Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20901
Question Forum Chauffage : Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Bonjour,
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
03 janvier 2021 à 10:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Bonjour,
Pour commencer, votre prestataire n'a pas regonflé votre vase à la bonne pression. Cette pression de gonflage (à vide et à froid doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si votre logement est de plain pied et entre 0.5 et 0.7 Bars si votre logement a un étage).
Une variation positive de la pression est due à un mauvais réglage du vase d'expansion, une variation négative de la pression est due à un vase poreux, percé ou une installation qui se purge de son air.
Si votre pression est montée à plus de 3 Bars, la soupape de sécurité de chauffage peut s'être ouverte et ne plus être étanche : prévoyez son remplacement ainsi que le vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour commencer, votre prestataire n'a pas regonflé votre vase à la bonne pression. Cette pression de gonflage (à vide et à froid doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si votre logement est de plain pied et entre 0.5 et 0.7 Bars si votre logement a un étage).
Une variation positive de la pression est due à un mauvais réglage du vase d'expansion, une variation négative de la pression est due à un vase poreux, percé ou une installation qui se purge de son air.
Si votre pression est montée à plus de 3 Bars, la soupape de sécurité de chauffage peut s'être ouverte et ne plus être étanche : prévoyez son remplacement ainsi que le vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 janvier 2021 à 17:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Merci pour votre réponse.
Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 janvier 2021 à 22:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
- N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
- 2. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
- N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
- 3. Panne chaudière Elm Leblanc Megalis
- N°9135 : Bonjour Ma chaudière de marque Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3 H tombe sans arrêt en panne avec un code erreur "EA". Que se passe t-il ? Même le dépanneur n'arrive pas à réparer ! Il faut tout le temps réenclencher la...
- 4. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 5. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
- 6. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
- N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
- 7. Problème de stabilité eau chaude ELM Leblanc Megalis 400
- N°14327 : Bonjour, Suite à une coupure de courant, j'ai un problème de stabilité de l'eau chaude qui alterne entre le chaud et tiède. La chaudière (ELM Leblanc Megalis 400) monte en température, se coupe, donc l'eau devient tiède,...
- 8. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
- 9. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
- 10. Problème de pression chaudière ELM Leblanc melia
- N°4036 : Bonjour à toutes et à tous, je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière murale mixte à gaz elm Leblanc Melia. Il y a 5 jours la société responsable de l'entretien des chaudières de la copropriété est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite