Problème entre thermostat et chaudière
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22965
Question Forum Chauffage : Problème entre thermostat et chaudière
Bonjour.
Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF.
Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre sans respecter la valeur de consigne du thermostat réglée sur 20° (pas de symbole de la flamme indiquant que la chaudière fonctionne).
Alors que la température de la pièce affichée sur le thermostat est de 20,5°. Le thermostat a été changé ainsi que la carte électronique, la clé de codage et la sonde de départ sanitaire.
Le problème persiste pourtant :
Le matin, elle démarre à 7h00 en automatique, la flamme est allumée et, après environ toutes les demi-heures, elle se remet en route sans le symbole de la flamme et tous mes radiateurs sont doux.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement. Patoucha.
Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF.
Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre sans respecter la valeur de consigne du thermostat réglée sur 20° (pas de symbole de la flamme indiquant que la chaudière fonctionne).
Alors que la température de la pièce affichée sur le thermostat est de 20,5°. Le thermostat a été changé ainsi que la carte électronique, la clé de codage et la sonde de départ sanitaire.
Le problème persiste pourtant :
Le matin, elle démarre à 7h00 en automatique, la flamme est allumée et, après environ toutes les demi-heures, elle se remet en route sans le symbole de la flamme et tous mes radiateurs sont doux.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement. Patoucha.
01 février 2023 à 18:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème entre thermostat et chaudière
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2023 à 18:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème entre thermostat et chaudière
Bonjour VETC,
Photo jointe pour Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
Radiateurs : non
Robinets thermostatiques : oui
Thermostat d'ambiance : Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Emplacement : sur la table de salle à manger
Région : Grand Est, Nancy, Meurthe et Moselle
Surface : environ 80 mètres carrés
Gaz de ville
Petite précision : réglage thermostat sur plage U1, en mode auto de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18°, HORD GEL 6.
Photo jointe pour Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
Radiateurs : non
Robinets thermostatiques : oui
Thermostat d'ambiance : Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Emplacement : sur la table de salle à manger
Région : Grand Est, Nancy, Meurthe et Moselle
Surface : environ 80 mètres carrés
Gaz de ville
Petite précision : réglage thermostat sur plage U1, en mode auto de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18°, HORD GEL 6.
03 février 2023 à 12:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème entre thermostat et chaudière
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 février 2023 à 12:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème entre thermostat et chaudière
Bonjour à tous.
Modifications réponses données à VETC le 3 février concernant l'installation avec radiateurs, sans sonde extérieure.
Avec toutes mes excuses.
Cordialement.
Patoucha.
Modifications réponses données à VETC le 3 février concernant l'installation avec radiateurs, sans sonde extérieure.
Avec toutes mes excuses.
Cordialement.
Patoucha.
06 février 2023 à 07:59