Profil du membre Bob
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bob

a posté 2 511 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Peut-être revoir le serrage des connexions sur l'ensemble des bornier y compris les cellules.
@+
Peut-être revoir le serrage des connexions sur l'ensemble des bornier y compris les cellules.
@+
13 novembre 2022 à 12:27

Bonjour.
@+
Citation :Le mieux est un seul tableau bien dimensionné avec un ou plusieurs inters différentiels tétrapolaires pour les circuits en triphasé et trois inters différentiels monophasé (au moins 1 par phase) pour équilibrer l'ensemble des circuits monophasés, prises et lumières sur les trois phases.
Je me pose la question de poser deux tableaux électriques un mono et un tri pour simplifier et gagner en capacité
@+
13 novembre 2022 à 12:24

Bonjour.
Citation :Sur quels fils ? et comment ?
Je connecte une ampoule sur les 2 fils, le différentiel saute.
13 novembre 2022 à 12:13

Bonjour.
Installer un relais temporisateur commandé par un simple poussoir, juste un exemple
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/001842261DS01/fiche-technique-1842261-relais-temporise-805102400000-finder-multifonction-1-pcs-plage-temporelle-01-s-24-h-1-inverseur-rt.pdf
Installer un relais temporisateur commandé par un simple poussoir, juste un exemple
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/fr/001842261DS01/fiche-technique-1842261-relais-temporise-805102400000-finder-multifonction-1-pcs-plage-temporelle-01-s-24-h-1-inverseur-rt.pdf
12 novembre 2022 à 14:56

Bonjour.
Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2022 à 19:29

Bonjour.
Suite post 18, voir sujet n°22960 :
http://www.forum-electricite.com/branchement-boitier-de-commande-puisard.html
@+
Suite post 18, voir sujet n°22960 :
http://www.forum-electricite.com/branchement-boitier-de-commande-puisard.html
@+
05 novembre 2022 à 20:39

Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
@+
Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
@+
05 novembre 2022 à 18:01

Bonjour, voir la question 19663 : Relais DSC VMC gaz
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
@+
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
@+
05 novembre 2022 à 17:51

Donc il faut vérifier la tension de fonctionnement de la bobine, je joins une photo (1) pour voir où l'on peut voir c'est au dessus du contacteur .
Si bobine est en 400 volts suivre le schéma ci-joint.
Faire le ménage retirez les fils qui ne servent pas. Ne pas utiliser l'inter de marche (poussoir vert).
Si la bobine est pour du 230 volts utilisez le neutre que vous pouvez comme dit dans votre message précédent. Supprimez le shunt fil rouge entre la borne 1 et A2 et raccordez le neutre sur A1.
Sur le branchement réalisé vous n'utilisez pas le relais thermique et la protection de la pompe n'est pas assurée
sur le croquis ci-joint le fil du pressostat passe par le contact à ouverture de ce relais thermique bornes 95 et 96 ce qui fait que si l'intensité réglée sur ce thermique est dépassée cela coupe le contacteur c'est donc pour cela qu'il faut régler ce relais au calibre ampères de la pompe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si bobine est en 400 volts suivre le schéma ci-joint.
Faire le ménage retirez les fils qui ne servent pas. Ne pas utiliser l'inter de marche (poussoir vert).
Si la bobine est pour du 230 volts utilisez le neutre que vous pouvez comme dit dans votre message précédent. Supprimez le shunt fil rouge entre la borne 1 et A2 et raccordez le neutre sur A1.
Sur le branchement réalisé vous n'utilisez pas le relais thermique et la protection de la pompe n'est pas assurée
sur le croquis ci-joint le fil du pressostat passe par le contact à ouverture de ce relais thermique bornes 95 et 96 ce qui fait que si l'intensité réglée sur ce thermique est dépassée cela coupe le contacteur c'est donc pour cela qu'il faut régler ce relais au calibre ampères de la pompe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 novembre 2022 à 17:37

