GL
a posté 30 030 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour Gifa.
Citation :
Que pouvons-nous faire ?
Ne pas incriminer l'origine électrique d'un bruit qui apparait même lorsque le circuit électrique de l'habitat est coupé.
Aucun fil n'a jamais été responsable de sifflements.
Cordialement.
12 février 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Bruit aïgu continu probablement électrique sur le forum Électricité

Bonjour Krako,
Au risque de vous décevoir, les contributeurs bénévoles du forum ont déjà assez à faire avec les montages classiques de l'habitat sans devoir s'atteler à des "Bricolage électrique atypique".
Il faudra que vous définissiez et mettez en œuvre tout seul votre projet.
L'absence de réponse peut laisser penser que l'intérêt du système est limité d'autant plus qu'il n'est pas d'une utilité essentielle.
Citation :
et c'est gadget
On ne vous le fait pas dire.
Mais il est certain que votre débrouillardise devrait venir à bout du projet.
On attire néanmoins votre attention sur le fait que le système risque de consommer beaucoup et épuiser rapidement la source d'énergie autonome temporaire. C'est pour cela qu'une alimentation secteur classique serait préférable, comme avec un four un raclette. Et un cordon secteur.

Cordialement.
12 février 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Bricolage électrique atypique sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Citation :
Quelle est la hauteur standard pour fixer un chauffe eau qui reposera sur un trépied ?
C'est variable, mais avec les mots clé trépied chauffe-eau vous devriez avoir un aperçu.
Vous pourrez aussi le solidariser au mur, sans que celui-ci soit sollicité.
Citation :
l'évacuation se situe plus haut que le chauffe-eau
Dans ce cas on met un vase d’expansion.
Cordialement.
12 février 2025 à 15:13
forum consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour,
Citation :
Est-ce une bonne idée ?
Pas forcément, car le débit du siphon évier est réduit.
Raccorder le siphon LV à droite du raccordement et en prolongeant le tube vertical serait à favoriser.
Avec les accessoires Nicoll il y a moyen de refaire les deux écoulements, tout en rendant les liaisons démontables, ce qui est bien utile en cas de bouchon.
Restera à fixer un robinet de puisage pour le LV.
Cordialement.
12 février 2025 à 14:06
forum consulter ce sujet Raccordement lave-vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour stepit,
Un éclairage à fils tendus ancien modèle comprend un gros transformateur abaisseur de tension avec un fusible thermique interne, deux liaisons filaires et des lampes à incandescence.
Si un mauvais contact intervient sur une lampe ou si une lampe est défectueuse, elle ne s'allume pas.
A partir de là, dépanner n'est pas de grande difficulté.
Ce type d'éclairage pas bien beau (transformateur énorme) et peu efficace est obsolète avec l'avènement des leds.
Cordialement.
12 février 2025 à 10:05
forum consulter ce sujet Système éclairage fils tendus qui ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour Jocile.

Ce variateur pour lampes à filament n'est normalement pas compatible avec des lampes leds qui ne consomment pas assez de courant.
Néanmoins, vous pouvez essayer avec une lampe led compatible avec des variateurs dits "fin de phase", si vous en trouvez.
Mais on a des doutes.
Cordialement.
12 février 2025 à 08:50
forum consulter ce sujet Modification d’un variateur tactile 4 niveaux pour compatibilité LED sur le forum Électricité

Bonjour oliv30,
"HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT)
."

D'après les caractéristiques ci-dessus ce modèle est relativement universel.

Par conte, l’approvisionnement de tubes luminescents classiques devient difficile. C'est pourquoi le changement pour un pavé de tubes leds serait plutôt à envisager.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 février 2025 à 08:43
forum consulter ce sujet Ballast HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz et version TL-DIII sur le forum Électricité

Bonjour Guillaume.

