Question Forum : Problème avec Thermoflash Digi 24
Invité

Bonjour
Depuis un an et demi, nous avons une chaudière murale à ventouse de marque Saunier Duval régulée par un Thermoflash Digi 24 sans fil.
Maintenant, depuis 15 jours, l'émetteur lance un ordre (de démarrage et d'arrêt) mais la chaudière; soit démarre et ne s'arrête qu'à 25° / 26°, soit elle ne démarre pas.
Avant, tout allait bien. J'ai déjà essayé de reconfigurer l'émetteur avec le récepteur mais c'est toujours pareil.
Par contre, si je mets l'émetteur à 2 ou 3 mètres du récepteur et que je lui donne les ordres, il les prend sans problème.
Que puis-je faire ? Merci de vos réponses.
Depuis un an et demi, nous avons une chaudière murale à ventouse de marque Saunier Duval régulée par un Thermoflash Digi 24 sans fil.
Maintenant, depuis 15 jours, l'émetteur lance un ordre (de démarrage et d'arrêt) mais la chaudière; soit démarre et ne s'arrête qu'à 25° / 26°, soit elle ne démarre pas.
Avant, tout allait bien. J'ai déjà essayé de reconfigurer l'émetteur avec le récepteur mais c'est toujours pareil.
Par contre, si je mets l'émetteur à 2 ou 3 mètres du récepteur et que je lui donne les ordres, il les prend sans problème.
Que puis-je faire ? Merci de vos réponses.
14 octobre 2009 à 09:17
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème avec Thermoflash Digi 24
Invité

Bonjour, avez-vous remplacé les piles. La position de votre émetteur n'est-elle pas perturbée par des ondes de WIFI, lampe basse énergie, etc.
G. B.
G. B.
14 octobre 2009 à 23:28