Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22263
Question Forum Chauffage : Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux
Bonjour.
Serait-il possible d’avoir un renseignement s’il vous plaît ?
J’ai un chauffe-eau Chaffoteaux qui a un défaut de fuite à la terre (le différentiel saute lorsque le disjoncteur du chauffe eau est actionné).
Je prévois de faire une vidange et de changer la résistance blindée ou l’anode en fonction de la pièce défectueuse.
Mais il se trouve que sur la vue éclatée il me propose deux anodes différentes pour le code commercial de mon chauffe eau qui est 688710.
Les voici :
http://www.pieces-chauffe-eau.com/anode-chaffoteaux.html
http://www.pieces-chauffe-eau.com/anode-chauffe-eau-a-visser-diam-25mm-lg-180mm.html
Ils ont un diamètre et une longueur différente. Laquelle me recommandez-vous pour mon chauffe eau s’il vous plaît ?
chaff00086.pdf
Serait-il possible d’avoir un renseignement s’il vous plaît ?
J’ai un chauffe-eau Chaffoteaux qui a un défaut de fuite à la terre (le différentiel saute lorsque le disjoncteur du chauffe eau est actionné).
Je prévois de faire une vidange et de changer la résistance blindée ou l’anode en fonction de la pièce défectueuse.
Mais il se trouve que sur la vue éclatée il me propose deux anodes différentes pour le code commercial de mon chauffe eau qui est 688710.
Les voici :
http://www.pieces-chauffe-eau.com/anode-chaffoteaux.html
http://www.pieces-chauffe-eau.com/anode-chauffe-eau-a-visser-diam-25mm-lg-180mm.html
Ils ont un diamètre et une longueur différente. Laquelle me recommandez-vous pour mon chauffe eau s’il vous plaît ?
chaff00086.pdf
13 juillet 2022 à 14:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux
Bonjour.
Après relecture de la documentation j'ai cru comprendre qu'il faut prendre la deuxième anode n°23 car elle remplace la première depuis le 12/04.
Par contre je suis preneur de tout conseil pour localiser la pièce susceptible de déclencher la fuite à la terre. Je pensais que ça pouvait être soit la résistance, soit l'anode, soit le thermostat.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai une continuité entre le neutre et la phase des bornes du thermostat mais que le disjoncteur ne saute pas. C'est le différentiel qui saute.
Vous remerciant.
Après relecture de la documentation j'ai cru comprendre qu'il faut prendre la deuxième anode n°23 car elle remplace la première depuis le 12/04.
Par contre je suis preneur de tout conseil pour localiser la pièce susceptible de déclencher la fuite à la terre. Je pensais que ça pouvait être soit la résistance, soit l'anode, soit le thermostat.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai une continuité entre le neutre et la phase des bornes du thermostat mais que le disjoncteur ne saute pas. C'est le différentiel qui saute.
Vous remerciant.
14 juillet 2022 à 13:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Conseils choix anode chauffe eau Chaffoteaux
Bonjour.
Ce n'est certainement pas l'anode magnésium de votre ballon qui provoque votre panne.
Vous devriez vérifier la résistance électrique (si c'est une résistance blindée) ou le doigt de gant si c'est un version stéatite.
Dans tous les cas il faudra vidanger votre ballon, ouvrir la trappe de visite pour faire votre diagnostic puis remettre des pièces neuves (résistance, anode, joint...) selon le type de votre chauffe-eau.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce n'est certainement pas l'anode magnésium de votre ballon qui provoque votre panne.
Vous devriez vérifier la résistance électrique (si c'est une résistance blindée) ou le doigt de gant si c'est un version stéatite.
Dans tous les cas il faudra vidanger votre ballon, ouvrir la trappe de visite pour faire votre diagnostic puis remettre des pièces neuves (résistance, anode, joint...) selon le type de votre chauffe-eau.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 juillet 2022 à 16:49