Il aurait été souhaitable de vous identifier avec un pseudo.
On peut penser qu'avec 35 années d'expérience vous connaissez les ficelles du métier.
Des collègues à vous peuvent vous renseigner si vraiment vous ressentez des manques, ce qui serait étonnant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 février 2025 à 10:57
forum consulter ce sujet Entretien des équipements de serrurerie sur le forum Divers

Bonjour gregounet.
Citation :
Le problème c'est que je m'y connais pas en électricité.
Comment comptez vous faire sachant que l'électricité ne s'apprend pas sur Internet ?
Il vaudrait mieux entreprendre des travaux conformes à vos domaines de compétences.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
10 février 2025 à 23:33
forum consulter ce sujet Poser un kit d'interrupteur sans fil sur le forum Électricité

Le trépied serait plus sécurisant.
Si le mur est très épais il y a peut-être possibilité de suspendre. Le trépied permettrait de dormir tranquille.
Demandez à un maçon local.
Et ailleurs ?
10 février 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Citation :
il n'y a pas de tension est-ce normal ?
Oui, c'est simplement un contact sec, un vulgaire interrupteur.
Il doit être inséré dans un circuit.
Vous faites le schéma de votre montage et vous insérez le contact.
Tout ce que vous pouvez vérifier c'est l'état du contact avec un ohmmètre : l'infini ou zéro ohms suivant la programmation du contact.
Cordialement.
10 février 2025 à 19:37
forum consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum Électricité

Ce sont des leds ?
A part vérifier la tension qui doit être de 230 V il n 'y a pas grand chose à contrôler.
10 février 2025 à 17:10
forum consulter ce sujet Problèmes électrique ampoules sur le forum Électricité

Peut-être des appareils en veille.
10 février 2025 à 15:56
forum consulter ce sujet Compteur Linky VA à zéro sur le forum Électricité

Bonjour Francis,
Citation :
Du coup maintenant je ne sais plus quoi faire !
Rien, c'est une charge de locataire.

"Le locataire doit entretenir et réparer certains équipements électriques. Il s'agit notamment des équipements suivants :
Ampoule et tube lumineux
Baguette ou gaine de protection
Coupe-circuit et fusible
Interrupteur
Prise de courant
"

Source : document Service-public.fr

Il faudrait déterminer le type de lampes utilisées.
L'usure est de toute façon rédhibitoire. Mais on peut déjà voir si ce sont des lampes premier prix.
Cordialement.
10 février 2025 à 15:33
forum consulter ce sujet Problèmes électrique ampoules sur le forum Électricité

Citation :
D'où ma question, est-ce le détecteur qui est défectueux ?...
Probable.
Allez voir les branchements aux bornes de la lampe. Peut-être y retrouverez vous le gris.
Néanmoins, le gris présente des signes de serrage qui ne se sont pas faits tout seuls.
10 février 2025 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum Électricité

Bonjour ricoxl23.

Il n 'y a pas grand monde pour vous répondre.
Le silicone tel qu'on le voit n'est pas bien beau.
Il faudrait déjà l'enlever en grattant au mieux, ce qui est fait.
Vous pouvez vous documenter et regarder l'offre Sika et d'autres fabricants de produits de bouchage.
Le Prompt, pourquoi pas. Pas d'idée particulière, la préférence personnelle serait pour un produit plastique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 février 2025 à 13:36
forum consulter ce sujet Mise au propre de ma pipe WC sur le forum Plomberie

Trois contributions en cascade sur le même sujet à force de réflexion c'est beaucoup. L'exposé du problème rajoute de l'incertitude à un problème supposé simple. Et l'on cherche à comprendre.

Votre photo 2 n'est pas claire. On voit un bleu supposé neutre direct en N. Ensuite, un marron qui serait la phase directe en L avec un pontet noir vers D1. Jusque là tout semble normal.
Un noir qui est la phase coupée en D2 qui irait vers la lampe. Et le gris qui est en l'air, dénudé, avec une trace de vis sur le cuivre. Vu sa position, on ne serait pas étonné qu'il fut connecté sur le neutre. Dans ce cas, le neutre bleu doit "brandouiller" dans son alvéole.

La 3 n'est guère mieux : le gris et le noir supposés alimenter la lampe sont dans l'alvéole D2. La lampe ne peut s'allumer si ses bornes sont simplement réunies.

Vous affirmez que la lampe s'allume en permanence, ce qui, d'après nos hypothèses, ne doit pas être le cas pour le moment.
Citation :
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe,
Hypothèse certainement fausse.

