FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 005 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Comment se manifeste la panne ?
Est-ce une panne électronique (s'il y a une qui commande électronique pour le moteur), ou simplement électrotechnique, le condensateur du moteur asynchrone qui ne fait plus sa valeur, mais pas 4 fois en 5 ans ?
Le moteur lui même est une pièce extrêmement robuste.
On suppose pour le moment que le circulateur est en dehors de la chaudière.
Cordialement.
24 mars 2025 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème récurrent de circulateur Buderus GB172-24 kW - T50 sur le forum Chauffage

Bonjour Martien.
C'est curieux, car l'outil que vous avez utilisé l'a été par le Professeur Tournesol, mais sans le tuyau.
Citation :
Une machine infernale qu'un voisin a installé sur son véhicule de vacances
Malheureusement, l'Homme, dont on rechigne a mettre une majuscule dans ce cas, a perfectionné le système mais pas pour le bien de l'Humanité.

Qu'est-il advenu du voisin (encore un "tordu") qui n'est pas un ami des bêtes ? Comment s'y prend t-il pour éloigner les sangliers ? Et les moustiques ? JDfrisquet a peut-être des solutions.

Tout sur Uranus (la planète penchée) ici, pour la culture et le plaisir du savoir scientifique :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-24-mars-2025-2504061

Cordialement.
24 mars 2025 à 14:47
forum consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour clippy38.
Oui, 0,03 A = 0,030 A = 30×0,001 A = 30 mA.
Citation :
On constate qu'il n'y a pas de disjoncteur de protection sur les lignes plaque de cuisson et PAC.
Oui, alors que les interrupteurs différentiels 30 mA sont présents.
On les avait vus sur le plan, un type A pour la cuisson et un AC pour la PAC. Mais pas de disjoncteurs.
Les remarques faites sur le forum sont une sorte d'analyse technologique d'après les explications ou documents fournis.

Vu d'ici, il y a des corrections à apporter sur les tableaux et leur alimentation.
Le concepteur ne semble pas être un professionnel, il y a de grosses erreurs.

Plutôt que de mettre des tableaux secondaires en cascade, le mieux aurait été de tous les alimenter à partir du même point.
Cordialement.

On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
24 mars 2025 à 14:03
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Catalou,
Votre retour est attendu.
23 mars 2025 à 15:24
forum consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour php23032.
Citation :
Pouvez-vous me donner un ordre d'idée du devis
Non, car le forum n'est pas prescripteur.

Il faudra choisir des convecteurs rayonnants à inertie de grande marque.
Cela a un coût non négligeable.
Dans l'immédiat, il faut élaborer votre projet sachant qu'il faudra adapter le tableau de répartition, protections différentielle et surintensité.

Outre la technologie, la difficulté sera de trouver une entreprise sérieuse ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, tant pour la qualité du travail fourni, la relation clientèle et le SAV.
Et là tout est possible.

Maintenir le chauffage au gaz qui est en fonction peut être une solution économique.
On vous laisse vous documenter et faire quelques additions préalables, peut-être dissuasives.
Cordialement.
23 mars 2025 à 15:19
forum consulter ce sujet Modification instalation gaz pour tout électrique sur le forum Électricité

Bonjour Samedi,
Citation :
est-ce que ce phénomène va disparaître une fois que j'aurai rebouché la tranchée et que les tubes seront pris dans le béton ?
Aucune idée. De toute façon les tubes doivent être insérés dans des tubes annelés.
On hésiterait à utiliser du multicouches ou du PER pour cette fonction, bien que la littérature disponible montre que ce soit possible. Notre crainte serait une fuite par dégradation de la matière avec fissuration.

On préfèrerait passer en apparent (bien caché) et en cuivre.

Un conseil mieux avisé pourrait vous être donné par un contributeur pro du forum, un plombier expérimenté, un fournisseur spécialisé en matériels d'installations sanitaires proche de chez vous, avec des techniciens expérimentés au comptoir..

Encastrer du PER gainé dans une dalle peut être un souci un jour. On préfèrerait un matériau plus dense.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 mars 2025 à 15:09
forum consulter ce sujet PER qui claque sur le forum Plomberie

Bonjour Clippy38,
Nous avons fait quelques remarques qui vous permettront d'apporter quelques corrections au besoin.
Pour ce qui concerne le tableau hall ou n'importe quel autre, la ligne qui l'alimente doit l'être par un disjoncteur adapté à la section de celle-ci (fonction calibrage intensité par le disjoncteur amont et coupure de ligne). Ensuite, dans le tableau d'arrivée il devra y avoir un dispositif de coupure omnipolaire, ce qu'il faut comme interrupteurs différentiels 30 mA suivi des disjoncteurs modulaires.
En distribution triphasée l'addition finale peut être conséquente.

