Problème eau chaude sanitaire Renova Bulex
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5637
Panne Chauffage : Problème eau chaude sanitaire Renova Bulex
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière murale Renova Bulex combitek F14 (chaudière d'appartement), dont l'eau sanitaire ne sort que très tiède. En fait, si le chauffage a été enclenché, la température de l'eau sanitaire est super chaude. Le hic, c'est qu'il faille chaque fois allumer le chauffage, même en été, pour avoir de l'eau chaude aux robinets (pas l'idéal). La chaudière est entretenue par les techniciens de Renova Bulex eux-mêmes mais rien n'y fait (cela s'empire même). On a essayé de diminuer le débit d'eau, de jouer sur les réglages de la chaudière... rien ne marche. Est-ce que quelqu'un a (eu) les mêmes problèmes et comment ils ont été solutionnés (problème de tartre...) ? Merci d'avance. Paul
12 avril 2008 à 12:41
Conseil Forum 1
Invité

Problème eau chaude sanitaire Renova Bulex
Invité

Votre échangeur est entartré. G.B.
15 avril 2008 à 12:49
Conseil Forum 2
Invité

Problème eau chaude sanitaire Renova Bulex
Invité

Soit valve eau, soit clapet inverseur, soit détartrage, il n'y a pas 36 solutions sur cette chaudière.
Étonnant que le problème ne soit pas solutionné. Demandez le passage d'un responsable.
Étonnant que le problème ne soit pas solutionné. Demandez le passage d'un responsable.
25 février 2010 à 12:27