Il serait bon d'apporter des précisions. On essaie de comprendre et vous dépanner. Votre retour est très attendu.
10 février 2025 à 12:24
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum Électricité

Citation :
Pourriez-vous m'aider à savoir où rebrancher ce fil gris ?
C'est fait
Citation :
Pour l'instant, les lampes sont toujours allumées
On ne voit pas pourquoi. Cela est contradictoire avec "qui permet d'allumer les lampes autour de la porte d'entrée qui ne fonctionne plus."
Sauf si ne plus fonctionner consiste à être allumé en permanence.
Outre le fil gris à rebrancher et qui serait la phase coupée vers la lampe, il faudra apporter des précisions.
10 février 2025 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum Électricité

Bonjour Williams.
Citation :
la fourniture du matériel n'est pas forcément automatique
Oui.
Quelle est l'épaisseur du mur ?
L'idéal serait de percer de part en part en mettant une contre-plaque métallique derrière, ou des montants. Avec des tiges filetées de 10 mm.
Mais comme vous, on serait hésitant et on prendrait notre temps.
Y aurait-il possibilité de mettre le chauffe-eau ailleurs ? 200 litres occupe une grosse place.
Cordialement.
10 février 2025 à 09:20
forum consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour.
La notice est facilement accessible sur le net.
Mots clés : fiche technique luxa 101-150
La phase coupée vers la lampe serait le fil gris issu de D2, celui qui est déconnecté.
Le neutre est direct à la lampe.
A vérifier.
Cordialement.
10 février 2025 à 08:56
forum consulter ce sujet Branchement détecteur Luxa 101-150 sur le forum Électricité

Bonjour Yussef961,
On serait perdu tout comme vous.
On voit simplement que les flexibles utilisés sont bien petits par rapport à ce qu'on met d'habitude, mais comme ils sont courts, cela n'explique pas ce que vous constatez.
Vous ne parlez que de l'eau chaude ; qu'en est-il de l'eau froide ?
Qu'en pense le plombier installateur ?

Hors sujet : les fixations sont-elles suffisamment solides ? Il y a au moins 150 à 200 kg à suspendre. On peut avoir peur.

Cordialement.
09 février 2025 à 22:35
forum consulter ce sujet Eau froide robinet cuisine eau chaude salle de bain sur le forum Plomberie

Bonjour Philippe.

Une réponse était attendue concernant le sujet que vous avez posé ici : Compteur Linky VA à zéro

Pour le sujet du jour il faudrait savoir comment cela se passe dans le voisinage.
1. Les déperditions compensées dans la pièce initialement non chauffée devrait augmenter très légèrement la température de l'habitat. Raisonnement juste fondé sur la logique.
2. C'est au chauffagiste de faire le calcul. En effet, un système de chauffage se calcule en fonction des paramètres de l'habitat et des radiateurs. Si le logement est une passoire thermique, la chaleur produite part à l'extérieur.
3. C'est possible. C'est pourquoi il faut demander aux autres locataires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2025 à 22:26
forum consulter ce sujet Besoins conseils radiateur robinets thermostatique sur le forum Chauffage

Bonjour Geoffray-33,
La seule idée est qu'il faut vérifier la température en entrée eau chaude du mitigeur.
Pour cela, il faut le désolidariser des arrivées murales.
Et vérifier l'état des petits filtres à l'entrée.
Bref, de la plomberie classique.
Ensuite, il sera temps de prendre une décision concernant le mitigeur (premier prix ou non ?) s'il est prouvé qu'il régule mal, et qu'il est sous garantie.
Cordialement.
09 février 2025 à 19:38
forum consulter ce sujet Douche eau tiède eau de évier chaud sur le forum Plomberie

Citation :
il y avait bien une protection terre.
On va pinailler si vous voulez bien et donner quelques compléments.
Votre mesure signifie bien que la terre existe.
Mais ce qui fait la qualité d'une prise de terre est la résistance de celle-ci. Vous savez peut-être que la limite supérieure est 100 ohms, de façon à assurer une tension de sécurité maximum de 50 volts quand il y a un courant de fuite à la terre de 500 mA sur un équipement, qui correspond au calibre du DDR du DJ de branchement.
Mais s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur votre tableau de répartition il n'y a pas de problème, même si la résistance est supérieure.

