Bonjour à tous et merci par avance du temps que vous me consacrez.
J'ai une chaudière MIXA 20 BTS depuis juin 2004 et depuis j'ai juste changé le relais de commande ventilateur.
Par contre depuis 1 mois j'ai l'impression que la régulation fonctionne mal.
Je vous explique, avant quand j'étais en chauffage, la température montait jusqu'à 80°C puis redescendait vers 60°C et elle recommençait à réchauffer jusqu'à 80° et ainsi de suite.
A présent elle chauffe jusqu'à 80°C et redescend jusqu'à 30°C, puis rechauffe 2 minutes après et ainsi de suite sans aucun défaut.
Donc j'ai changé la sonde bleue de température chauffage en pensant qu'elle renvoyait une mauvaise information, mais cela n'a rien changé.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Et est-ce que quelqu'un aurait le schéma de la carte électronique ?
Cordialement, Gilles.
J'ai une chaudière MIXA 20 BTS depuis juin 2004 et depuis j'ai juste changé le relais de commande ventilateur.
Par contre depuis 1 mois j'ai l'impression que la régulation fonctionne mal.
Je vous explique, avant quand j'étais en chauffage, la température montait jusqu'à 80°C puis redescendait vers 60°C et elle recommençait à réchauffer jusqu'à 80° et ainsi de suite.
A présent elle chauffe jusqu'à 80°C et redescend jusqu'à 30°C, puis rechauffe 2 minutes après et ainsi de suite sans aucun défaut.
Donc j'ai changé la sonde bleue de température chauffage en pensant qu'elle renvoyait une mauvaise information, mais cela n'a rien changé.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Et est-ce que quelqu'un aurait le schéma de la carte électronique ?
Cordialement, Gilles.
14 janvier 2014 à 21:22
Problème régulation chaudière réponse 1
Problème régulation chaudière MIXA 20 BTS
Bonjour à tous,
Je viens de résoudre mon problème de régule, qui était dû à de la boue dans les radiateurs et le corps de chauffe, donc mauvaise circulation.
Je m'explique, comme je disais la chaudière chauffait jusqu'à 80°C puis s’arrêtait pour redescendre à 30°C et repartir en chauffe et ainsi de suite avec des retours froid. Les radiateurs chauffés en partie haut et étaient froids en partie basse.
Donc aujourd'hui j'ai démonté un radiateur (en prenant soin de fermer les vannes départ et retour de la chaudière ainsi que la vanne thermostatique et la vis dans le Té de retour radiateur) afin de brancher un tuyau d'arrosage sur la vanne thermostatique et le relier à un robinet d'eau froid. De l'autre côté (retour radiateur) j'ai branché un autre tuyau d'arrosage que j'ai ramené dans la cuvette des toilettes.
Ensuite j'ai fermé tous les radiateurs sauf un seul, puis j'ai ouvert l'eau en grand afin de nettoyer le radiateur qui était ouvert, le retour dans les cuvettes des toilettes était très noir, puis est devenu transparent au bout de quelques minutes. Ensuite j'ai ouvert un autre radiateur et fermé celui qui était propre et ainsi de suite.
Après avoir nettoyé tous les radiateurs, je les ai tous refermés et j'ai ouvert les deux vannes départ / retour sur la chaudière afin de nettoyer le serpentin, et là ça a coulé très noir puis transparent après 5 bonnes minutes.
Ensuite j'ai tout remonté et remis en route la chaudière sur mode hiver, et là miracle elle fonctionne superbement bien.
Maintenant la chaudière chauffe normalement
l'eau circule par le circulateur puis passe dans le serpentin pour aller dans les radiateurs.
La température de départ monte jusqu'à 60°C et la chaudière n'arrête pas de chauffer tant que les retours ne monte pas en température, dès que ces retours montent en température (au bout d'une bonne demie heure au moins) la température de départ monte jusqu'à 65°C et là la chaudière arrête la chauffe et redémarre dès que la température de départ descend jusqu'à 50°C.
J'espère que mon retour pourra aider d'autres personnes.
