Profil du membre Bob
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bob

a posté 2 511 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Une photo de l'ensemble de votre luminaire aurait peut-être permis de voir où la cosse ronde de ce fil de terre se positionne.
@+
Une photo de l'ensemble de votre luminaire aurait peut-être permis de voir où la cosse ronde de ce fil de terre se positionne.
@+
03 janvier 2023 à 19:05

On peut voir qu'il était réglé sur 7,5 A, mais on ne sais pas comment il était branché, ni si votre tour est monophasé ou triphasé une photo de la plaque du moteur aurait été plus indiqué que l'ancien disjoncteur.
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
La deuxième photo correspond à quoi ? sans explication ??
03 janvier 2023 à 18:58

Bonjour.
@+
Citation :Pour se rendre compte il faut mettre un bon tapis épais au sol et après une période de chauffe en mettant la main dessous on sens bien la différence par rapport aux surfaces à coté non couvertes.
je précise que le simple contact du sol avec la main ne permet pas de sentir le chauffage, quelle que soit la pièce où l'on se trouve.
Citation :Probablement oui je n'ai rien trouvé disant le contraire, et puis de toute façon c'est hors volume puisque inaccessible si l'on ne perce pas dans le sol.
Je souhaiterais savoir si ce type de chauffage, par résistances dans le béton, était autorisé dans les salles de bains, en 1980,
@+
03 janvier 2023 à 14:34

Bonjour.
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
@+
On ne sais pas si votre tour est en monophasé ou triphasé ni combien d'ampères sont nécessaires, mais pourquoi pas, si le câblage est fait comme il se doit et que le réglage d'intensité dessus le permet.
@+
03 janvier 2023 à 13:38

Bonjour.
@+
Citation :Doit-on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur d'abonné ??
J'ai un problème de différentiel peut être incompatible avec les compteur Linky
@+
02 janvier 2023 à 13:51

Cet inter allume quoi pour avoir un voyant une lampe extérieure ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
Quelle sont les couleurs des fils au niveau du plafonnier que cet inter commande ?
31 décembre 2022 à 13:59

Bonjour.
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
@+
Je le répète pour les internautes, nous avons tous cela dans notre poche maintenant avec le téléphone, toujours prendre une photo avant de déconnecter lorsque l'on veut remplacer un inter ou une prise au moins cela permet se s'y retrouver surtout lorsque les couleurs utilisées ne sont pas toujours conventionnelles.
Il va falloir nous donner plus d'indications pour pouvoir vous aider.
Qu'allume cet inter, est-il seul ou en va et vient, on ne voit pas comment sont branchés les 5 fils, ce que l'on devine c'est le bleu et brun qui vont dans une autre gaine que le rouge, violet et noir, savez vous où aboutissent ces deux gaines.
Un maximum de détails aident même si ils vous sembles insignifiants.
@+
31 décembre 2022 à 11:02

Ci-joint lien pour notice voir à partir de la page 10
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/135/495/AST2135495.pdf
https://statics.lapeyre.fr/img/catalogue/documents/135/495/AST2135495.pdf
30 décembre 2022 à 20:18

Bonjour,
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
@+
L'ancien contacteur avait un pouvoir de 40 Ampères, je ne pense pas que vos lampes aient une intensité de plus de 25 A.
Si pas de lien avec Heures creuses HP et puisque actionné par un interrupteur un contacteur Legrand Réf : 412523 est suffisant.
@+
30 décembre 2022 à 13:33

Si vous avez refait la réinitialisation et si vous ne voyez rien d'anormal, désolé devant l'écran difficile de faire plus.
Faites intervenir un pro.
@+
Faites intervenir un pro.
@+
30 décembre 2022 à 13:19

Pour information votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Croquis pour remplacement par rapports aux couleurs de votre installation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2022 à 12:18

Rectification message.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
30 décembre 2022 à 12:08

Bonjour.
Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce que je ne comprends pas sur votre croquis c'est que la bobine n'a pas de fil en borne A.
Vous êtes sûr que les branchements n'ont pas été modifiés ?
Le marron et rouge (retours de poussoirs) devraient être sur A car dans l'état actuel la bobine ne reçoit pas l'impulsion pour actionner le contact du télérupteur.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2022 à 11:53

Bonjour.
@+
Citation :Les bras d'articulation ne seraient pas tordus par hasard ?
Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée
@+
30 décembre 2022 à 11:32

Bonjour.
Autrement refaire les paramétrages.
@+
Citation :Ce n'est pas la réponse que j'attendais, j'aurai préféré oui j'ai vérifié en essayant avec une pile neuves, car les deux télécommandes sont probablement au même point date d'achat.
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.

Autrement refaire les paramétrages.
@+
30 décembre 2022 à 11:29

Bonjour.
Peut-être voir la pile de la télécommande.
@+
Peut-être voir la pile de la télécommande.
@+
29 décembre 2022 à 16:35

Bonjour.
Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 décembre 2022 à 15:47

Bonjour.
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
@+
Les branchement réalisés semble bon par rapport à ce qu'il y avait sur le Legrand.
Il faudrait vérifier que le contact utilisé entre les bornes 1-2 s'ouvre bien.
Autrement puisque c'est un bipolaire utilisez les contacts 3 et 4 pour couper la phase et le retour lampe (2 fils rouges).
@+
28 décembre 2022 à 19:52

L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
L'autre inter que commande t-il ?
Vous n'avez pas répondu.
Câble 1 lampe - oui mais comment se fait la jonction avec son interrupteur ?
Câble 2 alimentation - oui donc cela alimente la lampe , la hotte,la VMC et hotte tout sur la même protection?
Câble 3 hotte - oui mais dans ce cas la hotte a t'elle son inter intégré ?
Câble VMC - oui idem donc pas d'interrupteur alimenté en permanence ?
28 décembre 2022 à 18:43

Bonjour Aurele.
Difficile sans plus de renseignements ?
L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Difficile sans plus de renseignements ?
L'inter dessus la prise que commande t-il ?
L'autre inter que commande t-il ?
Donner la destination des câbles avec les N° exemple : câble N° 1 lampe du plafond
Il y a quelque chose qui me pose problème c'est la quantité deux câbles, un sur chaque inter celui de la VMC et celui de la lampe cela ne fait que quatre câbles dans cette boite.
D'où tout cela est t'il alimenté ??
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 décembre 2022 à 14:11

Bonjour.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
@+
Citation :Pas loin d'un thermostat, personnellement je pense à une sonde d'ambiance.
Je pensais à un thermostat pour ma part.
Probablement en relation avec système régulation de chauffage à vérifier.
@+
27 décembre 2022 à 12:43

Bonjour,
Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
@+

Sans connaitre ce produit je donne une solution pour un produit similaire de marque Chacon.
Faire un essai on ne sait jamais.
@+

26 décembre 2022 à 20:07

Bonjour.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
@+
Citation :
Alors que en direct il fonctionne bien.
Pouvez vous dires comment vous le branchez en direct, je suppose que c'est entre N et black de façon à contourner le variateur (deux fils jaunes), mais je ne comprend pas pourquoi il bloque avec le variateur.
Le moteur a t-il du jeu dans les paliers ? .
@+
25 décembre 2022 à 10:23

Bonjour.
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
@+
Oui comme dit sur schéma de raccordement.
L - Phase
N - Neutre
et Terre sur chassie moteur.
@+
24 décembre 2022 à 13:29

Bonjour,
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
@+
Oui c'est compatible.
fil borne1 à mettre sur 1
fil borne 2 à mettre sur 2
fil borne a à mettre sur A1
fil borne b à mettre sur A2
@+
21 décembre 2022 à 20:42

Bonjour Gwenod,
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
@+
Pour moi le diagnostiqueur a besoin d'une paire de lunettes.
Votre câblage des peignes correspond au schéma de la solution B sauf que les bornes d'arrivée sont positionnées plus loin sur les peignes, je ne vois aucun problème à cela.
@+
03 décembre 2022 à 15:37

Bonjour.
@+
Citation :Oui vous pouvez faire l'essai de mettre les deux bleus sur la borne N.
Je me dis que je peux probablement le mettre avec le neutre de l'alim (l'autre bleu)
@+
03 décembre 2022 à 13:53

Bonjour.
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
@+
C'est un Inter différentiel 30mA.
Donc il déclenche que sur un défaut d'isolement fuite de courant, pour vérifier si il est encore fonctionnel appuyez sur le bouton test juste au dessus du levier.
@+
03 décembre 2022 à 13:42

Bonjour domdom.
C'est un simple disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ?
les "fusibles" ou coupe circuits sont-il bipolaires ?
@+
Citation :
disjoncteur se met en défaut de minuit à 7 h00 du matin.
Il me tient pas même après avoir débranché tout les appareils électriques et en maintenant tout les fusibles baiser.
C'est un simple disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ?
les "fusibles" ou coupe circuits sont-il bipolaires ?
@+
02 décembre 2022 à 16:12

Bonjour.
Si il est en bon état à vérifier quand même ,du câble 3G 1.5 est la norme pour les circuits éclairage.
Non justement en très basse tension il aurait peut-être fallut plus gros tout dépend de la puissance des lampes et de la quantité sur ce câble. Exemple: en 12 volts une lampe de 50 watts va demander une intensité de plus de 4 ampères, alors qu'en 230 volts une lampe de 50 watts 0,22 Ampères .
@+
Citation :
je pense changé pour des spots en 220v; faut-il que je change tous les câbles et pour quel diamètre
Si il est en bon état à vérifier quand même ,du câble 3G 1.5 est la norme pour les circuits éclairage.
Citation :
un câble était cassant et quasiment fondu et provoquait les court-circuit. les autres semblent en bon état.
est-ce normal d'avoir du câble si gros pour de l'éclairage?
Non justement en très basse tension il aurait peut-être fallut plus gros tout dépend de la puissance des lampes et de la quantité sur ce câble. Exemple: en 12 volts une lampe de 50 watts va demander une intensité de plus de 4 ampères, alors qu'en 230 volts une lampe de 50 watts 0,22 Ampères .
@+
02 décembre 2022 à 10:54

Bonjour.
C'est par ces informations qu'il fallait commencer, votre question était très brève, on pouvait penser qu'il s’agissait d'une simple rallonge mais ce n'est pas le cas.
Sachant cela il ne faut plus se poser la question, il vous faut un câble neuf dans sa longueur totale.
@+
C'est par ces informations qu'il fallait commencer, votre question était très brève, on pouvait penser qu'il s’agissait d'une simple rallonge mais ce n'est pas le cas.
Citation :
INFORMATION IMPORTANTE
Le câble basse tension ne peut en aucun cas être raccourci ni prolongé.
Sachant cela il ne faut plus se poser la question, il vous faut un câble neuf dans sa longueur totale.
@+
28 novembre 2022 à 10:03

Bonjour.
Pour les lampes leds rajouter accessoire CHR3W (réf. 5454070) en parallèle sur une ampoule.

Pour les lampes leds rajouter accessoire CHR3W (réf. 5454070) en parallèle sur une ampoule.

27 novembre 2022 à 16:56

Bonjour.
Un peu plus d'info, éviterait de jouer aux devinettes ?
En attendant d'en savoir plus je ne pense pas que le fait de raccourcir de 2 mètres d'un câble de 10 mètres pose problème.
Revoir les connexions.
Un peu plus d'info, éviterait de jouer aux devinettes ?
En attendant d'en savoir plus je ne pense pas que le fait de raccourcir de 2 mètres d'un câble de 10 mètres pose problème.
Revoir les connexions.
27 novembre 2022 à 16:46

Bonjour.
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) il faut vérifier ce circuit.
A l'époque de la construction année 70 le différentiel 300 mA était la normes.
Depuis les normes ont évoluées maintenant il est obligatoire d'avoir une protection plus sensible en 30mA pour la protection des personnes.
@+
Si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) il faut vérifier ce circuit.
A l'époque de la construction année 70 le différentiel 300 mA était la normes.
Depuis les normes ont évoluées maintenant il est obligatoire d'avoir une protection plus sensible en 30mA pour la protection des personnes.
@+
24 novembre 2022 à 19:12

Bonjour.
Contrairement aux deux différentiels du premier rang qui ont des sorties par dessus et dont les peignes sont directement alimentés, le différentiel du 2ème rang qui a la sortie en bas est un ID de 63 A dont les deux fils sont en 16mm² et ces deux borniers sont là pour effectuer la liaison de ces câbles avec les peignes qui alimentent les disjoncteurs.

Contrairement aux deux différentiels du premier rang qui ont des sorties par dessus et dont les peignes sont directement alimentés, le différentiel du 2ème rang qui a la sortie en bas est un ID de 63 A dont les deux fils sont en 16mm² et ces deux borniers sont là pour effectuer la liaison de ces câbles avec les peignes qui alimentent les disjoncteurs.