On vous laisse faire le test de continuité.
Cordialement.
09 février 2025 à 19:31
forum consulter ce sujet Prises non protégées par la mise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour Binet56,
Citation :
le 10 risque de brûlé
Heureusement que la norme NF C15-100 a tout prévu. Un câble ne brûle pas, au pire, si l'ensemble est mal calculé, il chauffe.
Annoncer une section sans argument n'est pas recevable.

Ce n'est pas si simple et la question que vous posez n'est pas la plus importante.

Quelle est la puissance souscrite chez vous ? Supposée en monophasé et cela est à préciser.

- 5 radiateurs électriques de quelle puissance ?
- Une plaque de cuisson à combien de feux et quelle puissance ? Si 4 feux = 7 kW ; si 2 feux, 3,5 kW à 4 kW à la louche.
- Un four à 2 kW
- Un lave-vaisselle à 2 kW
- Un frigo à 200 W environ à la louche
- Et ce qu'on oublie

Tout cela ne tourne pas à pleine puissance, et s'il y a un délesteur c'est encore mieux.
Pour un tel habitat il faut une puissance disponible minimum de 9 kVA.
Il serait étonnant que vous puissiez fournir cette puissance à partir de votre point de livraison.
Un PDL indépendant semble s'imposer. Ce n'est pas une chambre d'étudiant.

Cordialement.
09 février 2025 à 19:22
forum consulter ce sujet Deux électriciens deux avis différents sur section des câbles sur le forum Électricité

Bonjour Villa,
Citation :
Pourriez-vous m'expliquer la raison de cela ?
Non.
Il y a peut-être une malfaçon quelque part, mais cela reste à prouver.
Comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faut faire un test de continuité à l'ohmmètre entre chaque broche de terre et le bornier de terre du tableau de répartition.
Cordialement.
09 février 2025 à 17:06
forum consulter ce sujet Prises non protégées par la mise à la terre sur le forum Électricité

Citation :
Je ne suis pas du tout bricoleur, mais je m'y suis mis au fur et à mesure en faisant du placo et de la plomberie.
C'est déjà du lourd, surtout le placo au sens propre. La plomberie avec du multicouche est assez simple, pas toujours esthétique. On préfère le cuivre, à condition d'être outillé.
L'électricité est plus difficile, plus technique, surtout quand on intervient sur des chantiers bricolés faits n'importe comment. Et la sécurité est le maitre mot.
Citation :
Cependant, je m'applique un minimum
Vous allez progresser.
Cordialement.
09 février 2025 à 16:40
forum consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum Électricité

Citation :
Je vais le garder, en espérant disposer un jour d'une ligne 380v ou trouver une solution.
La seule solution est de disposer d'un réseau triphasé. Et il faut en avoir l'usage.
Citation :
Le vendeur me demande de prendre en charge les frais de transport.
Voir si vous pouvez utiliser les modalités de rétractation sans frais.
Vous séparer de l'appareil serait une solution économique, sans argent qui dort.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 février 2025 à 15:05
forum consulter ce sujet Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V sur le forum Électricité

On comprend que vous n'êtes pas du métier sinon vous ne feriez pas appel au forum.
Il vous faut assimiler deux montages : le simple allumage et le va et vient. Pour le moment, ce sera tout.
On voit ci-dessus un commutateur va et vient avec le fil noir sur le commun en rouge, et les deux navettes, une en bleu l'autre en vert/jaune.
Il faudrait savoir si le noir est la phase directe ou la phase coupée vers la lampe. Il y a un deuxième va et vient quelque part (photo du haut) sur lequel on retrouve les deux navettes en bleu et vert/jaune, et un commun qui sera soit la phase directe soit la phase coupée vers la lampe.
Vous n'échapperez pas au fait de devoir dessiner le montage actuel et le comparer au montage théorique.

Vous ne pouvez improviser des branchements en souhaitant tomber sur le bon.
Il va falloir vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Internet, comme vous le constatez, arrive à ses limites. Néanmoins, il vous faut comprendre les deux montages basiques précédemment nommés.
C'est le moment de "vous y mettre". Et après, vous brancherez les appareillages correctement.

