Bonjour,
j'ai un problème de chauffe sur trois radiateurs qui se trouvent en rez de chaussée, ils ne chauffent que sur un tiers. Les autres à l'étages chauffent très bien.
Purges vérifiées, démontage pour contrôle des radiateurs, freinage des autres qui fonctionnent par le retour mais rien à faire. Quel est le problème ? Merci.
j'ai un problème de chauffe sur trois radiateurs qui se trouvent en rez de chaussée, ils ne chauffent que sur un tiers. Les autres à l'étages chauffent très bien.
Purges vérifiées, démontage pour contrôle des radiateurs, freinage des autres qui fonctionnent par le retour mais rien à faire. Quel est le problème ? Merci.
16 décembre 2008 à 01:37
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème de chauffe sur trois radiateurs
Invité

Bonjour. Il faut fermer tous les radiateurs qui chauffent et laisser former le circuit dans ceux qui ne chauffent pas. Ouvrir complètement les radiateurs qui ne chauffent pas. Si ce sont des robinets thermostatiques, vérifier qu'ils ne sont pas bloqués (voir aussi s'il n'y a pas de boue dans le circuit).
Bon dépannage !
Bon dépannage !
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème de chauffe sur trois radiateurs
Invité

Bonjour, si vous avez des radiateurs qui fonctionnent par le retour et les autres par le départ vous avez une inversion de circuit et par conséquent blocage.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Problème de chauffe sur trois radiateurs
Invité

Bonjour,
J'ai eu aussi ce problème : le pointeau n'était pas gommé, la purge ne me donnait que de l'eau chaude...
En fait, c'était tout simplement dû à la présence de tablettes de bois posées sur les trois radiateurs concernés.
Une fois ces tablettes enlevées, le problème a disparu et les radiateurs sont chauds sur toute la surface.
Je suppose que le thermostat, obturé en partie haute, ne fonctionnait pas normalement avec une partie supérieure toujours chaude.
J'ai eu aussi ce problème : le pointeau n'était pas gommé, la purge ne me donnait que de l'eau chaude...
En fait, c'était tout simplement dû à la présence de tablettes de bois posées sur les trois radiateurs concernés.
Une fois ces tablettes enlevées, le problème a disparu et les radiateurs sont chauds sur toute la surface.
Je suppose que le thermostat, obturé en partie haute, ne fonctionnait pas normalement avec une partie supérieure toujours chaude.