Invité

Bonjour
Ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema C 23 E était à moins de 1 bar le chauffage éteint, je l'ai donc remplie en suivant le procédé.
J'ai refermé les vannes aux alentours de 1,5 bars mais ça a continué à monter jusqu'à 3 et maintenant, si j'allume le chauffage, la pression dépasse 3 et monte dans le rouge.
Que faire pour la faire redescendre ?
Est-ce que je peux peux continuer à faire fonctionner le chauffage sans risque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema C 23 E était à moins de 1 bar le chauffage éteint, je l'ai donc remplie en suivant le procédé.
J'ai refermé les vannes aux alentours de 1,5 bars mais ça a continué à monter jusqu'à 3 et maintenant, si j'allume le chauffage, la pression dépasse 3 et monte dans le rouge.
Que faire pour la faire redescendre ?
Est-ce que je peux peux continuer à faire fonctionner le chauffage sans risque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
21 décembre 2009 à 12:36
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de pression chaudière Saunier Duval Thema C 23 E
Invité

Bonjour
Votre problème vient du vase d'expansion (couleur rouge) qui se trouve derrière la chaudière.
Soit, celui-ci est dégonflé donc il faut le regonfler à 0,800 gr avec une pompe à pied, ou alors, c'est la membrane du vase qui est crevée et là, il faut remplacer le vase.
Pour contrôler, fermez les vannes de départ et retour de chauffage, vidangez la chaudière seule, branchez la pompe sur la valve du vase et regonflez à 0,800 gr.
Remettre en pression la chaudière entre 1 et 1,5 kg, ouvrir les vannes, c'est terminé.
Cordialement (je suis dépanneur en retraite)
Votre problème vient du vase d'expansion (couleur rouge) qui se trouve derrière la chaudière.
Soit, celui-ci est dégonflé donc il faut le regonfler à 0,800 gr avec une pompe à pied, ou alors, c'est la membrane du vase qui est crevée et là, il faut remplacer le vase.
Pour contrôler, fermez les vannes de départ et retour de chauffage, vidangez la chaudière seule, branchez la pompe sur la valve du vase et regonflez à 0,800 gr.
Remettre en pression la chaudière entre 1 et 1,5 kg, ouvrir les vannes, c'est terminé.
Cordialement (je suis dépanneur en retraite)