Pour ce qui concerne le tableau du hall, la ligne est indirectement alimentée sur les arrivées phases et neutre issues du Linky. Peu importe les récepteurs alimentés le tableau du hall ; aucun organe calibré ne limite sa consommation.
Citation :
est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
Oui, en regroupant la ligne frigo et une ligne de prises. Ou bien votre nouvelle ligne prises sur la ligne frigo. Ou bien en alimentant les prises nouvelles directement par une reprise sur la prise frigo. La protection 20 A associée à la section de 2,5 mm² permet ce repiquage.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
23 mars 2025 à 14:49
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
pas dans une étable
On ferait mieux, même dans une étable. Ici, c'est plus un raccordement provisoire.
23 mars 2025 à 13:09
forum consulter ce sujet Doute sur la qualité du raccordement WC en neuf sur le forum Plomberie

Bonjour SuperCed. Si les lampes au fonctionnement bizarre étaient là en 2012 quand vous avez emménagé, il se peut que ce soient des spots à led premier prix, sensibles aux tensions induites.
Vous citez un transformateur de lampes de plafond. Il faudrait préciser exactement ce que c'est, peut-être un convertisseur électronique 11,5 V AC pour lampes halogène.
Citation :
mais de manière instable.
Une sorte de clignotement de faible éclairement ?
A suivre.
Cordialement.
23 mars 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème électrique bizarre sur le forum Électricité

Bonjour Bob,
Bien vu.
Il faudrait que osos appuie sur le bouton test de l'ID.
Cordialement.
23 mars 2025 à 10:55
forum consulter ce sujet Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A sur le forum Électricité

Bonjour Martien.

Effectivement, ce problème a occupé un village du Nord et la presse régionale en 2022 :
https://www.facebook.com/M6info/videos/le-myst%C3%A8re-de-wizernes/380990893866902/
La 5G a été évoquée, mais les martiens étaient hors de cause car plus ou moins confinés à cette époque.
Quatre mois quand même pour trouver l'origine du problème et le résoudre :
https://www.leprogres.fr/insolite/2022/02/17/l-insupportable-sirene-de-wizernes-provenait-d-un-compteur-de-gaz-defectueux
Cordialement.
23 mars 2025 à 10:38
forum consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour Clippy38,
Merci pour les renseignements apportés.
Les remarques précédentes demeurent.
Nous n'avons pas détaillé l'ensemble des tableaux. Néanmoins, et sauf erreur, on constate que les prises tableaux ne sont pas en aval d'un ID 30 mA, les départs de lignes vers différents tableaux n'ont pas de disjoncteur de protection et sectionnement, un chauffe-eau fonctionne en monophasé alors que la règle en distribution triphasée est de faire fonctionner avec couplage triphasé tous les récepteurs qui le peuvent, la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet.
Si les tableaux datent de 2024, la conception n'est pas conforme à la norme NF C15-100 actuelle que l'installateur aurait dû respecter. Comme écrit précédemment, on a des doutes sur les capacités de l'installateur.

Si un Consuel était passé le certificat de conformité aurait probablement été refusé.

Pour ce qui concerne la ligne de prises supplémentaires il suffit de la créer et la ramener au tableau principal. Il sera alors temps de rendre une protection disponible en faisant un regroupement de circuits.
Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique.

Il y a de nombreux exemples de tableaux de distribution triphasés sur le forum. Vous pourrez vous y référer et voir les différences.

On ne va pas décrire la distribution qu'il aurait fallu faire. Il n'est pas certain que la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement soit effective. D'autant plus qu'il y a des ID 30 mA absents.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 mars 2025 à 10:21
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour osos,
Vous n'avez pas échangé concernant la question que vous avez posée en 2016.

Citation :
Pourriez-vous me conseiller sur le modèle à choisir ?
Non, car on ne connait ni la section de la ligne ni son utilité.
Si la photo représente la seule rangée du tableau de répartition de votre habitat, une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA serait indispensable pour la sécurité des personnes.
Cordialement.
22 mars 2025 à 23:52
forum consulter ce sujet Remplacer Hager N17 U15A par un de 20A sur le forum Électricité

Bonjour JDfrisquet,
A distance on ne peut que donner des généralités face au problème que vous avez exposé, c'était le but de la contribution initiale.
Il est bien que vous ayez approfondi le dysfonctionnement et trouvé l'objet coupable.
Il y a deux ans environ c'est un compteur de gaz qui sifflait à certains moments (lors du soutirage) et qui paniquait un lotissement entier. Fakes news en tout genre, peut-être quelques martiens (pas celui du forum).
Merci pour votre retour.
Cordialement.
22 mars 2025 à 21:58
forum consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour Clippy38,
Il faudrait déjà tirer une nouvelle ligne pour les prises manquantes.
On constate qu'il n'y a pas de disjoncteur de protection sur les lignes plaque de cuisson et PAC.
On ne voit pas de protection différentielle 30 mA sur la prise de courant tableau.
Il manque une ligne globale pour la phase 3. L'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Le tableau est trop petit.
Tout cela s'explique mal si la réalisation a été faite par un professionnel. On a des doutes.
Cordialement.
22 mars 2025 à 21:19
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour mlboit.
Juste une remarque en passant.
Vite fait bien mal fait.
Autre expression : ni fait ni à faire.
A l'examen professionnel c'est élimination d'office.

Le multicouche permet de gagner du temps. Ce n'est pas une raison pour ne pas fignoler le travail.
L'intervenant aurait pu favoriser l'esthétique. Ici il a juste fait un raccordement de chantier. Un robinet de puisage aurait pu être fixé sur le mur.
Le flexible n'est pas tordu, mais ce n'est pas loin.
Travail à refaire. L'absence de fuite n'est pas garantie.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 mars 2025 à 21:08
forum consulter ce sujet Doute sur la qualité du raccordement WC en neuf sur le forum Plomberie

Citation :
Est-ce que c'est HS ou pas ? Pourquoi est-ce que je disjoncte (voir ma question) ?
Comme vous pouvez voir, votre question ne stipule pas que l'interrupteur différentiel déclenche.

Voir le mode opératoire habituel de détermination du récepteur ou circuit à l'origine d'un défaut d'isolement ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
Cordialement.
22 mars 2025 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum Électricité

Bonjour Tathane,
Concernant un four à micro-ondes en panne, en 2022 vous écriviez : "Lorsque je branche le micro-ondes celui-ci fait toujours disjoncter le compteur." Un compteur compte.
Sans plus d'échanges que cela, on peut supposer que le four a terminé sa carrière en déchèterie.

Ici, plus qu'une horloge astronomique qui tiendrait compte de l'heure solaire, un allumage avec détecteur semblerait plus approprié.
Il n'est pas certain que la modification de circuits soient dans vos cordes, mais davantage dans celle d'un professionnel.

Il est indispensable de partir du schéma de l'installation d'éclairage actuel et sa commande. Ensuite, on envisage les modifications à effectuer.
Sinon, un simple contact de l'horloge en parallèle avec l'interrupteur actuel suffit. C'est un peu basique mais cela fonctionnerait.

On vous laisse réfléchir concernant l'utilité de votre projet et la modification d'un circuit d'éclairage, sachant qu'il faut toujours avoir la main face à un automatisme.
Cordialement.
22 mars 2025 à 15:49
forum consulter ce sujet Branchement d'une horloge analogique sur le forum Électricité

Bonjour Tophe1070,
Un seul ID 30 mA est mieux que rien du tout. L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Il y a toujours moyen d'en rajouter d'autres si les circuits phase + neutre sont repérés. Si le neutre est commun, il y a de l'appairage à effectuer.
Il y a des situations technologiques plus inquiétantes. Il suffit de sortir des euros pour rénover le tableau de répartition.
Cordialement.
22 mars 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30mA sur le forum Électricité

Bonjour. Il est d'usage de s'identifier.
Désolé, comme pour votre outil qui est bon pour la déchèterie.
22 mars 2025 à 14:12
forum consulter ce sujet Panne élagueuse sur perche sur le forum Divers

Bonjour Henry08,
Il faudrait confirmer que votre contrat est le double tarif HP HC.
De même, confirmer qu'il y a un chauffe-eau électrique qui est concerné.

Si le pseudo technicien n'a pas raccordé l'asservissement chauffe-eau au contact C1C2, ce dernier fonctionne en permanence.
Cela influe sur la facture et non pas sur la consommation. Vous pouvez donc comparer vos consommations en kWh.
Citation :
Ils ont également mentionné que des sous-traitants étaient parfois appelés et ne respectaient pas toujours les normes.
Il y a surtout que beaucoup d'intervenants mandatés pour changer les compteurs pour des Linky ne sont pas de la profession.
Dans l'entourage on en a vu passer des mauvais.
Cordialement.
22 mars 2025 à 12:44
forum consulter ce sujet Avis sur augmentation consommation électrique sur le forum Électricité

Bonjour nomati,
Citation :
J'entends un bruit d'eau constant dans ma canalisation.
C'est mauvais signe, surtout si le compteur tourne, ce que vous pouvez vérifier et qui est la première chose à faire.
Vous pouvez également fermer l'arrivée d'eau dans votre habitat et observer si le bruit disparait.

