Bonjour,
J'ai acheté une pompe à chaleur air/eau de marque Airwell type PAC+R 8kw pour la poser en relève de ma chaudière fioul. Ma chaudière est de marque Geminox Megalith20S à double piquage.
Le premier piquage est utilisé pour des radiateurs en aluminium (sur 80 m²) et le second pour un plancher chauffant (20 m²) régulé par une vanne mélangeuse et un thermostat indépendant pilotant un circulateur.
De plus, cette chaudière fait chauffe-eau sanitaire. Le technicien n'a pas jugé utile de poser un ballon tampon...
Depuis la pose par un technicien, le système fonctionne mal : la chaudière fioul est trop prédominante (la pompe à chaleur ne se déclenche quasiment jamais) et impossible de garder l'eau sanitaire chaude longtemps, surtout si l'on coupe la chaudière fioul : toute la chaleur part dans les radiateurs.
Je suis sans cesse obligé de couper la chaudière fioul pour ne pas consommer inutilement et laisser la pompe à chaleur s'exprimer aux températures de bon rendement, puis la remettre en route pour avoir de l'eau chaude sanitaire (laquelle est moins abondante car elle se refroidit plus vite !).
Je suis persuadé que les connexions hydrauliques sont mauvaises mais je ne trouve pas de schéma concernant ce cas de figure...
Quelqu'un aurait-il cela ? D'avance, merci.
J'ai acheté une pompe à chaleur air/eau de marque Airwell type PAC+R 8kw pour la poser en relève de ma chaudière fioul. Ma chaudière est de marque Geminox Megalith20S à double piquage.
Le premier piquage est utilisé pour des radiateurs en aluminium (sur 80 m²) et le second pour un plancher chauffant (20 m²) régulé par une vanne mélangeuse et un thermostat indépendant pilotant un circulateur.
De plus, cette chaudière fait chauffe-eau sanitaire. Le technicien n'a pas jugé utile de poser un ballon tampon...
Depuis la pose par un technicien, le système fonctionne mal : la chaudière fioul est trop prédominante (la pompe à chaleur ne se déclenche quasiment jamais) et impossible de garder l'eau sanitaire chaude longtemps, surtout si l'on coupe la chaudière fioul : toute la chaleur part dans les radiateurs.
Je suis sans cesse obligé de couper la chaudière fioul pour ne pas consommer inutilement et laisser la pompe à chaleur s'exprimer aux températures de bon rendement, puis la remettre en route pour avoir de l'eau chaude sanitaire (laquelle est moins abondante car elle se refroidit plus vite !).
Je suis persuadé que les connexions hydrauliques sont mauvaises mais je ne trouve pas de schéma concernant ce cas de figure...
Quelqu'un aurait-il cela ? D'avance, merci.
01 mai 2009 à 01:29
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Bonjour, votre installation est le plus délicat qui existe (radiateurs, plancher chauffant et ECS).
Vous avez 3 circuits différents qui demandent 3 réglages et 3 fonctionnement différents.
Sans bouteille casse pression, sans ballon tampon et sans vannes 3 voies, vous ne fonctionnerez jamais comme il faut et très vite vous allez regretter votre dépense.
Schémas de montages joints :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

G. B.
Vous avez 3 circuits différents qui demandent 3 réglages et 3 fonctionnement différents.
Sans bouteille casse pression, sans ballon tampon et sans vannes 3 voies, vous ne fonctionnerez jamais comme il faut et très vite vous allez regretter votre dépense.
Schémas de montages joints :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

G. B.
03 mai 2009 à 01:15
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Re-bonjour, j'ai oublié, votre thermostat d'ambiance coupe le circulateur alors que vous devez avoir un débit constant dans vos circuits.
Votre plancher doit être régulé en fonction des conditions climatiques.
Bon courage et bravo pour l'incompétence de l'installateur.
G. B.
Votre plancher doit être régulé en fonction des conditions climatiques.
Bon courage et bravo pour l'incompétence de l'installateur.
G. B.
04 mai 2009 à 00:51
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Bonjour et merci pour ces précieux renseignements !
J'espère que ce schéma suffira à mon "installateur" pour corriger le tir !
J'ai déjà une régulation pour ma pompe à chaleur.
Dois-je aussi ajouter une régulation pour mon plancher chauffant ? (La zone concernée d'une surface de 20 m² est ouverte sur les autres zones chauffées par radiateurs).
Merci de vos réponses.
J'espère que ce schéma suffira à mon "installateur" pour corriger le tir !
J'ai déjà une régulation pour ma pompe à chaleur.
Dois-je aussi ajouter une régulation pour mon plancher chauffant ? (La zone concernée d'une surface de 20 m² est ouverte sur les autres zones chauffées par radiateurs).
Merci de vos réponses.
06 mai 2009 à 09:45
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Mon installateur semble "caler" sur ce schéma. Il dit qu'il manque des éléments.
Y aurait-il un schéma plus détaillé sur ce type de raccordement (chaudière fioul à double piquage + pompe à chaleur alimentant des radiateurs + 20 m² de plancher chauffant) ?
Y aurait-il un schéma plus détaillé sur ce type de raccordement (chaudière fioul à double piquage + pompe à chaleur alimentant des radiateurs + 20 m² de plancher chauffant) ?
16 octobre 2009 à 09:09
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Vous rappelez votre installateur et vous lui dites que c'est une quiche.
Pas de ballon tampon, si trois circuits, trois vannes mélangeuses motorisées puisque trois températures de retour différentes.
Je ne veux pas vous inquiéter mais vous êtes mal barré avec votre installation. Courage, fuyons.
Pas de ballon tampon, si trois circuits, trois vannes mélangeuses motorisées puisque trois températures de retour différentes.
Je ne veux pas vous inquiéter mais vous êtes mal barré avec votre installation. Courage, fuyons.
23 janvier 2010 à 10:48
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Bonjour
Depuis quelques temps, je cherche sur internet, un schéma pouvant m'expliquer comment alimenter deux circuits pour radiateur en fonte et plancher chauffant uniquement pour ma salle à manger (faisant l'objet de pont thermique au niveau de la dalle - vieille construction) avec une seule chaudière fuel haute température.
Votre installation semble correspondre à mes recherches.
Seriez-vous d'accord pour me faire parvenir vos remarques sur cette installation avec un schéma pouvant m'expliquer comment réaliser mon projet et modifier mon circuit actuel ?
Je vous en remercie. Cordialement
Depuis quelques temps, je cherche sur internet, un schéma pouvant m'expliquer comment alimenter deux circuits pour radiateur en fonte et plancher chauffant uniquement pour ma salle à manger (faisant l'objet de pont thermique au niveau de la dalle - vieille construction) avec une seule chaudière fuel haute température.
Votre installation semble correspondre à mes recherches.
Seriez-vous d'accord pour me faire parvenir vos remarques sur cette installation avec un schéma pouvant m'expliquer comment réaliser mon projet et modifier mon circuit actuel ?
Je vous en remercie. Cordialement
20 mai 2010 à 08:42
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Bonjour, est-ce qu'il serait possible de récupérer le schéma de GB car j'ai quasi le même problème que la personne qui a posé la question. C'est très urgent, merci d'avance. DR
28 septembre 2010 à 19:24
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

Pompe à chaleur posée en relève de chaudière double piquage
Invité

Même question que DR (28/09/10). J'aimerais bien le schéma de GB. Pouvez-vous le mettre en ligne ?
Merci.
Merci.
02 novembre 2010 à 11:18