24 novembre 2022 à 18:57

Bonjour Jom.
Le contact de l'horloge est a mettre en série avec le contact de l'inter crépusculaire.
ci-joint un schéma de principe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le contact de l'horloge est a mettre en série avec le contact de l'inter crépusculaire.
Citation :Le porte fusible est 32A format 10x38 mais un fusible de 2A à l'intérieur est suffisant pour la protection de l'ensemble télécommande.
pour l'alim sa sera sous le 32A
ci-joint un schéma de principe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2022 à 12:31

Bonjour.
Aucun problème c'est l'intensité que peut supporter le contact.
Une photo de l'ancien télérupteur multi 9 avec les fils visibles aurait été un plus.
Il y a quatre bornes le contact 1 et 2
la bobine A1 et A2
Je n'ai jamais posé ce type mais c'est probablement pour ne pas pouvoir se servir des poussoirs lorsque positionné sur off.
peut-être que d'autres intervenants ont la réponse.
@+
Citation :
sur le net je ne trouvé que des télérupteurs de 16A au lieu de 15A, est-ce que ça irait quand même ?
Aucun problème c'est l'intensité que peut supporter le contact.
Une photo de l'ancien télérupteur multi 9 avec les fils visibles aurait été un plus.
Citation :
je ne vois que 3 endroits pour 3 fils ou est le 4ème ??
Il y a quatre bornes le contact 1 et 2
la bobine A1 et A2
Citation :
A quoi sert le truc marqué auto/off ???
Je n'ai jamais posé ce type mais c'est probablement pour ne pas pouvoir se servir des poussoirs lorsque positionné sur off.
peut-être que d'autres intervenants ont la réponse.
@+
23 novembre 2022 à 18:38

Bonjour.
Peut-être mais n'ayant pas de visuel ???
Vous êtes bien sûr de vos branchements ?
Vous êtes sûr que c'est bien 230 volts entre Phase et Neutre, car avec le multimètre entre Phase et Terre on a 230 volts aussi et lorsque l'on branche un appareil le différentiel déclenche.
Citation :
Cela pourrait venir tout simplement de la ?
Peut-être mais n'ayant pas de visuel ???
Citation :
J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité
Vous êtes bien sûr de vos branchements ?
Citation :
Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre)
Vous êtes sûr que c'est bien 230 volts entre Phase et Neutre, car avec le multimètre entre Phase et Terre on a 230 volts aussi et lorsque l'on branche un appareil le différentiel déclenche.
20 novembre 2022 à 16:21

Bonjour.
Un contrat HP /HC seulement pour un chauffe eau ?
Quand au contacteur il faudrait savoir comment est raccordé l'ensemble
Il aurait dû mettre un contacteur pour CE avec possibilité de relance M F.
@+
Un contrat HP /HC seulement pour un chauffe eau ?
Quand au contacteur il faudrait savoir comment est raccordé l'ensemble
Citation :
l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au cumulus
Il aurait dû mettre un contacteur pour CE avec possibilité de relance M F.
@+
20 novembre 2022 à 12:39

Bonjour.
Vérifiez directement en sortie de ce disjoncteur la présence ou non de tension avec une douille et une lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
le disjoncteur pour les prises est bien enclenché
Vérifiez directement en sortie de ce disjoncteur la présence ou non de tension avec une douille et une lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2022 à 12:08

Bonjour,
Avec si peu d'information et cette photo qui a part un disjoncteur 20A et un simple contacteur de puissance de 25A dont on ne voit rien sur leurs branchements ????
Avez-vous un double tarif avec heures Creuses ?
@+
Avec si peu d'information et cette photo qui a part un disjoncteur 20A et un simple contacteur de puissance de 25A dont on ne voit rien sur leurs branchements ????
Avez-vous un double tarif avec heures Creuses ?
@+
19 novembre 2022 à 14:58

Bonjour.
Une photo de votre jonction serait bien pour essayer de comprendre.
La partie charbonnée des fils a bien été retirée ?
@+
Une photo de votre jonction serait bien pour essayer de comprendre.
La partie charbonnée des fils a bien été retirée ?
@+
19 novembre 2022 à 12:29