Si vous êtes en relation avec l'ancien propriétaire, vous pouvez le féliciter et lui adresser vos remerciements pour avoir fait un montage de... comment le qualifier ? Vous voyez vous-même.
Cordialement.
09 février 2025 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Geo951,
Citation :
Est-il possible d'acheter un convertisseur 220V -> 380V ?
Non, ce n'est pas l'usage.
Citation :
Est-il possible de modifier le branchement interne de mon poste pour le relier à du 220V ?
Si l'appareil ne propose pas cette possibilité, c'est non.
Conclusion : il faut retourner l'appareil au vendeur.
Cordialement.
09 février 2025 à 14:29
forum consulter ce sujet Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V sur le forum Électricité

Les contacts s'utilisent comme de simples interrupteurs. Certes, ce sont des contacts inverseurs comme un appareillage va et vient.
Vous utilisez la fonction normalement ouvert, donc entre 2 et 1, et 7 et 6. Quand le contact est activé, la liaison s'établit. C'est ce qui se passe dans le montage dit "simple allumage". Quand on active le contact, la lumière s'allume.

La pompe dont on ne connait pas la puissance sera commandée par un relais de puissance, le contact de l'horloge n'étant pas robustes électriquement parlant.
Idem pour les lampes. On ne sait pas quelle intensité elles consomment.

Il aurait été prudent de confier cette réalisation à un professionnel ou un ami expérimenté. Trop d'éléments vous échappent.
Cordialement.
09 février 2025 à 14:26
forum consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum Électricité

Bonjour Unimog73,
Le plus simple est de déporter la commande filaire à l'étage de vie.
Monter une commande sans fil nécessite d'avoir de bonnes connaissances en électricité.
Il faudrait utiliser un relais avec contacts inverseurs commandé à distance par un module radio, à condition que la maçonnerie ne fasse pas obstacle.
Cordialement.
09 février 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Installation VMC double flux sur le forum Électricité

Citation :
planter un piquet avec les liaisons préconisées.
Oui, ce n'est pas bien compliqué.
Tester la valeur en ohms d'une prise de terre nécessite des appareils adaptés qu'un électricien possède.

Contrôler le fonctionnement d'une prise de terre est plus simple, avec un petit appareil qu'on insère dans une prise. Faut-il encore en avoir l'usage.

Contrôler le raccordement des prises ou appareils à la terre est plus simple. On utilise un ohmmètre dont on branche les pointes de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche de terre et carcasses métalliques du gros électroménager relié à la terre. On doit trouver 0 ohms ou très légèrement plus.
Il faut un long conducteur relié au bornier de terre, et l'on va de prise en prise avec son ohmmètre.
Citation :
Comment tester et mesurer les prises de courant avec terre ?
Pour la terre, voir au dessus ; pour la tension phase neutre, un voltmètre, mais on préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Cordialement.
09 février 2025 à 14:05
forum consulter ce sujet Section de câble de terre en triphasé sur le forum Électricité

Citation :
Donc, sur ce principe, comment expliquer le fait que tout ait bien fonctionné pendant 8 ans ?
On ne peut rien prouver n'étant pas sur place.
Pour vous répondre dans cette discussion il faudrait expérimenter ici avec les mêmes composants, un convertisseur AC DC et des lampes led identiques qui fonctionnent en AC 50 Hz. Ainsi que quelques moyens de mesure dont un oscilloscope.

Désolé, à distance on ne peut faire plus. On ne peut que constater que le montage est bancal.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2025 à 12:23
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Citation :
ne faudrait-il pas un type A plutôt ?
Oui (pas vu - mea culpa), vous avez l'oeil. Il n'y a pas de risque particulier à employer un type AC. Essayez de trouver un type A, sachant que notre mantra sur ce forum est que les invités travaillent comme des professionnels.

Si votre installation ne comporte pas d'autres récepteurs triphasés, un DJ différentiel pour la cuisson peut faire l'affaire.
Dans le cas contraire si les besoins évoluent, un ID tétrapolaire et au moins un DJ tétrapolaire 16 A fera l'affaire.
Vous regardez les coûts respectifs.
Citation :
j'imaginais qu'Enedis était pro-actif s'il fallait le changer
Le technicien ne fait que ce qui est indiqué sur sa feuille de route.

