Bonjour à tous,

Je viens de résoudre mon problème de régule, qui était dû à de la boue dans les radiateurs et le corps de chauffe, donc mauvaise circulation.

Je m'explique, comme je disais la chaudière chauffait jusqu'à 80°C puis s’arrêtait pour redescendre à 30°C et repartir en chauffe et ainsi de suite avec des retours froid. Les radiateurs chauffés en partie haut et étaient froids en partie basse.

Donc aujourd'hui j'ai démonté un radiateur (en prenant soin de fermer les vannes départ et retour de la chaudière ainsi que la vanne thermostatique et la vis dans le Té de retour radiateur) afin de brancher un tuyau d'arrosage sur la vanne thermostatique et le relier à un robinet d'eau froid. De l'autre côté (retour radiateur) j'ai branché un autre tuyau d'arrosage que j'ai ramené dans la cuvette des toilettes.
Ensuite j'ai fermé tous les radiateurs sauf un seul, puis j'ai ouvert l'eau en grand afin de nettoyer le radiateur qui était ouvert, le retour dans les cuvettes des toilettes était très noir, puis est devenu transparent au bout de quelques minutes. Ensuite j'ai ouvert un autre radiateur et fermé celui qui était propre et ainsi de suite.
Après avoir nettoyé tous les radiateurs, je les ai tous refermés et j'ai ouvert les deux vannes départ / retour sur la chaudière afin de nettoyer le serpentin, et là ça a coulé très noir puis transparent après 5 bonnes minutes.

Ensuite j'ai tout remonté et remis en route la chaudière sur mode hiver, et là miracle elle fonctionne superbement bien.

Maintenant la chaudière chauffe normalement loveliness l'eau circule par le circulateur puis passe dans le serpentin pour aller dans les radiateurs.
La température de départ monte jusqu'à 60°C et la chaudière n'arrête pas de chauffer tant que les retours ne monte pas en température, dès que ces retours montent en température (au bout d'une bonne demie heure au moins) la température de départ monte jusqu'à 65°C et là la chaudière arrête la chauffe et redémarre dès que la température de départ descend jusqu'à 50°C.

J'espère que mon retour pourra aider d'autres personnes.
09 novembre 2014 à 15:43
forum consulter ce sujet Problème régulation chaudière MIXA 20 BTS

Bonjour à tous et merci par avance du temps que vous me consacrez.

J'ai une chaudière MIXA 20 BTS depuis juin 2004 et depuis j'ai juste changé le relais de commande ventilateur.
Par contre depuis 1 mois j'ai l'impression que la régulation fonctionne mal.
Je vous explique, avant quand j'étais en chauffage, la température montait jusqu'à 80°C puis redescendait vers 60°C et elle recommençait à réchauffer jusqu'à 80° et ainsi de suite.
A présent elle chauffe jusqu'à 80°C et redescend jusqu'à 30°C, puis rechauffe 2 minutes après et ainsi de suite sans aucun défaut.
Donc j'ai changé la sonde bleue de température chauffage en pensant qu'elle renvoyait une mauvaise information, mais cela n'a rien changé.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Et est-ce que quelqu'un aurait le schéma de la carte électronique ?

Cordialement, Gilles.