Question Forum Chauffage : Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic

philphipsg
Membre inscrit
philphipsg
1 message
Bonjour,

Je n'arrive plus à avoir la main sur la programmation de ma chaudière, l'affichage indique exploitation verrouillée ou pas de fonction, je n'ai aucune indication sur ce message dans la notice.
Atlantic Axeo duo 5032 avec deux circuits de chauffage.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Cordialement.
05 février 2017 à 17:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!

Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 19:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic


Invité
invité
Bonjour,
Vous avez bloqué l’utilisation des commandes dans la régulation.
27 janvier 2018 à 13:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 2. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
    N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
  • 3. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 5. Problème chaudière au fioul
    N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
  • 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 7. Problème pompe fioul
    N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
  • 8. Problème affichage digital sur radiateur Atlantic
    N°17342 : Bonjour, J'ai un radiateur Atlantic Maradja réf 5410 R4GHD-T2S 1000W/230V N°1108 0115. L'affichage digital s'éclaire lorsque l'on presse sur le bouton mais il n'affiche aucune indication. Faut-il changer la carte...
  • 9. Problème avec chaudière fioul Atlantic Guillot Cythia
    N°18032 : Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec ma chaudière à fioul (Atlantic Guillot Cythia 2 ch 30 - Année 2001). Voilà je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible les problèmes rencontrés....
  • 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation chaudière fioul Axeo Atlantic >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiereventouse chaudiere inoximages bricolage chauffageforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite