Question Bricolage : Alimentation de gaz sous terre
Invité

Bonsoir, j'ai une question à vous poser, est-il possible de mettre sous terre une alimentation de gaz pour ma chaudière, si oui à quelle profondeur ? Merci et bonne soirée.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Alimentation de gaz sous terre
Invité

Il faut la protéger par un fourreau adéquat et à une profondeur de 60 cm dans une tranchée, il ne faut aucune jonction dans cette tranchée (pas de raccord si possible) et poser un grillage à 20cm minimum de la canalisation. Il est préférable de se renseigner auprès d'un professionnel, le gaz est dangereux.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Bonjour
L'installateur du chauffage a installer le tuyau d'alimentation de gaz à même le sol, tout au plus à 20 cm et ce, sans protection.
La seule qui existe se trouve dans le mur où passe le tuyau (je joint une photo de l'arrivée de gaz dans la maison).
Je m inquiète car je suis en litige avec eux pour diverses choses et l'expert que j'ai pris s'est laissé berner par les paroles de la société et a donné son accord comme quoi, ils avaient raison.
Ce tuyau d'alimentation a été ressoudé à un endroit car il s'était tordu, il est posé à même le sol de terre sans aucune protection.
Une chape de 20 cm tout au plus a été coulée dessus et le carrelage a été posé ?
Pourriez-vous me dire si cela est correct ? Le tuyau employé est de la marque Manessmann en 22,15. J'aimerais avoir une réponse claire et précise pour éventuellement faire valoir mes droits car je m'inquiète de la conformité de cela, je vous remercie. Solange
Alimentation de gaz sous terre
Invité


L'installateur du chauffage a installer le tuyau d'alimentation de gaz à même le sol, tout au plus à 20 cm et ce, sans protection.
La seule qui existe se trouve dans le mur où passe le tuyau (je joint une photo de l'arrivée de gaz dans la maison).
Je m inquiète car je suis en litige avec eux pour diverses choses et l'expert que j'ai pris s'est laissé berner par les paroles de la société et a donné son accord comme quoi, ils avaient raison.
Ce tuyau d'alimentation a été ressoudé à un endroit car il s'était tordu, il est posé à même le sol de terre sans aucune protection.
Une chape de 20 cm tout au plus a été coulée dessus et le carrelage a été posé ?
Pourriez-vous me dire si cela est correct ? Le tuyau employé est de la marque Manessmann en 22,15. J'aimerais avoir une réponse claire et précise pour éventuellement faire valoir mes droits car je m'inquiète de la conformité de cela, je vous remercie. Solange
15 mai 2009 à 11:02
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Alimentation de gaz sous terre
Invité

A mon avis cela est plus que douteux vu le montage, voire dangereux. Il faut intenter un procès contre cette société.
20 mai 2009 à 20:23
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Alimentation de gaz sous terre
Invité

Bonjour,
Tous les métiers du bâtiment sont règlementés par des documents appelé DTU (Document Technique Unifié).
Dans votre cas il s'agit du DTU 61.1 (DTU P45-204) qui précise :
Chapitre 2.1. 1 Les tubes pour canalisations enterrées doivent être protégés extérieurement par un revêtement conforme aux normes françaises.
D'autre part, le chapitre III conditions générales d'installation des tuyauteries et de leurs accessoires précise : 3.1. 6 tubes en polyéthylène.
L'emploi des tubes en polyéthylène est limité à la réalisation des parties de l'installation enterrée extérieure aux bâtiments, dans lesquelles la pression ne dépasse pas 4 bars. Elles doivent être commuées en canalisations métalliques 1 m environ avant le point de pénétration dans le bâtiment, sauf dans le cas particulier de raccordement du tube dans un coffret fixé ou encastré sur une paroi extérieure du bâtiment. Dans ce cas, la remontée doit être protégée mécaniquement par un fourreau.
Pour en savoir plus, extraitsdudtu611cahierdescharges 343.pdf
(Source du document certifi.fr
Bon courage.
Tous les métiers du bâtiment sont règlementés par des documents appelé DTU (Document Technique Unifié).
Dans votre cas il s'agit du DTU 61.1 (DTU P45-204) qui précise :
Chapitre 2.1. 1 Les tubes pour canalisations enterrées doivent être protégés extérieurement par un revêtement conforme aux normes françaises.
D'autre part, le chapitre III conditions générales d'installation des tuyauteries et de leurs accessoires précise : 3.1. 6 tubes en polyéthylène.
L'emploi des tubes en polyéthylène est limité à la réalisation des parties de l'installation enterrée extérieure aux bâtiments, dans lesquelles la pression ne dépasse pas 4 bars. Elles doivent être commuées en canalisations métalliques 1 m environ avant le point de pénétration dans le bâtiment, sauf dans le cas particulier de raccordement du tube dans un coffret fixé ou encastré sur une paroi extérieure du bâtiment. Dans ce cas, la remontée doit être protégée mécaniquement par un fourreau.
Pour en savoir plus, extraitsdudtu611cahierdescharges 343.pdf
(Source du document certifi.fr
Bon courage.