Raccordement PAC Air-Eau Monobloc au ballon tampon
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23263
Conseils forum chauffage : Raccordement PAC Air-Eau Monobloc au ballon tampon
Bonjour.
Je vais installer une PAC Air-Eau Monobloc Panasonic Aquarea Génération J de 7 kW
La PAC va être reliée à un ballon tampon Thermador de 100 litres pour alimenter ensuite un circuit de 6 radiateurs acier surdimensionnés pour un chauffage basse-température.
Les connexions hydrauliques de la PAC ainsi que celles du ballon tampon sont en 1"1/4.
Le ballon tampon est positionné à moins de 2 mètres de la PAC. Raccordement par flexible chauffage.
Dans cette configuration, est-il possible de réduire le diamètre de raccordement à 1" (26x34) sans que cela prête à conséquence sur le débit et le fonctionnement de la PAC ?
Merci à celui ou à ceux qui pourront apporter une réponse à ma question.
Je vais installer une PAC Air-Eau Monobloc Panasonic Aquarea Génération J de 7 kW
La PAC va être reliée à un ballon tampon Thermador de 100 litres pour alimenter ensuite un circuit de 6 radiateurs acier surdimensionnés pour un chauffage basse-température.
Les connexions hydrauliques de la PAC ainsi que celles du ballon tampon sont en 1"1/4.
Le ballon tampon est positionné à moins de 2 mètres de la PAC. Raccordement par flexible chauffage.
Dans cette configuration, est-il possible de réduire le diamètre de raccordement à 1" (26x34) sans que cela prête à conséquence sur le débit et le fonctionnement de la PAC ?
Merci à celui ou à ceux qui pourront apporter une réponse à ma question.
03 août 2023 à 09:31
Questions / Réponses Chauffage 1 Forum chauffage
Raccordement PAC Air-Eau Monobloc au ballon tampon
Bonjour.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
A première vu, votre ballon tampon est trop petit puisqu'il devrait être compris entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de PAC soit entre 210 et 350 litres.
L'usage de flexible en raccordement horizontal est à proscrire pour évité les risques de :
- Mauvaise purges,
- Défaut d'irrigation,
- Mise en défaut de la PAC,
- Surpression et ruptures de flexibles,
Le diamètre de sortie doit être conservé : vous ne devez pas le réduire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
A première vu, votre ballon tampon est trop petit puisqu'il devrait être compris entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de PAC soit entre 210 et 350 litres.
L'usage de flexible en raccordement horizontal est à proscrire pour évité les risques de :
- Mauvaise purges,
- Défaut d'irrigation,
- Mise en défaut de la PAC,
- Surpression et ruptures de flexibles,
Le diamètre de sortie doit être conservé : vous ne devez pas le réduire !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 17:47