Vous pouvez demander à votre distributeur d'eau qu'il vous indique s'il a relevé une consommation anormale sur quelques heures. Il faut que le compteur soit communiquant.
Sinon, on peut penser à une chasse d'eau ou un adoucisseur en phase de régénération dont une électrovanne se bloque.
Les robinets de jardin, s'il y en a, sont à contrôler.
Dans l'habitat collectif les vibrations peuvent se transmettre dans les tubes métalliques.

En résumé il y a des contrôles à effectuer. On attend votre retour avec les résultats d'analyse.
Cordialement.
22 mars 2025 à 12:32
forum consulter ce sujet Problème d'eau qui coule constamment dans la canalisation sur le forum Plomberie

Bonjour Guillaume,
Citation :
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.
L'impro en technologie trouve vite ses limites, et on insiste, sur le forum, sur le fait que sans schéma on ne va pas bien loin, sauf pour les montages usuels. Par contre, en musique, c'est très formateur.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
22 mars 2025 à 12:18
forum consulter ce sujet Conflit témoins simple allumage et poussoir pour une même lampe sur le forum Électricité

Citation :
Oui je vais faire appel à un professionnel.
En espérant qu'il ait des idées, donc pas le premier débutant venu, mais un chauffagiste expérimenté et formé. Ce que vous décrivez semble assez particulier.
Cordialement.
21 mars 2025 à 21:00
forum consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour Eliseeud,
Citation :
Je ne sais plus trop quoi faire.
Nous non plus hélas. On ne sait pas comment faire pour réparer les tapis de course de grande surface, généralement garantis jusqu'à la porte et avec un SAV difficile.
A la limite vous trouvez une carte de rechange sans dépenser trop. Ce tapis date de 2009. Il n'est pas certain qu'il y ait encore des pièces détachées.

Un électrotechnicien expérimenté avec du temps devant lui peut contrôler l'alimentation. Mais sans schéma, cela tient du jeu de hasard.

Sinon, la plupart du temps les tapis de course irréparables et de premier prix finissent en déchèterie.

Néanmoins, vous pouvez soumettre le problème ici : https://support.decathlon.fr/tc-490

En attendant, c'est le moment d'aller courir en forêt s'il y en a une pas loin.
Cordialement.
21 mars 2025 à 20:58
forum consulter ce sujet Arrêt tapis de course TC 490 Domyos sur le forum Électricité

Bonjour Charlotte,
Il faut être bon bricoleur.
Il faudra utiliser si cela est possible du tube de 40 mm, et disposer des tampons de visite pour déboucher "au cas où".
Le raccordement sur la canalisation principale pourrait se faire par une liaison démontable avec du matériel Nicoll.
On rappelle qu'il vaut mieux deux tubes de 45° qu'un seul de 90°. Et bien sûr, la pente suffisante pour faciliter le débit.
Un lave-vaisselle est peut-être prévu. Rappelons qu'il faut un siphon et une hauteur de 50 cm environ pour éviter les débordements.
Ces renseignements vous conviennent-ils ?
Cordialement.
21 mars 2025 à 20:45
forum consulter ce sujet Conseils déplacement évier sur le forum Plomberie

Bonjour JDfrisquet.
Citation :
Avez-vous une explication ?
Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas bousculade de contributeurs pour vous répondre.

Il faudrait être du métier pour émettre une idée, et les professionnels capables de vous aider sont tous en clientèle.
Un installateur, peut-être celui qui fait l'entretien annuel, pourrait vous aider s'il est expérimenté, tant votre problème et sa résolution sont spécifiques. Peut-être peut-il aussi faire appel à l'assistance de la marque.

Il faudrait voir, si cela est possible, si la vibration a comme origine le circuit d'eau (pression ?) ou le circuit de combustion.
Sur le forum la règle est qu'on ne touche pas au gaz.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2025 à 18:35
forum consulter ce sujet Vibrations bloc-gaz chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour Vivince.

Votre descriptif, le vocabulaire technologique, et les solutions envisagées peuvent laisser dubitatif.
Citation :
C'est propre mais sans 30mA ! Avec des disjoncteurs fusibles.
Le B.A. BA de la sécurité impose des protections différentielles 30 mA bien réparties, avec, dans le cas d'une distribution triphasée, au moins trois ID 30 mA monophasés et, suivant les récepteurs, au moins un ID tétrapolaire dans le tableau de répartition principal.

Les protections surintensité sont faites avec des disjoncteurs modulaires et non des fusibles.
Citation :
J'ai prévu de mettre un tableau trois lignes avec disjoncteur 30mA
On ne connait que les interrupteurs différentiels 30 mA (et de type AC ou A ou F). Une largeur de tableau de 13 modules semble bien petite ; 18 serait un minimum.
Citation :
ce qui semblait moins cher.
Ce n'est pas le réflexe à avoir quand on fait une installation. Il s'agit de faire un investissement sur lequel on ne reviendra qu'assez rarement.
Citation :
sur un compteur intermédiaire proche du salon/cuisine avec mes trois phases, neutre et terre.
Un compteur compte. On comprend que vous multipliez les tableaux secondaires. En général, on les évite.
Citation :
La plaque fait 7700W et j'ai tiré du 5G2.5 - elle n'est branchée que sur 2 phases par contre.
Pas de problème particulier à choisir une protection surintensité de 16 A, ou 20 A ce qui vous tranquilliserait.

Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum qui peuvent servir de modèles.
La description partielle ne permet pas de se faire une idée de la distribution globale.
Quatre tableaux ne se justifient pas forcément dans un habitat classique ; autant de lignes qu'il faut issues du tableau de répartition principal, et éventuellement un ou deux tableaux déportés alimentés en triphasé s'il y a des dépendances.

Avant tout il faut un schéma de l'ensemble de la distribution avec tableaux, lignes, protections etc.
Si votre projet était bien défini concernant le matériel, un grossiste vous ferait un prix intéressant pour une commande globale.
On ne pourra donc pas reprendre poste par poste.
On craint néanmoins que vos critères de choix et vos contraintes ne soient pas celles qu'un professionnel effectuerait.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ? sur le forum Électricité

Vous verrez bien.

Mais en tant qu'objet technologique à étudier, on ne voit pas bien ce qui vous gêne.
Si c'est juste un capot plombé, il ne s'agit pas de de démonter.
21 mars 2025 à 08:58
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Anouk13.
Vous n'avez pas continué les échanges concernant le problème que vous avez exposé en question 26332 le 12 janvier 2025.
20 mars 2025 à 22:59
forum consulter ce sujet Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé sur le forum Électricité

Merci pour les photos, mais on ne voit pas l'origine de la fuite.
Moins de 3 ans ne permet pas d'expliquer une dégradation de la cuve qui serait à l'origine d'une fuite.
Demandez conseil à votre entourage, car vu d'ici, le chauffe-eau est encore dans sa prime jeunesse.
Il faudrait examiner le raccordement électrique et voir s'il y a de l'eau qui peut faire contact quelque part.

*Avec la référence du chauffe-eau il y a moyen de voir si la résistance est un thermoplongeur (en contact avec l'eau - modèle dit blindé). On sait que ces résistances peuvent être en défaut n'importe quand.
Vérifiez si c'est bien un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition qui déclenche (il voit un défaut d'isolement).
Il faut préciser si le déclenchement se produit après une action sur la commande du chauffe-eau.
*Après rédaction de la contribution, cette hypothèse ne semble pas bonne. Voir la vidéo rajoutée en fin de rédaction.

Pour le moment, à distance on ne peut valider le diagnostic. Il faudrait que le plombier justifie son diagnostic. Pour qu'une fuite de cuve provoque un déclenchement d'un ID, il faut que l'eau fasse contact entre la phase ou le neutre et les parties métalliques.

Un ami expérimenté pourrait-il vous aider sur place ? Il faut décapoter et suivre le trajet de l'éventuelle fuite. Un électricien sait faire des mesures d'isolement, ou un bricoleur expérimenté et outillé.

*On a trouvé ce chauffe-eau très ressemblant : Chauffe-eau électrique Ariston VELIS EVO 50 Litres mural 3626145.
Cette vidéo est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=okhjQI3ZFVo
Elle montre qu'il y a deux résistances, chacune dans un fourreau.
Il faudrait donc vérifier s'il s'agit bien de votre modèle, démonter le capot et voir s'il y a de l'eau qui suinte au niveau d'un fourreau.