Je viens de résoudre mon problème de régule, qui était dû à de la boue dans les radiateurs et le corps de chauffe, donc mauvaise circulation.
Je m'explique, comme je disais la chaudière chauffait jusqu'à 80°C puis s’arrêtait pour redescendre à 30°C et repartir en chauffe et ainsi de suite avec des retours froid. Les radiateurs chauffés en partie haut et étaient froids en partie basse.
Donc aujourd'hui j'ai démonté un radiateur (en prenant soin de fermer les vannes départ et retour de la chaudière ainsi que la vanne thermostatique et la vis dans le Té de retour radiateur) afin de brancher un tuyau d'arrosage sur la vanne thermostatique et le relier à un robinet d'eau froid. De l'autre côté (retour radiateur) j'ai branché un autre tuyau d'arrosage que j'ai ramené dans la cuvette des toilettes.
Ensuite j'ai fermé tous les radiateurs sauf un seul, puis j'ai ouvert l'eau en grand afin de nettoyer le radiateur qui était ouvert, le retour dans les cuvettes des toilettes était très noir, puis est devenu transparent au bout de quelques minutes. Ensuite j'ai ouvert un autre radiateur et fermé celui qui était propre et ainsi de suite.
Après avoir nettoyé tous les radiateurs, je les ai tous refermés et j'ai ouvert les deux vannes départ / retour sur la chaudière afin de nettoyer le serpentin, et là ça a coulé très noir puis transparent après 5 bonnes minutes.
Ensuite j'ai tout remonté et remis en route la chaudière sur mode hiver, et là miracle elle fonctionne superbement bien.
Maintenant la chaudière chauffe normalement

La température de départ monte jusqu'à 60°C et la chaudière n'arrête pas de chauffer tant que les retours ne monte pas en température, dès que ces retours montent en température (au bout d'une bonne demie heure au moins) la température de départ monte jusqu'à 65°C et là la chaudière arrête la chauffe et redémarre dès que la température de départ descend jusqu'à 50°C.
J'espère que mon retour pourra aider d'autres personnes.
09 novembre 2014 à 15:43
Problème régulation chaudière réponse 2
Problème régulation chaudière MIXA 20 BTS
Bonjour.
Merci pour votre retour, qui comme vous le dites, pourra servir certainement à d'autres personnes rencontrant le même problème.
Cordialement.
Merci pour votre retour, qui comme vous le dites, pourra servir certainement à d'autres personnes rencontrant le même problème.
Cordialement.
09 novembre 2014 à 17:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Euroterm mixa 20 bts
- N°12555 : Problème chaudière Euroterm mixa 20 bts. Tout fonctionne à part l'eau chaude, pas de flamme. Que dois-je vérifier et faire pour comprendre le problème ?
- 2. Chaudière murale Eurotherm mixa 20 bts
- N°5825 : Bonjour, peut-on arrêter le ventilateur sur la chaudière et comment ? Merci à vous de me répondre c'est très urgent. Merci.
- 3. Problème chaudière Euroterm mixa 20 bts voyant veilleuse clignote
- N°14950 : Bonjour à tous, j'ai un souci au niveau de ma chaudière Euroterm mixa 20 bts, en fait le chauffage va parfaitement bien fonctionner durant toute la nuit (température extérieure même très basse) et lorsque j'allume l'eau...
- 4. Sonde chaudière Euroterm mixa 20 bts
- N°3541 : Bonjour à tous, j'ai une chaudière Euroterm mixa 20 bts et la sonde du circuit de chauffage se met en défaut de temps en temps (défaut sonde), génial quand on prend une douche. Je recherche la référence de cette sonde et un...
- 5. Chaudière Eurotherm mixa 20 bts en anomalie
- N°5824 : Bonsoir, depuis 15 jours ma chaudière mixa 20 bts est en panne on me parle de changer la carte elle n'a que 2 ans de mise en service et pas de SAV, elle se met toujours en anomalie et ne redémarre pas c'est dur de ne pas avoir...
- 6. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 7. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 8. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 10. Problème codage régulation Vitotronic 200
- N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite