Bonjour.

Peut-être revoir le serrage des connexions sur l'ensemble des bornier y compris les cellules.
@+
13 novembre 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement portail avec motorisation Cardin sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je me pose la question de poser deux tableaux électriques un mono et un tri pour simplifier et gagner en capacité
Le mieux est un seul tableau bien dimensionné avec un ou plusieurs inters différentiels tétrapolaires pour les circuits en triphasé et trois inters différentiels monophasé (au moins 1 par phase) pour équilibrer l'ensemble des circuits monophasés, prises et lumières sur les trois phases.
@+
13 novembre 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Installation neuve triphasée sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
Je connecte une ampoule sur les 2 fils, le différentiel saute.
Sur quels fils ? et comment ?
13 novembre 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute sur le forum Électricité

forum consulter ce sujet Fusible horloge ballon d'eau chaude installation solaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Oui vous faites bien de remplacer ce pressostat qui ne possède plus de capot.
Le nouveau est pourvu de trois contacts qui fonctionnent en même temps,j'ai représenté comment ils sont, vous en utiliser seulement 1, exemple celui du milieu, voir photo ci-joint.

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pressostat

06 novembre 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Branchement boitier de commande puisard sur le forum Électricité

Bonjour.
Suite post 18, voir sujet n°22960 :
http://www.forum-electricite.com/branchement-boitier-de-commande-puisard.html
@+
05 novembre 2022 à 20:39
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10 sur le forum Électricité

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit de plinthe avec cloisons de séparation si c'est le cas vous pouvez s'il n'y a pas déjà de câbles de courants faible (téléphone ou informatique ) dans ces conduits.
@+
05 novembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Courant faible courant fort sur le forum Électricité

Bonjour, voir la question 19663 : Relais DSC VMC gaz
qui traite de ce sujet.
Les bobines des relais DSC sont alimentées par une tension de 24 volts délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC le technicien de la VMC doit le savoir et aurait du contrôler.
@+
05 novembre 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Problème relais DSC chaudière gaz sur le forum Électricité

Donc il faut vérifier la tension de fonctionnement de la bobine, je joins une photo (1) pour voir où l'on peut voir c'est au dessus du contacteur .
Si bobine est en 400 volts suivre le schéma ci-joint.
Faire le ménage retirez les fils qui ne servent pas. Ne pas utiliser l'inter de marche (poussoir vert).

Si la bobine est pour du 230 volts utilisez le neutre que vous pouvez comme dit dans votre message précédent. Supprimez le shunt fil rouge entre la borne 1 et A2 et raccordez le neutre sur A1.
Sur le branchement réalisé vous n'utilisez pas le relais thermique et la protection de la pompe n'est pas assurée
sur le croquis ci-joint le fil du pressostat passe par le contact à ouverture de ce relais thermique bornes 95 et 96 ce qui fait que si l'intensité réglée sur ce thermique est dépassée cela coupe le contacteur c'est donc pour cela qu'il faut régler ce relais au calibre ampères de la pompe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bobine contacteur pompe

05 novembre 2022 à 17:37
forum consulter ce sujet Branchement boitier de commande puisard sur le forum Électricité

Bonjour Gwen.
Une question avant d'aller plus loin, la bobine de ce contacteur est-elle en 400 volts ?

Vous ne pouvez pas utiliser les commandes marche et arrêt sur ce boitier avec l'utilisation du pressostat car avec le contact de maintien qui est entre la borne 13 et 14.
Après réponse je vous envoie un croquis. biggrin
05 novembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Branchement boitier de commande puisard sur le forum Électricité

Voir ici 100w
Philips Master E40 lampesdirect.fr
29 octobre 2022 à 16:00
forum consulter ce sujet Référence ampoule salle de tennis sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela semble être une lampe iodures métal, il faudrait regarder dessus si la puissance est notée.
Lampe CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40

29 octobre 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Référence ampoule salle de tennis sur le forum Électricité

Vous parlez de trois interrupteurs, donc je suppose qu'il s'agit de trois boutons poussoirs qui actionnent un télérupteur et non pas trois télérupteurs
Ou de trois inters dont deux va et vient avec un permutateur.
On ne sais toujours pas si se sont des poussoirs ? ou des interrupteurs.


23 octobre 2022 à 14:07
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne s’éteint plus sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
branchement des 3 fils mais l'ampoule ne s’éteint plus du tout.Il y 3 interrupteurs qui sont reliés.

Quand vous dites 3 interrupteurs c'est un va et vient avec permutateur ou s’agit-il de boutons poussoirs donc il y a un télérupteur ?
@+
23 octobre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Luminaire qui ne s’éteint plus sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Sur la photo jointe, les fils violet et marron foncé "montent" au luminaire (qui n’a que 2 fils)

Donc si c'est le cas un seul de ces fils va sur l'inter on va dire le marron, déconnectez le violet et le mettre avec le bleu dans un wago qui je suppose est le neutre si les couleur sont respectées.
Citation :
Les rouges, noir et marron clair ont du 220
Comment avez vous trouvé cela ? le tournevis testeur n'est pas fiable.
Après avoir raccordé le bleu et le violet ensemble, il reste le marron, faire un essai en le branchant dans la borne rouge de l'inter repérée L.
Sans certitude de résultat car je vois le rouge et le noir dans un Wago que font-ils là ??
23 octobre 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui pour l'alim Neutre N en 3, Phase L en 4.
Et le noir retour phase vers résistance en 1 la borne 2 N1 est l'autre extrémité de la résistance qui doit déjà être raccordée.
C'est ce type de thermostat ?

thermostat ac95 240 v

22 octobre 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Changement thermostat 3 fils à 4 fils sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
A. Prise dont une partie du bloc en plastique se détache de la prise
Oui il faut remplacer l'enjoliveur
Citation :
B. Prise dont un fil (celui de terre je pense) touche le bloc en plastique lorsque celui-ci est refermé (plutôt qu'être à l'intérieur comme les autres)
Non car l'isolant de ce conducteur de terre est bon et que ce qui vient le recouvrir est de matière isolante (plastique) mais il est toujours possible de le repositionner ce fil au fond du boitier
Citation :
C. Fils à découvert (sans gaine ou sans plinthe)
Oui il faut que les conducteurs soient dans une gaine ou un conduit de protection sur toute la longueur.
@+
22 octobre 2022 à 15:49
forum consulter ce sujet Question sur danger installation électrique logement sur le forum Électricité

Bonjour,
On ne sait pas si la résistance de votre CE est composée de plusieurs éléments, auquel cas en déconnecter pour réduire la puissance.
@+
22 octobre 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Réduire puissance chauffe-eau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Oui en premier lieu trouver le télérupteur et faire une photo il doit y avoir au moins 4 fils.
Autre truc normalement au bouton il devrait y avoir un fil rouge (phase) et un fil d'une autre couleur (le retour) en tout cas pas bleu.

Pour fraggy33
Il faut revoir les schémas existant si l'on est en branchement dit 3 fils, il n'y a que trois fils au télérupteur avec un pontage de la phase sur une borne de la bobine et le Neutre est bien présent aux poussoirs.
@+
20 octobre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Comme déjà dit nous ne savons toujours pas quel est le matériel utilisé ? nous ne sommes pas devin.
Citation :
afin de pouvoir la commander à distance.
Comment par quel moyen ?
Y a t-il de l'énergie sur place ?
19 octobre 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Vanne eau électrique sur relais switch sur le forum Électricité

Bonjour,
Si vos boutons sont bien des poussoirs et non des inters, il faut trouver le télérupteur qui est soit sur ou dans le tableau ou caché dans une boite de dérivation.
Citation :
Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque
donc depuis ce sont ces poussoirs ou vous avez conservé les originaux ?
S'il y a eu erreur avec la pose d'inter à la place de poussoirs il est possible que la bobine du télérupteur soit grillée par la présence de tension permanente.
Il faut trouver le télérupteur et mettre une photo de celui-ci avec ses branchements pour que l'on puisse confirmer si c'est bien en branchement trois fils avec le neutre aux poussoirs ou 4 fils avec phase aux poussoirs.
@+
19 octobre 2022 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs sur le forum Électricité

Ne sachant pas quel matériel vous utilisez ?? il vous faut un relais qui fait cette inversion, quel est le type de vanne utilisée.
En principe lorsque l'on coupe l'alim elle se ferme ? a moins qu'il s'agisse d'une vanne motorisée ?
Une réf une doc de ce relais ?
19 octobre 2022 à 15:13
forum consulter ce sujet Vanne eau électrique sur relais switch sur le forum Électricité

Bonjour.

