour.
Suite au redémarrage de ma chaudière fioul Atlantic Cythia Guillot DF 2-30 tous mes radiateurs sont froids.
Le circulateur en position 3 semble faire son job, il tourne (vibration + tournevis inséré tourne dans l'axe en marche).
J'ai les tuyaux très chaud jusque la vanne 3 voies.
J'ai fermé l'ensemble des radiateurs pour les purger un à un jusqu’à avoir de l'eau chaude qui coule.
Cependant mes radiateurs restent froids en redémarrant la chaudière ?
Comme si la circulation ne se faisait pas ? Pourtant la pompe de circulation tourne (Grundfos UPS 15-50) ?
Si le vanne 3 voies étaient en cause je n'aurai pas eu de l'eau chaude dans les radiateurs lors de la purge ?
Pouvez-vous me guider ?
Par avance, bien le merci.
Fab
Suite au redémarrage de ma chaudière fioul Atlantic Cythia Guillot DF 2-30 tous mes radiateurs sont froids.
Le circulateur en position 3 semble faire son job, il tourne (vibration + tournevis inséré tourne dans l'axe en marche).
J'ai les tuyaux très chaud jusque la vanne 3 voies.
J'ai fermé l'ensemble des radiateurs pour les purger un à un jusqu’à avoir de l'eau chaude qui coule.
Cependant mes radiateurs restent froids en redémarrant la chaudière ?
Comme si la circulation ne se faisait pas ? Pourtant la pompe de circulation tourne (Grundfos UPS 15-50) ?
Si le vanne 3 voies étaient en cause je n'aurai pas eu de l'eau chaude dans les radiateurs lors de la purge ?
Pouvez-vous me guider ?
Par avance, bien le merci.
Fab
26 octobre 2018 à 15:47
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs froids suite redémarrage chaudière
Problème résolu.
C'était bien le circulateur. Un coup de tournevis et c'est OK !
J'avais vérifié le circulateur eau chaude et non chauffage.
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend.
Bonne journée.
Fab
C'était bien le circulateur. Un coup de tournevis et c'est OK !
J'avais vérifié le circulateur eau chaude et non chauffage.
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend.
Bonne journée.
Fab
26 octobre 2018 à 16:07
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Radiateurs froids suite redémarrage chaudière
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum outillage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Brumisateurs Paris. Photo Patrice Faro. Rafraichissez vous avec les brumisateurs des Quais de Seine à Paris. Canon EOS 5D Mark II. Objectif zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum outillage.
Information à cet emplacement du forum outillage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Brumisateurs Paris. Photo Patrice Faro. Rafraichissez vous avec les brumisateurs des Quais de Seine à Paris. Canon EOS 5D Mark II. Objectif zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum outillage.
26 octobre 2018 à 19:38