6 mm² en triphasé est limite. Faites les choses bien en passant 4×10 mm², souple ou rigide.
Les sections normalisées ont déjà été présentées par l'ami CMT le 29 janvier 2025 à 13:48.

On ne mixe pas les marques. Si vous parcourrez certains sujets du forum vous verrez des horreurs où les marques classiques et surtout celles de bricotruc se côtoient.
Cordialement.
09 février 2025 à 12:10
forum consulter ce sujet Type câble dans gaine enterrée entre disjoncteur général et tableau sur le forum Électricité

Bonjour Maza.
Juste une remarque en passant.
Citation :
sauf que mon autre interrupteur ne fonctionne plus alors qu'il est branché comme à l'origine.
Il serait intéressant que vous approfondissiez les branchements en présence plutôt que de vous contenter du statut quo.

Le mariage bleu et noir est contre nature.
Mais comme vous n'avez pas repéré le montage initial avant de démonter alors que c'est élémentaire, ce sera sans doute difficile.

L'ancien propriétaire a bricolé de la façon la plus irresponsable croyant que l'électricité n'est pas un métier avec ses règles, ses normes, sa logique, et les connaissances que cela implique.

Vous pouvez profiter de la réparation en cours pour schématiser et archiver les schémas des montages. Ne serait-ce que d'étiqueter de façon pérenne les conducteurs jaune/vert autres que la terre.
Ces improvisations sont la source d'incidents pouvant devenir dramatiques.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.
09 février 2025 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème branchement va-et-vient sur le forum Électricité

Bonjour Sylvus31.
C'est une question de coût. Déplacer le PDL de quelques décimètres n'est pas le même travail que de faire un passage de tri vers mono. Enedis fournira une platine agréée. Donc pas du bois.
Citation :
au moment de l’intervention, faire déplacé le PDL
Ce sera trop tard.
Le technicien doit avoir un ordre de service.
Il faudra monter un disjoncteur de branchement type S.
Et si ce n'est fait, monter des interrupteurs différentiels 30 mA.
Un électricien qualifié devra modifier le tableau de répartition.
Cordialement.
09 février 2025 à 10:15
forum consulter ce sujet Changement PDL et léger déplacement sur le forum Électricité

Citation :
Ci-joint l’image d’un branchement.
Apparemment il a déjà servi.
Les questions du 08 février 2025 à 19:42 demeurent. A vous d'essayer d'y répondre.

La photo montre que les règles du métier sont mises à mal.

Dans le cas présent le four devrait fonctionner. Les arrivées pourraient être rouge bleu et vert/jaune. Regardez s'il y a deux tubes, un pour l'arrivée et un autre pour un départ vers une autre prise.
Il est possible que cette prise ne soit pas dédiée à un four. Il faut donc regarder le tableau de répartition et les lignes identifiées.
Il serait bien que les liaisons avec dominos soient dans une boite.
Cordialement.
09 février 2025 à 10:02
forum consulter ce sujet Câblage d'un four dans prise murale sur le forum Électricité

Bonjour.

Vu d'ici, la solution technologiquement et réglementairement acceptable serait une alimentation autonome soit reliée au réseau avec contrat de fourniture d'énergie électrique, soit une alimentation solaire.
L'idée du commutateur est à abandonner.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2025 à 09:31
forum consulter ce sujet Commutateur électrique alimentation portail sur le forum Électricité

Bonjour Polo29,
Ce mode opératoire semble être inscrit sur la notice. On ne peut l'inventer.

Voir ici : https://www.modesdemploi.fr/whirlpool/amw-869/mode-d-emploi?p=6

Pourquoi Stéphanie ne l'a t-elle pas vu ?