Bonjour Gwen.
Une question avant d'aller plus loin, la bobine de ce contacteur est-elle en 400 volts ?
Vous ne pouvez pas utiliser les commandes marche et arrêt sur ce boitier avec l'utilisation du pressostat car avec le contact de maintien qui est entre la borne 13 et 14.
Après réponse je vous envoie un croquis.
Une question avant d'aller plus loin, la bobine de ce contacteur est-elle en 400 volts ?
Vous ne pouvez pas utiliser les commandes marche et arrêt sur ce boitier avec l'utilisation du pressostat car avec le contact de maintien qui est entre la borne 13 et 14.
Après réponse je vous envoie un croquis.

05 novembre 2022 à 14:34

Bonjour.
Cela semble être une lampe iodures métal, il faudrait regarder dessus si la puissance est notée.
Lampe CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40
Cela semble être une lampe iodures métal, il faudrait regarder dessus si la puissance est notée.
Lampe CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40
29 octobre 2022 à 15:56

Vous parlez de trois interrupteurs, donc je suppose qu'il s'agit de trois boutons poussoirs qui actionnent un télérupteur et non pas trois télérupteurs
Ou de trois inters dont deux va et vient avec un permutateur.
On ne sais toujours pas si se sont des poussoirs ? ou des interrupteurs.
Ou de trois inters dont deux va et vient avec un permutateur.
On ne sais toujours pas si se sont des poussoirs ? ou des interrupteurs.
23 octobre 2022 à 14:07

Bonjour.
Quand vous dites 3 interrupteurs c'est un va et vient avec permutateur ou s’agit-il de boutons poussoirs donc il y a un télérupteur ?
@+
Citation :
branchement des 3 fils mais l'ampoule ne s’éteint plus du tout.Il y 3 interrupteurs qui sont reliés.
Quand vous dites 3 interrupteurs c'est un va et vient avec permutateur ou s’agit-il de boutons poussoirs donc il y a un télérupteur ?
@+
23 octobre 2022 à 11:32

Bonjour.
Donc si c'est le cas un seul de ces fils va sur l'inter on va dire le marron, déconnectez le violet et le mettre avec le bleu dans un wago qui je suppose est le neutre si les couleur sont respectées.
Après avoir raccordé le bleu et le violet ensemble, il reste le marron, faire un essai en le branchant dans la borne rouge de l'inter repérée L.
Sans certitude de résultat car je vois le rouge et le noir dans un Wago que font-ils là ??
Citation :
Sur la photo jointe, les fils violet et marron foncé "montent" au luminaire (qui n’a que 2 fils)
Donc si c'est le cas un seul de ces fils va sur l'inter on va dire le marron, déconnectez le violet et le mettre avec le bleu dans un wago qui je suppose est le neutre si les couleur sont respectées.
Citation :Comment avez vous trouvé cela ? le tournevis testeur n'est pas fiable.
Les rouges, noir et marron clair ont du 220
Après avoir raccordé le bleu et le violet ensemble, il reste le marron, faire un essai en le branchant dans la borne rouge de l'inter repérée L.
Sans certitude de résultat car je vois le rouge et le noir dans un Wago que font-ils là ??
23 octobre 2022 à 10:51

Bonjour,
Oui pour l'alim Neutre N en 3, Phase L en 4.
Et le noir retour phase vers résistance en 1 la borne 2 N1 est l'autre extrémité de la résistance qui doit déjà être raccordée.
C'est ce type de thermostat ?

Oui pour l'alim Neutre N en 3, Phase L en 4.
Et le noir retour phase vers résistance en 1 la borne 2 N1 est l'autre extrémité de la résistance qui doit déjà être raccordée.
C'est ce type de thermostat ?

