Chaudière brûleur s'éteint
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
988
Question Problèmes Chauffage : Chaudière brûleur s'éteint
Invité

Je possède une chaudière Vaillant qui tourne au fioul, elle a été nettoyée il y a 4 mois environ et tout fonctionnait. Le problème que j'ai, c'est que le brûleur se met en défaut. J'explique : il y a 3 voyants sur le brûleur, le premier s'allume avant le démarrage, le second quand il est allumé et le troisième pour signaler un défaut, mais rien n'est indiqué dans le livre sur ce que cela pourrait être. Donc, il s'allume puis se met en défaut, j'appuie sur le bouton de redémarrage, le premier voyant s'allume puis au bout d'une minute elle redémarre, puis se remet en défaut et là quand j'appuie de nouveau, elle démarre au quart de tour et fonctionne de nouveau normalement. Qu'est-ce que cela pourrait être ? D'abord, elle faisait ça principalement la nuit, mais maintenant cela se produit le jour aussi. S'il vous plaît aidez-moi.
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière brûleur s'éteint
Invité

Plusieurs causes sont possibles : il y a peut-être des impuretés dans votre fioul (dans la cuve) ou la pompe qui amène le fioul au brûleur est peut-être en panne, ou le filtre est sale, ou votre brûleur est défectueux ou encrassé, le démonter et le nettoyer.
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière brûleur s'éteint
Invité

Il faudrait faire le nettoyage général du brûleur et aussi de la crépine d'aspiration du fioul.