A suivre (les questions sont un peu dans le désordre), mais on a passé du temps à rechercher des renseignements sur le net.
Cordialement.
20 mars 2025 à 22:51
forum consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Bonjour Ox37.
Citation :
Si toutefois il faut changer, peut on raccorder le nouveau avec des Wagos ou en mettant des cosses sur les fils ?
C'est la seule pièce d'usure. Vous approvisionnez un modèle identique, si possible avec des fils en sortie, puis vous raccordez au mieux, bornes rapides type Wago à levier ou dominos.
Ou soudure à l'étain et un bon isolant. Il n'y a pas trop de place.
Cordialement.
20 mars 2025 à 21:12
forum consulter ce sujet Condensateur circulateur Wilo sur le forum Chauffage

Citation :
Y-a-t il autre chose à tester ou la mesure des bornes 1 et 2 suffira?
Et un coup d’œil pour voir où sont reliées les deux bornes.

20 mars 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Vivince.

Bigre, une plaque à induction n'est pas une soudeuse par points !
Dans le domestique un pouvoir de coupure de 3 kA suffit.

Pour une plaque de cuisson un DJ 16 A suffit.
Avant de rentrer dans les détails, pourquoi vous est-il proposé un disjoncteur avec un bloc différentiel, alors qu'un tableau de répartition domestique est équipé d'interrupteurs différentiels en aval desquels des disjoncteurs sont branchés ?
Y a t-il un chauffe-eau triphasé à brancher ?
A suivre quand vous aurez fourni quelques précisions.
Cordialement.
20 mars 2025 à 18:51
forum consulter ce sujet Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ? sur le forum Électricité

Bonjour Catalou.

Quel âge a le chauffe-eau ? Est-il de type stéatite ou blindé ?
Où se produit la fuite exactement ? Une photo nette et bien éclairée aiderait.
Un interrupteur différentiel 30 mA doit déclencher.
Cordialement.
20 mars 2025 à 16:11
forum consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaude sur le forum Électricité

Re. Le cordon est en très bon état. Vous pouvez être tranquille.
L'installation est protégée vis à vis des surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs sur le tableau de répartition.
Donc rien à craindre, même quand le coupe-haies cisaille le cordon d’alimentation.
Cordialement.
20 mars 2025 à 16:06
forum consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé sur le forum Électricité

Bonjour Val.

La notice d'installation.
Mais cela peut être évité si vous ouvrez le capot et si vous suivez les conducteurs issus des deux bornes. Il n'y a rien de compliqué qui mérite de donner des euros on ne sait où. Les yeux et éventuellement un multimètre suffisent.
Brancher un compteur ne réclame pas d'être très proche du métier, comme on a pu le constater lors de la pose des Linky où des intervenants n'avaient même pas un CAP.
Cordialement.
20 mars 2025 à 11:02
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Wagor.

Tant que l'isolant n'est pas attaqué ou plus ou moins coupé avec le cuivre apparent, le courant passe sans danger.
Cordialement.
20 mars 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé sur le forum Électricité

Bonjour LilazRitez,
Sauf erreur, c'est le chargeur embarqué qui impose l'intensité absorbée.
Tout ce qui est demandé à la source par le véhicule est de pouvoir fournir cette intensité sous la tension réseau de 230 V AC. Soit 16 A nominal.
La borne est considérée comme un générateur de tension. Pas un générateur de courant. Vous pouvez vous documenter sur ces deux notions.
Cordialement.
19 mars 2025 à 21:03
forum consulter ce sujet Comment limiter l'intensité d'une prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour jojo61.

Il n'est pas certain que l'opération soit rentable par rapport à l'achat d'une tronçonneuse à moteur thermique.
Sachant que la puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur asynchrone est la puissance utile sur l'arbre, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée doit tenir compte du rendement.
Si l'on prend arbitrairement 0,8, cela ferait 2,8 kW. Sachant que le paramètre important pour le groupe électrogène est la puissance apparente, elle peut être voisine de 3 kVA minimum. En monophasé.

Il faut également savoir qu'un moteur asynchrone absorbe une pointe de courant au démarrage que le groupe ne pourra pas forcément fournir sans se mettre "à genoux".
Tout cela pour signifier que le projet risque de coûter cher, surtout si l'on surdimensionne le GE.
Dans tous les cas il faut faire l'essai en vraie grandeur avant d'acheter.
Mais on a des doutes, surtout s'il s'agit d'une activité sporadique.
D'où le recours à une tronçonneuse.
Cordialement.
19 mars 2025 à 19:33
forum consulter ce sujet Scie à buche pour faire tourner sur un groupe électrogène sur le forum Électricité

Avec les mots clés notice compteur schlumberger A3C1 on arrive là notamment :

Le lien de ce site a été supprimé par un modérateur.
Il faut donner son adresse courriel et payer entre 17 et 33 € et on ne sait comment cette adresse sera utilisée ultérieurement.
Vous pouvez éventuellement en créer une provisoire, puis vous la détruisez.
On ne sait d'où viennent ces notices ni où arrivent les euros. Ni qui se cache derrière le site.

