Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17517
Question forum dépannage : Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
Bonjour,
On m'a récemment installé un TRL 7.26 RF
J'ai un problème avec le récepteur.
Quand j'appuie sur la "petite main", le mode automatique (uniquement la lumière rouge allumée) ne m'est jamais proposé !
Je n'ai le choix qu'entre : tous les voyants éteints, orange allumé seul ou orange et rouge allumés ensemble.
La notice est là : Notice Chrono-Thermostat TRL 7.26 RF e.l.m leblanc.PDF
Merci.
Cordialement.
On m'a récemment installé un TRL 7.26 RF
J'ai un problème avec le récepteur.
Quand j'appuie sur la "petite main", le mode automatique (uniquement la lumière rouge allumée) ne m'est jamais proposé !
Je n'ai le choix qu'entre : tous les voyants éteints, orange allumé seul ou orange et rouge allumés ensemble.
La notice est là : Notice Chrono-Thermostat TRL 7.26 RF e.l.m leblanc.PDF
Merci.
Cordialement.
17 novembre 2015 à 09:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
17 novembre 2015 à 12:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
Invité

Bonjour,
Avez-vous trouvé la cause du problème ?
J'ai le même souci.
Laurent
Avez-vous trouvé la cause du problème ?
J'ai le même souci.
Laurent
12 janvier 2017 à 11:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème Thermostat trl 7.26 Elm Leblanc
Bonjour.
Oui j'ai résolu le problème comme suit.
En fait cela ne fonctionnait pas car la température de l'appartement était supérieure à celle demandée par l’émetteur.
J'ai donc configuré une température de 25° sur l’émetteur et la synchro s'est faite.
J'ai ensuite baissé la température et depuis ça marche.
Cordialement.
Oui j'ai résolu le problème comme suit.
En fait cela ne fonctionnait pas car la température de l'appartement était supérieure à celle demandée par l’émetteur.
J'ai donc configuré une température de 25° sur l’émetteur et la synchro s'est faite.
J'ai ensuite baissé la température et depuis ça marche.
Cordialement.
12 janvier 2017 à 11:27