Je ne sais pas ce qu'est votre switch relais 4 sorties, mais cela doit être possible si cette électrovanne reçoit le 230 volts, on peut assimiler cela à une lampe commandée à distance.
@+
19 octobre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Vanne eau électrique sur relais switch sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce type de contacteur des années 1970 est le modèle monophasé, pour le triphasé les bornes 3 - 4 seraient équipées de contacts.
Je vous joins les correspondances des fils.
On peux voir ici que les couleurs des conducteurs ne sont pas respectées.
exemple :le vert jaune repère 7 qui est utilisé en retour de phase du contact HC pour la bobine à mettre sur A2 shocked
Le pontage neutre de 5 à 8 a mettre sur A1
Les n° de borne sur ce contacteur se trouvent cachés sous les fils, vous pouvez voir au milieu emplacement bornes 3 - 4 non utilisées sur le votre pour le modèle tri.
Repérez avec des étiquettes les conducteurs en les déconnectant un par un, et utilisez le croquis ci-joint pour le remplacement par un nouveau contacteur EC.
@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur ec telemecanique


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
croquis

19 octobre 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour.

Mettre les 2 fils marron avec le noir dans un domino et les 2 fils bleu et le blanc dans un autre domino.
Coupez le courant avant !
10 octobre 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.
Je ne connais pas ce type de permutateur, mais faites l'essai en mettant les violets sur 1 et L1 et les noirs sur 2 et L2.
@+
10 octobre 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème permutateur sur le forum Électricité

Bonjour.

Il s’agit de porte fusible Veymont qui s'ouvre comme un tiroir, dedans on y trouve une cartouche fusible.
@+

porte fusible Veymont

05 octobre 2022 à 19:14
forum consulter ce sujet Changement fusible sur tableau des années 1970 sur le forum Électricité

forum consulter ce sujet Intensité inverseur en cas de coupure électrique sur le forum Électricité

Oui il ne faut pas insister au risque de griller votre ampli.
@+
25 septembre 2022 à 13:38
forum consulter ce sujet Risque changement alimentation par plus puissante sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous parlez de 45 ampères donc vous avez la réponse.
@+
25 septembre 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Intensité inverseur en cas de coupure électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous ne donnez aucune information tension puissance.
Ce qui est le plus important c'est la tension qu'il ne faut pas dépasser.
@+
25 septembre 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet Risque changement alimentation par plus puissante sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous êtes sur un branchement dit quatre fils avec phase aux poussoirs le modèle de chez Legrand 412408
Sera compatible https://elec44.fr/telerupteur/6891-tlrupteur-uniplaire-legrand-16-a-250-v-412408-3245064124089.html
@+
24 septembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230 sur le forum Électricité

Bonjour.

Il est possible que les portes fusibles soit des 10.3 x 38 qui sont plus utilisés en industrie que dans l'habitat et qu'a l'intérieur le fusible soit calibré en fonction de la section des conducteurs, donc à vérifier en tenant compte des sections de fils comme indiqué dans le message de GL
Mais si c'est le cas ce n'est pas bien car l'erreur de mettre un fusible sur calibré est bien présente.
Le mieux serait de remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs et la pose d'un ou deux inters différentiels 30mA si il n'y en a pas.
@+
24 septembre 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique sur le forum Électricité

Comme suggéré par 1Insp (salut) il faut le remplacer par quelque chose d’équivalent.
C'est à dire disjoncteur de protection moteur réglé à 4.9 A dans votre cas et l'inter marche arrêt avec sécurité manque de tension pour la sécurité des utilisateurs.
Ci-joint un schéma.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur moteur avec inter manque de tension

14 septembre 2022 à 14:08
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous n'apportez pas plus de renseignements, devant l'écran on peut jouer aux devinettes longtemps.
Citation :
Mais le moteur semble être un triphasé.

Qu'est ce qui vous fait penser cela ?
Cette scie a telle fonctionné avant ? ou est ce suite à intervention sur le câblage ?
photos de meilleurs qualité : plaque moteur, disjoncteur, fiche d'alimentation.
@+
14 septembre 2022 à 10:33
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour.

La photo n'est pas très nette, on voit que c'est un disjoncteur triphasé mais on a du mal à voir comment sont fait les raccordements.
Une précision cette scie à ruban à est-elle un moteur monophasé ou triphasée ? et sur quel tension est-elle branchée ?
@+
13 septembre 2022 à 10:45
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour Didier,

Ce que l'on voit sur la photo c'est un disjoncteur moteur, bouton marche en noir et arrêt en rouge, le réglage le l'intensité juste au dessus à régler en fonction de la puissance du moteur.
@+
12 septembre 2022 à 14:58
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban sur le forum Électricité

Bonjour,
J'ai chez moi un inter horaire Merlin Gérin 15553 qui a le mode impulsion depuis plus de 10 ans, il me fallait 40 secondes de temps de contact sur 7 jours à des horaires différents, remplacé depuis par https://www.se.com/africa/fr/product/CCT15553/acti9-ihp+-2c-24h-7d-smartw-programmable-time-switch/

Il y a aussi celui de chez Thében https://www.theben.fr/fr/tr-611-top3-6110130
@+
06 septembre 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Programmateur On Off à la seconde sur le forum Électricité

Bonjour.
Les bornes pour raccorder le feu orange de signalisation sur la carte sont 4 et 5 dont la tension de sortie est 230 volts.

Essayez une douille avec une lampe 230 volts pour vérifier, car il est noté sortie connexion clignotant ou éclairage automatique ce qui veut dire je suppose que cette alimentation n'est pas clignotante.
Donc si vous voulez installer un feu orange clignotant il faudra en choisir un en conséquence.

Pour cela il faudra utiliser un feu orange clignotant fonctionnant sur 230 volts, celui que vous avez, fonctionne sous 24 volts.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement bornier feu orange

25 août 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Un schéma de la proposition de juanito serait bien venu pour comprendre ce qu'il veut faire, mais je ne suis pas sûr que se soit sécure d'envoyer 230 volts dans du câble qui n'est pas prévu pour cette tension.
Le mieux et le plus simple c'est de remplacer cette sonnette par une sonnette TBT. (Très Basse Tension)
@+
25 août 2022 à 11:41
forum consulter ce sujet Conseils installation carillon filaire sur le forum Électricité

Si cela ne fonctionne pas, faire :

inter du haut va et vient
1 violet sur 1
1 violet sur 2
le rouge sur P
inter du bas
Faire le pont avec le morceau de fil orange du P inter haut utilisez le 2ème trou au P inter bas
Et mettre le fil orange de la gaine au choix sur 1 ou 2.
@+
23 août 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous ne dites pas si la solution proposée par CMT fonctionne ?
23 août 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Après avoir lu vos messages on peut dire que le problème est lié à votre lampadaire.
Avec une lampe ordinaire fonctionne t-il ? une photo du fond de la douille serait un plus pour voir si il n'y a pas un problème de contact.
23 août 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour,
Juste une petite précision, l'inter du haut est-il en va et vient avec un autre ?
22 août 2022 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Comment identifier le neutre et la phase sur l'extracteur

Une photo des bornes de cet extracteur aurait peut-être apporté la réponse.
Voir si il y a L et N à coté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alimentation extracteur

17 août 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour.
En complément de ce qui a été dit, je constate que ce disjoncteur d'abonné devait être plombé à l'origine sur cette partie car le réglage du calibre est accessible sur ce type de disjoncteur (vétuste).
@+
16 août 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Sécurité disjoncteur général sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre pontage semble mal positionné, faites un essai comme ça.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement double allumage

15 août 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Câblage double Va et Vient sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui vous pouvez, mais si le conducteur de terre est présent sur le fil du volet roulant il faut mettre un 3G 1.5mm².
@+
07 août 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Câble alimentation volets électriques sur le forum Électricité

Bonjour,
En moins de 2 minutes sur votre moteur de recherche préféré tapez (horloge modulaire schneider) vous n'aurez que l'embarras du choix, mais il faudra associer un contacteur.
@+
02 juillet 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphasé sur le forum Électricité

Bonjour,
Je confirme ce qu'a dit GL (bonjour).
Je ne comprends pas que votre formateur vous a dit que c'était OK, si c'est bien le schéma mis en pièce jointe que vous lui avez fait voir ??
Ce moteur monophasé ne peut en aucun cas fonctionner avec un variateur Entrée 220v Mono et Sortie 220v Tri.
@+
02 juillet 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N sur le forum Électricité