On attend son retour positif dès qu'il fera jour.
Cordialement.
08 février 2025 à 23:23
forum consulter ce sujet Four micro ondes Whirlpool AMW 869/IXL bloqué sur le forum Électroménager

On voit que le convertisseur délivre du 12 V continu.
Les lampes fonctionnent en 12 V alternatif 50 Hz.
La conclusion est immédiate et on vous laisse la faire.
Les lampes ne sont pas compatibles avec le convertisseur.
Il faut les alimenter en 12 V AC.
Vous auriez aussi vite fait de chercher d'autres spots, d'autant plus que les embases GU 5,3 vieillissent mal et sont source de mauvais contact à la longue.
Essayez de chercher des lampes 3 000 K mais avec culot GU 10. Et si possible avec faisceau large.
Voir ici : Problème scintillement spots LED
08 février 2025 à 23:05
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Citation :
Des 12V également.
On suppose qu'elles sont polarisées. Et que les raccordements respectent cette particularité. La référence des lampes était attendue afin d'essayer de trouver leurs caractéristiques sur le net. Tant pis, on fera sans.
Les spots encastrés régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ces problèmes. Ils fonctionnent sans convertisseur 12 V, directement sur le 230 V AC.
08 février 2025 à 21:50
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Citation :
ça peut marcher ?
Oui, il faut rester optimiste. Mais cela ne marche pas à tous les coups.
Pour repérer une gaine on souffle dedans.
Les détecteurs de tension sont souvent assez approximatifs. On branche un émetteur dans une prise de courant et l'on suit le bip. C'est assez peu sensible.
On vous laisse être inventif (méthode OSD).
08 février 2025 à 21:44
forum consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines sur le forum Électricité

Comment savoir que les deux références diffèrent ? Il y a juste une alimentation 230 V à connecter en 4 et 5, et vous utilisez les contacts pour commander les applications.
Il y a 8 bornes dans les deux cas.
08 février 2025 à 21:40
forum consulter ce sujet Schéma branchement Monotron Flash 200 sur le forum Électricité

Bonjour Jean,
Après avoir tout relu, on constate que les idées n'étaient pas mauvaises.
Merci pour les bonnes nouvelles.
Cordialement.
08 février 2025 à 19:55
forum consulter ce sujet Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet sur le forum Électricité

Le convertisseur délivre du continu 12 volts.
Quelles sont les lampes Osram utilisées ?
08 février 2025 à 19:53
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Bonjour R,
Il faut distinguer ce qui est l'arrivée de la ligne (section ?), on suppose rouge bleu et vert/jaune, d'un départ éventuel en rouge gris et noir.
On vous laisse chercher où va cette dernière ligne aux couleurs inattendues.
Il faut aussi identifier la protection surintensité de cette ligne dans le tableau de répartition et son calibre en ampères, et vous assurer qu'il y a un interrupteur différentiel 30 mA en amont.
Cordialement.
08 février 2025 à 19:42
forum consulter ce sujet Câblage d'un four dans prise murale sur le forum Électricité

On a compris ce qui se passait, mais pour faire un peu de technologie, il faudrait rentrer dans les détails techniques demandés : type de lampe, type de convertisseur et ses caractéristiques. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Ce n'est pas un transformateur classique, mais un convertisseur électronique ; et il y en a de plusieurs types.
Citation :
Et bien je pensais...
Rassurez vous, on rappelle souvent sur le forum qu'on ne pense pas, car cela qui amène à effectuer des achats inutiles. En technologie, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait sans laisser de place au hasard. On sort moins d'euros pour rien.
Citation :
...et conseillées par un vendeur
Eh oui, un vendeur. Tout dépend s'il a une expérience de terrain, ce qui est rare.
A suivre.
08 février 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité

Bonjour Natis.
Citation :
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre !
Hélas, il faudra vous même utiliser les vôtres pour faire la recherche des trajets et des connexions.
Des épissures noyées dans le plâtre ne font pas partie des usages. Attendez vous à des horreurs technologiques en plus de celle-ci qui est déjà d'un bon niveau.
Normalement un neutre bleu est direct à chaque lampe, la phase coupée est issue d'un interrupteur.
Ce qui se passe dans les tubes où les boites de dérivation est de votre initiative.
Cordialement.
08 février 2025 à 17:12
forum consulter ce sujet Luminaires circuit des gaines sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
j'ai un transformateur que je viens de changer
Qu'a à voir cet appareillage avec l'éclairage ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Il faudrait donner aussi les caractéristiques des lampes utilisées. Si ce sont des premiers prix il ne faut s'étonner de rien.
Cordialement.

08 février 2025 à 16:53
forum consulter ce sujet Flash à l'allumage des leds puis extinction sur le forum Électricité