Bonjour.
J'ai installé une chaudière bois NIDECK MA-T 31 avec un ballon tampon de 2000L, il y a deux vases d'expansion de 100L, un au ballon et l'autre à la chaudière.
Le problème est que dés que la température du ballon descend à 40 degrés la pression descend à 0.
J'ai mis 1,5 bars dans les vases.
Pourriez-vous svp me donner une solution.
Cordialement.
J'ai installé une chaudière bois NIDECK MA-T 31 avec un ballon tampon de 2000L, il y a deux vases d'expansion de 100L, un au ballon et l'autre à la chaudière.
Le problème est que dés que la température du ballon descend à 40 degrés la pression descend à 0.
J'ai mis 1,5 bars dans les vases.
Pourriez-vous svp me donner une solution.
Cordialement.
04 février 2022 à 18:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème de pression chaudière bois Nideck MA-T 31
Bonjour,
Pour donner une solution, il faudrait savoir à quelle hauteur est le radiateur le plus élevé par rapport au manomètre de la chaufferie.
Si par exemple il y a 5 mètres de hauteur, il faut au minimum 0.8 ou 1 bar à froid. A 40°C cela doit faire 1,2 bar et beaucoup plus à 60°C.
Il faut donc rajouter de l"eau dans l'installation jusqu'à avoir 1 bar ou plus à froid.
Il faut imaginer que la membrane du vase ne va commencer à se comprimer que lorsque la pression dépassera 1.5 bar.
Au-dessous, les vases d'expansion ne servent à rien.
Actuellement votre installation n'est pas assez remplie et il y a des poches d'air dans les radiateurs du haut qui font office de vase d'expansion mais ces radiateurs ne fonctionnent certainement pas.
Bon courage.
Pour donner une solution, il faudrait savoir à quelle hauteur est le radiateur le plus élevé par rapport au manomètre de la chaufferie.
Si par exemple il y a 5 mètres de hauteur, il faut au minimum 0.8 ou 1 bar à froid. A 40°C cela doit faire 1,2 bar et beaucoup plus à 60°C.
Il faut donc rajouter de l"eau dans l'installation jusqu'à avoir 1 bar ou plus à froid.
Il faut imaginer que la membrane du vase ne va commencer à se comprimer que lorsque la pression dépassera 1.5 bar.
Au-dessous, les vases d'expansion ne servent à rien.
Actuellement votre installation n'est pas assez remplie et il y a des poches d'air dans les radiateurs du haut qui font office de vase d'expansion mais ces radiateurs ne fonctionnent certainement pas.
Bon courage.