Problème de pression chaudière Saunier Duval Thémis 23
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13994
Question Bricolage : Problème de pression chaudière Saunier Duval Thémis 23
Invité

Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière Saunier Duval Thémis 23.
Ma chaudière monte à 4 Bars en pression en mode chauffage et ma soupape de sécurité laisse couler un filet d'eau.
J'ai donc changé le vase d'expansion qui apparemment était incriminé.
Résultat, toujours cette montée en pression et même réaction de la soupape.
Du coup je ne comprends plus vraiment d'où le problème doit venir.
Je me tourne donc vers vous. Merci.
Ma chaudière monte à 4 Bars en pression en mode chauffage et ma soupape de sécurité laisse couler un filet d'eau.
J'ai donc changé le vase d'expansion qui apparemment était incriminé.
Résultat, toujours cette montée en pression et même réaction de la soupape.
Du coup je ne comprends plus vraiment d'où le problème doit venir.
Je me tourne donc vers vous. Merci.
30 mars 2010 à 20:50
Conseil 1 Forum chauffage
Problème de pression chaudière Saunier Duval Thémis 23
Bonjour,
Si votre nouveau vase d'expansion a une pression d'air correcte et s'il est bien monté, soit il est encore défectueux (surprenant ! ...), soit le système de mise en pression ne coupe pas l'arrivée d'eau.