On ne connait pas les différences entre A3C1 et A4C1, donc on ne déduit rien.
Tant qu'il n'y a que deux bornes, on admet, avant vérification sur l'établi, qu'elles correspondent à l'électroaimant. Mais on ne raisonne que sur du papier et un peu d'expérience.
A suivre.
Cordialement.
19 mars 2025 à 19:03
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Citation :
Ma journée avait mal commencé..
Oui, mais elle se termine bien.
Vous êtes suffisamment bricoleur pour avoir vu qu'un microrupteur était défaillant.
On utilise du Jeltonet C1 pour rajeunir les contacts : désoxydant et lubrifiant à la fois.
Chez un proche c'est un ver qui a fait cour-circuit sur le bornier d'alimentation phase neutre terre du côté des soudures. Il s'est transformé en carbone et a déclenché un ID 30 mA.
Cordialement.
19 mars 2025 à 18:23
forum consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000 sur le forum Électricité

Bonjour Sakapus.

Traiter un problème de portail sur le forum est toujours délicat, et les retours qui demeurent rares malgré le temps passé par les contributeurs, montrent que les dépannages restent difficiles.

Votre problème doit être décrit avec plus de précision pour être compris par les contributeurs ou un SAV spécialisé.

- L'âge du portail pourrait-il être mis en cause suite à l'usure éventuelle de pièces mécaniques dans le mécanisme en cause ?
- Le dysfonctionnement est-il récent et apparu subitement ?
- L'ouverture des battants est possible, la fermeture d'un des battants n'est pas possible ; lequel ? Celui qui a un mouvement retard par rapport au battant principal qui se met en action en premier ?
- Comment fermez vous l'ensemble alors ?
- Lors de la fermeture, la tension est-elle présente aux bornes du moteur ?
- Entendez vous le clic des relais de commande moteur à l'ouverture et à la fermeture ?
- Les barrières IR fonctionnent-elles ?
- S'il y a un installateur professionnel, ne pouvez vous pas le contacter ?
- S'il n'y en n'a pas, pensez vous pouvoir faire un minimum de contrôles électriques ? Il faut être très expérimenté.

Le SAV de la marque : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 am/12h00 pm - à 1h30pm / 5h00pm."

Cordialement.
19 mars 2025 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne portail électrique motorisation est CAME 7000 sur le forum Électricité

Bonjour val1971.

Vous avez remis le compteur à zéro en tirant les bonnes conclusions après quelques difficultés de compréhension, désormais dissipées.
Ce qui nous importe est le nombre de bornes du compteur double tarif autres que celles des entrées sorties puissance.
Or, il y en a seulement deux, qui doivent correspondre à l'électroaimant de changement de totalisateur mécanique.
Vous devriez pouvoir le voir (il faudrait le faire), ainsi que suivre les fils issus des deux bornes (et mesurer la résistance entre les deux bornes).

Ensuite, ce compteur A4C1 ne comporte pas de relais interne 175 Hz puisque il fonctionnait avec l'AIT.
Si un relais interne 175 Hz était présent, on devrait voir, plutôt vous, les commutateurs de sélection des quatre périodes horaires en HC. Sauf erreur, il n'y en n'a pas. Le net est muet concernant la référence A4C1.
Il faut se fier à vos observations et aux déductions logiques que nous (surtout vous avec les objets en vision directe) vérifions au fur et à mesure des échanges.

En conclusion, l'AIT comme tous ses frères relais 175 Hz comporte deux contacts secs, un pour la commutation du chauffe-eau, un autre pour commander le changement de totalisateur électromécanique.
Cela nous est familier en théorie.

Si les hypothèses se vérifient, le schéma de raccordement sera rappelé.

