Problème avec tous mes radiateurs chauffent en haut pas en bas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6637
Question Forum : Problème avec tous mes radiateurs chauffent en haut pas en bas
Invité

Bonjour, j'ai un souci avec mes radiateurs (qui sont en fonte).
Nous les avons purgés au départ parce qu'ils ne chauffaient pas bien (ils chauffent en haut du radiateur mais pas en bas).
Nous avons remis la pression, et malgré ça, ils ne chauffent toujours pas correctement. Je n'arrive pas à garder la pression à plus d'un bar, et malgré les nombreuses tentatives de purges et de remise en pression, rien n'y fait. La maison est sur deux étages, elle fait 130m², il y a donc de la surface à chauffer. Si quelqu'un peut me conseiller, je n'y connais pas grand chose et j'ai fait tout ce qui devait être fait, et malgré ça, rien ne va correctement. Jattends votre aide avec impatience. Merci.
Nous les avons purgés au départ parce qu'ils ne chauffaient pas bien (ils chauffent en haut du radiateur mais pas en bas).
Nous avons remis la pression, et malgré ça, ils ne chauffent toujours pas correctement. Je n'arrive pas à garder la pression à plus d'un bar, et malgré les nombreuses tentatives de purges et de remise en pression, rien n'y fait. La maison est sur deux étages, elle fait 130m², il y a donc de la surface à chauffer. Si quelqu'un peut me conseiller, je n'y connais pas grand chose et j'ai fait tout ce qui devait être fait, et malgré ça, rien ne va correctement. Jattends votre aide avec impatience. Merci.
12 novembre 2008 à 04:27
Conseils 1 Dépannage
Invité

Problème avec tous mes radiateurs chauffent en haut pas en bas
Invité

Injecter dans l'installation du Sentinel X 400 produit désembouant pour circuit de chauffage (1 litre pour 400 litres d'installation) laisser fonctionner votre installation à chaud pendant 4 mois puis vidanger. Injecter Sentinel 100 remplir purger & tout va bien.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Problème avec tous mes radiateurs chauffent en haut pas en bas
Invité

Bonjour, apparemment vous avez 2 problèmes :
1) votre installation est embouée (si elle est âgée ça peut se comprendre) et il faut effectivement la désembouer (en injectant un produit désembouant comme expliqué dans la 1ère réponse) ou en le faisant faire par un professionnel
2) votre problème de pression peut avoir 2 causes : une fuite sur le réseau de chauffage ou un problème de vase d'expansion (si votre installation est dite à circuit fermé)
1) votre installation est embouée (si elle est âgée ça peut se comprendre) et il faut effectivement la désembouer (en injectant un produit désembouant comme expliqué dans la 1ère réponse) ou en le faisant faire par un professionnel
2) votre problème de pression peut avoir 2 causes : une fuite sur le réseau de chauffage ou un problème de vase d'expansion (si votre installation est dite à circuit fermé)