Bonjour.
Une photo ou un croquis aurait aidé pour donner une solution peut-être plus simple que la suivante ?.
Déterminer d'où provient l'alimentation de cette prise pour repasser des fils jusqu'à la prise qui alimente les trois autres manchonner les deux gaines.
@+
Une photo ou un croquis aurait aidé pour donner une solution peut-être plus simple que la suivante ?.
Déterminer d'où provient l'alimentation de cette prise pour repasser des fils jusqu'à la prise qui alimente les trois autres manchonner les deux gaines.
@+
19 novembre 2022 à 12:25

Bonjour.
Allez voir la réponse donnée hier sur SD.
Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question au sujet du boitier qui se trouve juste au-dessus pour savoir ce qu'il y a comme fils dedans.
@+
Allez voir la réponse donnée hier sur SD.
Vous n'avez d'ailleurs pas répondu à la question au sujet du boitier qui se trouve juste au-dessus pour savoir ce qu'il y a comme fils dedans.
@+
16 novembre 2022 à 19:34

Je viens de voir que le télérupteur proposé n'est pas la bonne référence.
Avec un seul contact c'est suffisant.
Télérupteur pour encastrement Finder 26.01.8.230.0000 1 NO (T) 230 V/AC 10 A 2500 VA
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
@+
Avec un seul contact c'est suffisant.
Télérupteur pour encastrement Finder 26.01.8.230.0000 1 NO (T) 230 V/AC 10 A 2500 VA
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
@+
14 novembre 2022 à 15:20

Bonjour.
Vous êtes sur un montage trois fils.
La phase en rouge est sur A1 le pontage depuis cette borne avec un fil bleu devrait être rouge pour aller sur borne 1 du contact le fil noir sur A2 est le retour des poussoirs (en neutre).
Le fil orange sur borne 2 du contact est le retour des lampes (phase coupée).
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-012-0000-1-no-t-12-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503399.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&msclkid=91b2ea20acab1a4f0550895296b46365&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20Conrad%20-%20Shopping&utm_term=4578297725360883&utm_content=Catalogue%20-%20All
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sur un montage trois fils.
La phase en rouge est sur A1 le pontage depuis cette borne avec un fil bleu devrait être rouge pour aller sur borne 1 du contact le fil noir sur A2 est le retour des poussoirs (en neutre).
Le fil orange sur borne 2 du contact est le retour des lampes (phase coupée).
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-012-0000-1-no-t-12-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503399.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&msclkid=91b2ea20acab1a4f0550895296b46365&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20Conrad%20-%20Shopping&utm_term=4578297725360883&utm_content=Catalogue%20-%20All
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2022 à 14:03

Bonjour.
Ce différentiel alimente aussi d'autres disjoncteurs sans déclencher ?
rappel, un inter différentiel déclenche sur une fuite de courant vers la terre ,on a du mal à comprendre ce qui se passe avec seulement une douille et deux fils sans relation avec la terre ?
une photo de ce disjoncteur avec les entrées et sorties visibles serait un plus.
@+
Citation :
Je tiens à repréciser que c'est le différentiel qui saute et non le disjoncteur alimentant ma douille
Ce différentiel alimente aussi d'autres disjoncteurs sans déclencher ?
rappel, un inter différentiel déclenche sur une fuite de courant vers la terre ,on a du mal à comprendre ce qui se passe avec seulement une douille et deux fils sans relation avec la terre ?
une photo de ce disjoncteur avec les entrées et sorties visibles serait un plus.
@+
14 novembre 2022 à 13:33

Bonjour,
Brulé échauffement dû à un mauvais contact du domino.
Couper la partie défectueuse des fils brulés, rallonger au besoin le fil rouge et refaire les connexions qui devaient être placées dans un boitier pour plus de sécurité.
Brulé échauffement dû à un mauvais contact du domino.
Couper la partie défectueuse des fils brulés, rallonger au besoin le fil rouge et refaire les connexions qui devaient être placées dans un boitier pour plus de sécurité.
13 novembre 2022 à 17:47

J'ai bien compris qu'il s'agit d'une douille avec deux fils, mais comment faites-vous et sur quelles bornes de l'inter dif ? - aval - ? ou un en amont et l'autre fil en aval ? ce qui expliquerait le déclenchement.
Citation :Seulement avec cette douille ?? et rien d'autre de raccordé.
Configuration : différentiel 30mA qui saute.
13 novembre 2022 à 17:37
