Bonjour, je possède une chaudière murale Renova Bulex thema F23E avec le problème suivant, problème qui est apparu depuis que j'ai effectué l'entretien avec mon beau-père.
Je n'arrive pas à avoir de l'eau chaude lorsque le chauffage est à l'arrêt.
Lorsque le chauffage fonctionne, la production d'eau chaude fonctionne également.
Une pression d'entrée trop élevée (eau froide) trop élevée peut-elle être à l'origine de ce dysfonctionnement ? Pourriez-vous me donner les causes éventuelles de ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance.
N. B : le disconnecteur a été remplacé il y a peu ainsi que la soupape de sécurité se trouvant sur la chaudière (remplacement il y a plus ou moins une semaine).
Je n'arrive pas à avoir de l'eau chaude lorsque le chauffage est à l'arrêt.
Lorsque le chauffage fonctionne, la production d'eau chaude fonctionne également.
Une pression d'entrée trop élevée (eau froide) trop élevée peut-elle être à l'origine de ce dysfonctionnement ? Pourriez-vous me donner les causes éventuelles de ce dysfonctionnement ?
Merci d'avance.
N. B : le disconnecteur a été remplacé il y a peu ainsi que la soupape de sécurité se trouvant sur la chaudière (remplacement il y a plus ou moins une semaine).
11 novembre 2008 à 02:22
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème production eau chaude chaudière murale Renova Bulex
Invité

Comme quoi, il vaut mieux laisser faire les professionnels plutôt que de bricoler sans connaissances.
Déjà, regardez si la valve eau fonctionne :
- si oui, regardez si le contacteur sanitaire s'enclenche. Il se trouve sur le couvercle du clapet inverseur,
- si ce n'est pas la cas, c'est soit la membrane, soit un encrassement déprimogène.
Ensuite, contrôlez l'étanchéité du clapet en sanitaire et contrôlez le travail de la valve eau.
Si la membrane est déformée, la valve eau va travailler à moitié et quand même enclencher le sanitaire.
Mais le clapet ne va pas se fermer et le départ chauffage va chauffer, il faut donc mettre manuellement en position été (petite manette rouge) pour tester, soit la valve eau, soit le clapet.
Il reste aussi un capteur sanitaire à clipser sur la sortie eau chaude.
Ensuite, plus facile d'être devant pour dépanner mais, avec ça, vous devriez solutionner le problème.
Déjà, regardez si la valve eau fonctionne :
- si oui, regardez si le contacteur sanitaire s'enclenche. Il se trouve sur le couvercle du clapet inverseur,
- si ce n'est pas la cas, c'est soit la membrane, soit un encrassement déprimogène.
Ensuite, contrôlez l'étanchéité du clapet en sanitaire et contrôlez le travail de la valve eau.
Si la membrane est déformée, la valve eau va travailler à moitié et quand même enclencher le sanitaire.
Mais le clapet ne va pas se fermer et le départ chauffage va chauffer, il faut donc mettre manuellement en position été (petite manette rouge) pour tester, soit la valve eau, soit le clapet.
Il reste aussi un capteur sanitaire à clipser sur la sortie eau chaude.
Ensuite, plus facile d'être devant pour dépanner mais, avec ça, vous devriez solutionner le problème.
25 février 2010 à 12:38
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème production eau chaude chaudière murale Renova Bulex
Invité

Bonjour, suite au passage d'un professionnel, j'ai constaté le même problème, il avait un apprenti avec lui, mais il refuse d'être responsable car pour lui le problème était certainement présent avant son intervention. Je vais tester la solution que vous proposez et je reviens. 180 et un problème supplémentaire. Le tout est de bien choisir son professionnel. Merci à bientôt.
24 septembre 2012 à 06:47