22 octobre 2022 à 16:03

Bonjour,
@+
Citation :Oui il faut remplacer l'enjoliveur
A. Prise dont une partie du bloc en plastique se détache de la prise
Citation :Non car l'isolant de ce conducteur de terre est bon et que ce qui vient le recouvrir est de matière isolante (plastique) mais il est toujours possible de le repositionner ce fil au fond du boitier
B. Prise dont un fil (celui de terre je pense) touche le bloc en plastique lorsque celui-ci est refermé (plutôt qu'être à l'intérieur comme les autres)
Citation :Oui il faut que les conducteurs soient dans une gaine ou un conduit de protection sur toute la longueur.
C. Fils à découvert (sans gaine ou sans plinthe)
@+
22 octobre 2022 à 15:49

Bonjour,
On ne sait pas si la résistance de votre CE est composée de plusieurs éléments, auquel cas en déconnecter pour réduire la puissance.
@+
On ne sait pas si la résistance de votre CE est composée de plusieurs éléments, auquel cas en déconnecter pour réduire la puissance.
@+
22 octobre 2022 à 15:26

Bonjour.
Pour fraggy33
Il faut revoir les schémas existant si l'on est en branchement dit 3 fils, il n'y a que trois fils au télérupteur avec un pontage de la phase sur une borne de la bobine et le Neutre est bien présent aux poussoirs.
@+
Citation :
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.
Pour fraggy33
Il faut revoir les schémas existant si l'on est en branchement dit 3 fils, il n'y a que trois fils au télérupteur avec un pontage de la phase sur une borne de la bobine et le Neutre est bien présent aux poussoirs.
@+
20 octobre 2022 à 11:05

Comme déjà dit nous ne savons toujours pas quel est le matériel utilisé ? nous ne sommes pas devin.
Y a t-il de l'énergie sur place ?
Citation :Comment par quel moyen ?
afin de pouvoir la commander à distance.
Y a t-il de l'énergie sur place ?
19 octobre 2022 à 20:36

Bonjour,
Si vos boutons sont bien des poussoirs et non des inters, il faut trouver le télérupteur qui est soit sur ou dans le tableau ou caché dans une boite de dérivation.
S'il y a eu erreur avec la pose d'inter à la place de poussoirs il est possible que la bobine du télérupteur soit grillée par la présence de tension permanente.
Il faut trouver le télérupteur et mettre une photo de celui-ci avec ses branchements pour que l'on puisse confirmer si c'est bien en branchement trois fils avec le neutre aux poussoirs ou 4 fils avec phase aux poussoirs.
@+
Si vos boutons sont bien des poussoirs et non des inters, il faut trouver le télérupteur qui est soit sur ou dans le tableau ou caché dans une boite de dérivation.
Citation :donc depuis ce sont ces poussoirs ou vous avez conservé les originaux ?
Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque
S'il y a eu erreur avec la pose d'inter à la place de poussoirs il est possible que la bobine du télérupteur soit grillée par la présence de tension permanente.
Il faut trouver le télérupteur et mettre une photo de celui-ci avec ses branchements pour que l'on puisse confirmer si c'est bien en branchement trois fils avec le neutre aux poussoirs ou 4 fils avec phase aux poussoirs.
@+
19 octobre 2022 à 20:21

Ne sachant pas quel matériel vous utilisez ?? il vous faut un relais qui fait cette inversion, quel est le type de vanne utilisée.
En principe lorsque l'on coupe l'alim elle se ferme ? a moins qu'il s'agisse d'une vanne motorisée ?
Une réf une doc de ce relais ?
En principe lorsque l'on coupe l'alim elle se ferme ? a moins qu'il s'agisse d'une vanne motorisée ?
Une réf une doc de ce relais ?
19 octobre 2022 à 15:13

Bonjour.
Je ne sais pas ce qu'est votre switch relais 4 sorties, mais cela doit être possible si cette électrovanne reçoit le 230 volts, on peut assimiler cela à une lampe commandée à distance.
@+
Je ne sais pas ce qu'est votre switch relais 4 sorties, mais cela doit être possible si cette électrovanne reçoit le 230 volts, on peut assimiler cela à une lampe commandée à distance.
@+
19 octobre 2022 à 12:06

Bonjour.
Ce type de contacteur des années 1970 est le modèle monophasé, pour le triphasé les bornes 3 - 4 seraient équipées de contacts.
Je vous joins les correspondances des fils.
On peux voir ici que les couleurs des conducteurs ne sont pas respectées.
exemple :le vert jaune repère 7 qui est utilisé en retour de phase du contact HC pour la bobine à mettre sur A2
Le pontage neutre de 5 à 8 a mettre sur A1
Les n° de borne sur ce contacteur se trouvent cachés sous les fils, vous pouvez voir au milieu emplacement bornes 3 - 4 non utilisées sur le votre pour le modèle tri.
Repérez avec des étiquettes les conducteurs en les déconnectant un par un, et utilisez le croquis ci-joint pour le remplacement par un nouveau contacteur EC.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce type de contacteur des années 1970 est le modèle monophasé, pour le triphasé les bornes 3 - 4 seraient équipées de contacts.
Je vous joins les correspondances des fils.
On peux voir ici que les couleurs des conducteurs ne sont pas respectées.
exemple :le vert jaune repère 7 qui est utilisé en retour de phase du contact HC pour la bobine à mettre sur A2

Le pontage neutre de 5 à 8 a mettre sur A1
Les n° de borne sur ce contacteur se trouvent cachés sous les fils, vous pouvez voir au milieu emplacement bornes 3 - 4 non utilisées sur le votre pour le modèle tri.
Repérez avec des étiquettes les conducteurs en les déconnectant un par un, et utilisez le croquis ci-joint pour le remplacement par un nouveau contacteur EC.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2022 à 11:47

Bonjour.
Mettre les 2 fils marron avec le noir dans un domino et les 2 fils bleu et le blanc dans un autre domino.
Coupez le courant avant !
Mettre les 2 fils marron avec le noir dans un domino et les 2 fils bleu et le blanc dans un autre domino.
Coupez le courant avant !
10 octobre 2022 à 20:13

Bonjour.
Je ne connais pas ce type de permutateur, mais faites l'essai en mettant les violets sur 1 et L1 et les noirs sur 2 et L2.
@+
Je ne connais pas ce type de permutateur, mais faites l'essai en mettant les violets sur 1 et L1 et les noirs sur 2 et L2.
@+
10 octobre 2022 à 19:59

Bonjour.
Il s’agit de porte fusible Veymont qui s'ouvre comme un tiroir, dedans on y trouve une cartouche fusible.
@+

Il s’agit de porte fusible Veymont qui s'ouvre comme un tiroir, dedans on y trouve une cartouche fusible.
@+

05 octobre 2022 à 19:14

Bonjour
Inverseur fonction manuelle, avec une petite recherche sur le net (inverseur monophasé)
étant donné qu'il faut plus de 40A il faut prendre le 63 A
https://www.cdiscount.com/bricolage/électricité/hager-inverseur-2-poles-63a-i-0-ii/f-16614-hag3250615561008.html?idOffre=486992498&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COF!ATR!MP!18352997186!m109563034_pHAG3250615561008-486992498_ComeOnPlace&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnCMzu0QMc0CyHuFYpv6bQpDp6DWKMTRDMfM91jrdKrrQ8HAG4S_wVRoCyvgQAvD_BwE
Inverseur fonction manuelle, avec une petite recherche sur le net (inverseur monophasé)
étant donné qu'il faut plus de 40A il faut prendre le 63 A
https://www.cdiscount.com/bricolage/électricité/hager-inverseur-2-poles-63a-i-0-ii/f-16614-hag3250615561008.html?idOffre=486992498&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COF!ATR!MP!18352997186!m109563034_pHAG3250615561008-486992498_ComeOnPlace&gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnCMzu0QMc0CyHuFYpv6bQpDp6DWKMTRDMfM91jrdKrrQ8HAG4S_wVRoCyvgQAvD_BwE
26 septembre 2022 à 14:24

