Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20901
Question Forum Chauffage : Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Bonjour,
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Ma chaudière Megalis ELM Leblanc installée en 2013 m'envoie des signaux inquiétants depuis 1 mois.
Elle est passée de 1,5 bar à moins d'1 bar (même en ayant coupé le chauffage pendant 2 jours).
Après avoir remis de l'eau jusqu'à 2 bars de pression, je constate que la pression a maintenant augmenté après une soirée à presque 3 bars ! Je soupçonne donc le vase d'expansion qui est percé.
Ça coïncide avec la venue d'un technicien pour l'entretien de ma chaudière, il m'avait regonflée le vase d'expansion à 1,2 bar.
Est-ce qu'il aurait fait une mauvaise manipulation qui pourrait avoir percé le vase ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
03 janvier 2021 à 10:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Bonjour,
Pour commencer, votre prestataire n'a pas regonflé votre vase à la bonne pression. Cette pression de gonflage (à vide et à froid doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si votre logement est de plain pied et entre 0.5 et 0.7 Bars si votre logement a un étage).
Une variation positive de la pression est due à un mauvais réglage du vase d'expansion, une variation négative de la pression est due à un vase poreux, percé ou une installation qui se purge de son air.
Si votre pression est montée à plus de 3 Bars, la soupape de sécurité de chauffage peut s'être ouverte et ne plus être étanche : prévoyez son remplacement ainsi que le vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour commencer, votre prestataire n'a pas regonflé votre vase à la bonne pression. Cette pression de gonflage (à vide et à froid doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si votre logement est de plain pied et entre 0.5 et 0.7 Bars si votre logement a un étage).
Une variation positive de la pression est due à un mauvais réglage du vase d'expansion, une variation négative de la pression est due à un vase poreux, percé ou une installation qui se purge de son air.
Si votre pression est montée à plus de 3 Bars, la soupape de sécurité de chauffage peut s'être ouverte et ne plus être étanche : prévoyez son remplacement ainsi que le vase d'expansion.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 janvier 2021 à 17:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM Leblanc Megalis
Merci pour votre réponse.
Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vis dans un appart de 60m² de plain pied. Donc je comprends que la pression aurait dû être entre 0,3 et 0,5.
Mon installation date de 2013 est-ce que ça vous semble logique que le vase soit défectueux après 7 ans ?
Je vous ai joint des images de la pression en chauffage et lorsque de l'eau chaude est tirée. Si la soupape de sécurité ne se met pas en route, est-ce qu'il est urgent de changer de pièces ?
Merci beaucoup pour vos précisions.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 janvier 2021 à 22:21