Cordialement.
19 mars 2025 à 08:52
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Bonjour Javii,
Il y a peu, deux ID (sur quatre) comme celui du bas ont dû être changés chez un proche, le test ne fonctionnant plus.
Le plus simple pour vous serait de le changer en prenant un ID de la même gamme.
Cela vous couterait un ID, un peigne double horizontal et un peigne double vertical, donc environ 120 €.
Et pas de bricolage.
Tôt ou tard les ID peuvent être amenés à être changés.
Citation :
Validez-vous ces bricoles ?
La solution proposée sera très élégante.
Le 6 mm² ne présentait pas de danger particulier, mais la norme exige la section supérieure.
Cordialement.
18 mars 2025 à 20:46
forum consulter ce sujet Installation différentiels anomalies tableau électrique sur le forum Électricité

Citation :
le problème électrique viens de où ? De mon compteur ou du ballon ?
Le compteur ne fait que compter, le ballon chauffe l'eau.
Il n'y a pas d'ordre de chauffe.
L'électricien que vous avez dû contacter est-il intervenu pour réparer le circuit de commande ?

Utiliser un forum sans échanger ne sert à rien.
18 mars 2025 à 14:52
forum consulter ce sujet Ballon d’eau chaude qui ne produit que très peu d’eau chaude sur le forum Plomberie

Bien reçu.
Citation :
je pencherais pour un contact sec
Non, vous n'avez pas bien compris les principes. Le compteur n'est pas muni du relais de télécommande 175 Hz incorporé. La commutation des cadrans se fait avec un électroaimant interne commandé par un relais 175 Hz extérieur en votre possession.

Il y a une contradiction dans les schémas ci-dessus.
On voit trois bornes en vert sur le schéma du bas, et deux, repérées 1 et 2. Que doit-on comprendre ?
Il faudrait mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2.

Le démontage permet de voir le branchement des bornes et l'électroaimant de commutation des cadrans. C'est cela que nous attendions. Mais comme il n 'y a que 2 bornes apparemment, seule la résistance est un paramètre intéressant.

Ensuite, avec cette valeur, il vous sera proposé un essai et un branchement.
Mais cela risque d'être inutile car le relais est noté 180 Hz alors que les signaux Pulsadis sont en 175 Hz (on ne sait pas si c'est compatible ; comme il a fonctionné on peut supposer que oui), ensuite il faudrait disposer d'un réseau triphasé avec un contrat double tarif HC HP souscrit.
Ce qui fait que la recherche que vous faites aura juste un aspect culturel et non pratique.
Citation :
Quid du branchement correct :
On le dessinera plus tard, après les précisions à fournir. Il n'y a pas de difficultés pour ce qui nous concerne.
Cordialement.
18 mars 2025 à 11:29
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

S'il n'y a pas de robinet de puisage il va être difficile de mesurer la pression.
On répète qu'un réducteur de pression se pose en sortie de la vanne d'arrêt, pas en amont du groupe de sécurité.
Un manomètre au bout d'un flexible suffit. mais il faut un robinet de puisage. Un outil de base pour le plombier.
On a trouvé ce sujet un peu équivalent : Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
Quelle est la marque du chauffe-eau ? Est-il ancien ?
Voir avec le voisinage.
Ce qui est curieux est la forme de l’onde, toujours la même.
17 mars 2025 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème bruit chauffe-eau sur le forum Plomberie

Citation :
c'est exactement ce qui me pose problème
Donc on est deux.
http://eurodep.free.fr/pdf/relais-recepteur-pour-telecommande.pdf
La commande se fait bien par un relais 175 Hz AIT Schlumberger.

Sur le document on voit la sortie asservissement qui doit être le contact de pouvoir de coupure 2 A analogue à C1 C2.
DT pourrait être une sortie 220 V active en HC pour commander le changement de cadran.

Il faudrait mesurer les résistances. Et voir ce qu'il y a sous le capot pour faire l’analyse technologique.
La commutation électromécanique entre les cadrans doit se faire avec un électroaimant 220 V.
Après quelques recherches, on arrive ici : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases.pdf
On voit qu'il faut un relais 175 Hz extérieur.

On arrive également ici, avec le relais 175 Hz incorporé (solution Le Creusois) : http://eurodep.free.fr/pdf/compteurs-defalquant-triphases-electromecanique-avec-relais.pdf
Il faut ouvrir le capot et regarder s'il y a le commutateur de tarif A C D E.

Sur le net on trouve un A3C1, mais pas A4C1. La notice, si elle est disponible, est payante.

Anciens de ES : Enertec Schlumberger ?
A suivre.
Cordialement.
17 mars 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Nous vous avons donné quelques pistes.
Sans retour de votre part, on peut penser que ce fut inutile.
Mais on se trompe peut-être.
17 mars 2025 à 16:28
forum consulter ce sujet Pièce détachée pour broyeur Ryobi RSH2455 sur le forum Outillage