Oui il ne faut pas insister au risque de griller votre ampli.
@+
@+
25 septembre 2022 à 13:38

Bonjour.
Vous parlez de 45 ampères donc vous avez la réponse.
@+
Vous parlez de 45 ampères donc vous avez la réponse.
@+
25 septembre 2022 à 13:15

Bonjour.
Vous ne donnez aucune information tension puissance.
Ce qui est le plus important c'est la tension qu'il ne faut pas dépasser.
@+
Vous ne donnez aucune information tension puissance.
Ce qui est le plus important c'est la tension qu'il ne faut pas dépasser.
@+
25 septembre 2022 à 13:13

Bonjour.
Vous êtes sur un branchement dit quatre fils avec phase aux poussoirs le modèle de chez Legrand 412408
Sera compatible https://elec44.fr/telerupteur/6891-tlrupteur-uniplaire-legrand-16-a-250-v-412408-3245064124089.html
@+
Vous êtes sur un branchement dit quatre fils avec phase aux poussoirs le modèle de chez Legrand 412408
Sera compatible https://elec44.fr/telerupteur/6891-tlrupteur-uniplaire-legrand-16-a-250-v-412408-3245064124089.html
@+
24 septembre 2022 à 14:53

Bonjour.
Il est possible que les portes fusibles soit des 10.3 x 38 qui sont plus utilisés en industrie que dans l'habitat et qu'a l'intérieur le fusible soit calibré en fonction de la section des conducteurs, donc à vérifier en tenant compte des sections de fils comme indiqué dans le message de GL
Mais si c'est le cas ce n'est pas bien car l'erreur de mettre un fusible sur calibré est bien présente.
Le mieux serait de remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs et la pose d'un ou deux inters différentiels 30mA si il n'y en a pas.
@+
Il est possible que les portes fusibles soit des 10.3 x 38 qui sont plus utilisés en industrie que dans l'habitat et qu'a l'intérieur le fusible soit calibré en fonction de la section des conducteurs, donc à vérifier en tenant compte des sections de fils comme indiqué dans le message de GL
Mais si c'est le cas ce n'est pas bien car l'erreur de mettre un fusible sur calibré est bien présente.
Le mieux serait de remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs et la pose d'un ou deux inters différentiels 30mA si il n'y en a pas.
@+
24 septembre 2022 à 14:34

Comme suggéré par 1Insp (salut) il faut le remplacer par quelque chose d’équivalent.
C'est à dire disjoncteur de protection moteur réglé à 4.9 A dans votre cas et l'inter marche arrêt avec sécurité manque de tension pour la sécurité des utilisateurs.
Ci-joint un schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est à dire disjoncteur de protection moteur réglé à 4.9 A dans votre cas et l'inter marche arrêt avec sécurité manque de tension pour la sécurité des utilisateurs.
Ci-joint un schéma.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 septembre 2022 à 14:08

Bonjour.
Si vous n'apportez pas plus de renseignements, devant l'écran on peut jouer aux devinettes longtemps.
Qu'est ce qui vous fait penser cela ?
Cette scie a telle fonctionné avant ? ou est ce suite à intervention sur le câblage ?
photos de meilleurs qualité : plaque moteur, disjoncteur, fiche d'alimentation.
@+
Si vous n'apportez pas plus de renseignements, devant l'écran on peut jouer aux devinettes longtemps.
Citation :
Mais le moteur semble être un triphasé.
Qu'est ce qui vous fait penser cela ?
Cette scie a telle fonctionné avant ? ou est ce suite à intervention sur le câblage ?
photos de meilleurs qualité : plaque moteur, disjoncteur, fiche d'alimentation.
@+
14 septembre 2022 à 10:33

Bonjour.
La photo n'est pas très nette, on voit que c'est un disjoncteur triphasé mais on a du mal à voir comment sont fait les raccordements.
Une précision cette scie à ruban à est-elle un moteur monophasé ou triphasée ? et sur quel tension est-elle branchée ?
@+
La photo n'est pas très nette, on voit que c'est un disjoncteur triphasé mais on a du mal à voir comment sont fait les raccordements.
Une précision cette scie à ruban à est-elle un moteur monophasé ou triphasée ? et sur quel tension est-elle branchée ?
@+
13 septembre 2022 à 10:45

Bonjour Didier,
Ce que l'on voit sur la photo c'est un disjoncteur moteur, bouton marche en noir et arrêt en rouge, le réglage le l'intensité juste au dessus à régler en fonction de la puissance du moteur.
@+
Ce que l'on voit sur la photo c'est un disjoncteur moteur, bouton marche en noir et arrêt en rouge, le réglage le l'intensité juste au dessus à régler en fonction de la puissance du moteur.
@+
12 septembre 2022 à 14:58

Bonjour,
J'ai chez moi un inter horaire Merlin Gérin 15553 qui a le mode impulsion depuis plus de 10 ans, il me fallait 40 secondes de temps de contact sur 7 jours à des horaires différents, remplacé depuis par https://www.se.com/africa/fr/product/CCT15553/acti9-ihp+-2c-24h-7d-smartw-programmable-time-switch/
Il y a aussi celui de chez Thében https://www.theben.fr/fr/tr-611-top3-6110130
@+
J'ai chez moi un inter horaire Merlin Gérin 15553 qui a le mode impulsion depuis plus de 10 ans, il me fallait 40 secondes de temps de contact sur 7 jours à des horaires différents, remplacé depuis par https://www.se.com/africa/fr/product/CCT15553/acti9-ihp+-2c-24h-7d-smartw-programmable-time-switch/
Il y a aussi celui de chez Thében https://www.theben.fr/fr/tr-611-top3-6110130
@+
06 septembre 2022 à 14:06

Bonjour.
Les bornes pour raccorder le feu orange de signalisation sur la carte sont 4 et 5 dont la tension de sortie est 230 volts.
Essayez une douille avec une lampe 230 volts pour vérifier, car il est noté sortie connexion clignotant ou éclairage automatique ce qui veut dire je suppose que cette alimentation n'est pas clignotante.
Donc si vous voulez installer un feu orange clignotant il faudra en choisir un en conséquence.
Pour cela il faudra utiliser un feu orange clignotant fonctionnant sur 230 volts, celui que vous avez, fonctionne sous 24 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les bornes pour raccorder le feu orange de signalisation sur la carte sont 4 et 5 dont la tension de sortie est 230 volts.
Essayez une douille avec une lampe 230 volts pour vérifier, car il est noté sortie connexion clignotant ou éclairage automatique ce qui veut dire je suppose que cette alimentation n'est pas clignotante.
Donc si vous voulez installer un feu orange clignotant il faudra en choisir un en conséquence.
Pour cela il faudra utiliser un feu orange clignotant fonctionnant sur 230 volts, celui que vous avez, fonctionne sous 24 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 août 2022 à 18:23

Bonjour.
Un schéma de la proposition de juanito serait bien venu pour comprendre ce qu'il veut faire, mais je ne suis pas sûr que se soit sécure d'envoyer 230 volts dans du câble qui n'est pas prévu pour cette tension.
Le mieux et le plus simple c'est de remplacer cette sonnette par une sonnette TBT. (Très Basse Tension)
@+
Un schéma de la proposition de juanito serait bien venu pour comprendre ce qu'il veut faire, mais je ne suis pas sûr que se soit sécure d'envoyer 230 volts dans du câble qui n'est pas prévu pour cette tension.
Le mieux et le plus simple c'est de remplacer cette sonnette par une sonnette TBT. (Très Basse Tension)
@+
25 août 2022 à 11:41

Si cela ne fonctionne pas, faire :
inter du haut va et vient
1 violet sur 1
1 violet sur 2
le rouge sur P
inter du bas
Faire le pont avec le morceau de fil orange du P inter haut utilisez le 2ème trou au P inter bas
Et mettre le fil orange de la gaine au choix sur 1 ou 2.
@+
inter du haut va et vient
1 violet sur 1
1 violet sur 2
le rouge sur P
inter du bas
Faire le pont avec le morceau de fil orange du P inter haut utilisez le 2ème trou au P inter bas
Et mettre le fil orange de la gaine au choix sur 1 ou 2.
@+
23 août 2022 à 18:14

Bonjour.
Vous ne dites pas si la solution proposée par CMT fonctionne ?
Vous ne dites pas si la solution proposée par CMT fonctionne ?
23 août 2022 à 17:57

Bonjour.
Après avoir lu vos messages on peut dire que le problème est lié à votre lampadaire.
Avec une lampe ordinaire fonctionne t-il ? une photo du fond de la douille serait un plus pour voir si il n'y a pas un problème de contact.
Après avoir lu vos messages on peut dire que le problème est lié à votre lampadaire.
Avec une lampe ordinaire fonctionne t-il ? une photo du fond de la douille serait un plus pour voir si il n'y a pas un problème de contact.
23 août 2022 à 16:21

Bonjour,
Juste une petite précision, l'inter du haut est-il en va et vient avec un autre ?
Juste une petite précision, l'inter du haut est-il en va et vient avec un autre ?
22 août 2022 à 13:51

Bonjour.
Une photo des bornes de cet extracteur aurait peut-être apporté la réponse.
Voir si il y a L et N à coté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Comment identifier le neutre et la phase sur l'extracteur
Une photo des bornes de cet extracteur aurait peut-être apporté la réponse.
Voir si il y a L et N à coté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 août 2022 à 14:20

Bonjour.
En complément de ce qui a été dit, je constate que ce disjoncteur d'abonné devait être plombé à l'origine sur cette partie car le réglage du calibre est accessible sur ce type de disjoncteur (vétuste).
@+
En complément de ce qui a été dit, je constate que ce disjoncteur d'abonné devait être plombé à l'origine sur cette partie car le réglage du calibre est accessible sur ce type de disjoncteur (vétuste).
@+
16 août 2022 à 20:37

Bonjour.
Votre pontage semble mal positionné, faites un essai comme ça.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre pontage semble mal positionné, faites un essai comme ça.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 août 2022 à 17:56

Bonjour,
Oui vous pouvez, mais si le conducteur de terre est présent sur le fil du volet roulant il faut mettre un 3G 1.5mm².
@+
Oui vous pouvez, mais si le conducteur de terre est présent sur le fil du volet roulant il faut mettre un 3G 1.5mm².
@+
07 août 2022 à 11:52

Bonjour,
En moins de 2 minutes sur votre moteur de recherche préféré tapez (horloge modulaire schneider) vous n'aurez que l'embarras du choix, mais il faudra associer un contacteur.
@+
En moins de 2 minutes sur votre moteur de recherche préféré tapez (horloge modulaire schneider) vous n'aurez que l'embarras du choix, mais il faudra associer un contacteur.
@+
02 juillet 2022 à 11:52

Bonjour,
Je confirme ce qu'a dit GL (bonjour).
Je ne comprends pas que votre formateur vous a dit que c'était OK, si c'est bien le schéma mis en pièce jointe que vous lui avez fait voir ??
Ce moteur monophasé ne peut en aucun cas fonctionner avec un variateur Entrée 220v Mono et Sortie 220v Tri.
@+
Je confirme ce qu'a dit GL (bonjour).
Je ne comprends pas que votre formateur vous a dit que c'était OK, si c'est bien le schéma mis en pièce jointe que vous lui avez fait voir ??
Ce moteur monophasé ne peut en aucun cas fonctionner avec un variateur Entrée 220v Mono et Sortie 220v Tri.
@+
02 juillet 2022 à 11:43
