Bonjour.
Je suis complètement novice dans le milieu de la plomberie et j'ai reçu la livraison d'un appartement avec une chaudière au gaz (eau sanitaire + chauffage) installée.
A la première mise en fonctionnement par les premiers froids, il y a eu besoin de purger les radiateurs qui contenaient de l'air.
Une fois la purge faite et l'air évacué, la pression dans le circuit était trop faible (0.7 bar au lieu des 1 à 1.5 à froid demandés par la chaudière).
J'ai donc voulu remettre un peu de pression mais le souci est que l'installation ne me le permet pas, il y a une sorte d'évacuation (entouré en rouge sur la photo) sur le circuit qui relie l'arrivée d'eau froide sanitaire au circuit d'eau du système de chauffage.
Je pense que l'installateur avait mit ce système pour faire ses tests mais a oublié de l'enlever car dès que j'ouvre un peu le robinet, tout s'évacue par terre directement par ce conduit au lieu d'aller vers le circuit de chauffage.
J'ai donc voulu mettre un bouchon sur cette sortie mais je m'aperçois après avoir mis le bouchon qu'il ne bouche pas le petit trou (entouré en bleu sur la photo).
Y a-t-il un bouchon spécial pour ce type de sortie ?
Merci pour votre aide précieuse par avance.
Delired
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis complètement novice dans le milieu de la plomberie et j'ai reçu la livraison d'un appartement avec une chaudière au gaz (eau sanitaire + chauffage) installée.
A la première mise en fonctionnement par les premiers froids, il y a eu besoin de purger les radiateurs qui contenaient de l'air.
Une fois la purge faite et l'air évacué, la pression dans le circuit était trop faible (0.7 bar au lieu des 1 à 1.5 à froid demandés par la chaudière).
J'ai donc voulu remettre un peu de pression mais le souci est que l'installation ne me le permet pas, il y a une sorte d'évacuation (entouré en rouge sur la photo) sur le circuit qui relie l'arrivée d'eau froide sanitaire au circuit d'eau du système de chauffage.
Je pense que l'installateur avait mit ce système pour faire ses tests mais a oublié de l'enlever car dès que j'ouvre un peu le robinet, tout s'évacue par terre directement par ce conduit au lieu d'aller vers le circuit de chauffage.
J'ai donc voulu mettre un bouchon sur cette sortie mais je m'aperçois après avoir mis le bouchon qu'il ne bouche pas le petit trou (entouré en bleu sur la photo).
Y a-t-il un bouchon spécial pour ce type de sortie ?
Merci pour votre aide précieuse par avance.
Delired
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2022 à 12:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Raccord chaudière gaz eau sanitaire vers eau chauffage
Bonjour.
Cette pièce sur votre photo s'appelle un disconnecteur, c'est un dispositif anti pollution qui est obligatoire et fournis avec la chaudière : votre installateur ne l'a donc pas oubliée.
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut ouvrir les deux vannes 1/4 de tour qui sont avant et après ce disconnecteur (on les voit à droite et à gauche du disconnecteur sur la photo).
Surveillez la pression sur le tableau de votre chaudière et arrivé à 1.5 Bars, refermez ces deux vannes.
Ce qui n'est pas normal c'est que ce disconnecteur ne soit pas raccordé à la vidange (comme la soupape de sécurité de chauffage, la soupape sanitaire, le siphon des condensats) là votre installateur n'a pas finis son travail est n'a pas posé le kit de raccordement de vidange fournis avec la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Cette pièce sur votre photo s'appelle un disconnecteur, c'est un dispositif anti pollution qui est obligatoire et fournis avec la chaudière : votre installateur ne l'a donc pas oubliée.
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut ouvrir les deux vannes 1/4 de tour qui sont avant et après ce disconnecteur (on les voit à droite et à gauche du disconnecteur sur la photo).
Surveillez la pression sur le tableau de votre chaudière et arrivé à 1.5 Bars, refermez ces deux vannes.
Ce qui n'est pas normal c'est que ce disconnecteur ne soit pas raccordé à la vidange (comme la soupape de sécurité de chauffage, la soupape sanitaire, le siphon des condensats) là votre installateur n'a pas finis son travail est n'a pas posé le kit de raccordement de vidange fournis avec la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 octobre 2022 à 10:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Raccord chaudière gaz eau sanitaire vers eau chauffage
Bonjour VETC.
Merci pour cette réponse complète.
Cela confirme bien que le fonctionnement du remplissage se déroule comme je l'avais compris (c'est déjà un premier soulagement pour moi
)
Le souci que j'ai lorsque je tourne le robinet de gauche, c'est que l'eau arrive dans le disconnecteur et tombe donc par terre via dans la sortie entourée sur la photo. Est-ce que si le kit de raccordement de vidange est installé, il n'y aura pas le même souci ?
Autre question : l'installateur n'a visiblement rien laissé derrière lui, est-ce que ce type de kit de raccordement de vidange peut se trouver sur internet ?
Encore merci pour ces éclaircissements.
Delired
Merci pour cette réponse complète.
Cela confirme bien que le fonctionnement du remplissage se déroule comme je l'avais compris (c'est déjà un premier soulagement pour moi

Le souci que j'ai lorsque je tourne le robinet de gauche, c'est que l'eau arrive dans le disconnecteur et tombe donc par terre via dans la sortie entourée sur la photo. Est-ce que si le kit de raccordement de vidange est installé, il n'y aura pas le même souci ?
Autre question : l'installateur n'a visiblement rien laissé derrière lui, est-ce que ce type de kit de raccordement de vidange peut se trouver sur internet ?
Encore merci pour ces éclaircissements.
Delired
13 octobre 2022 à 14:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 6. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 7. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 9. chaudière à gaz plus d'eau chaude
- N°79 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz sans ballon dans une maison de campagne. Le chauffage fonctionne, mais je n'ai plus d'eau chaude, sauf si je la mets en position hiver.
- 10. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite