Bonjour,
Je viens de rallumer ma chaudière à gaz ELM Leblanc, modèle : Themis AS 14.
Elle s'est mise à fuire (toute seule). Je l'ai remise en route car elle s'était éteinte.
Quand je l'ai remise en marche, j'ai eu droit à 3 Bars et 65/70 de pression.
N'y connaissant rien, et par peur de faire des bêtises (ou que la chaudière n'explose, vu la température), je l'ai éteinte complètement. Je n'ai plus de chauffage et de l'eau tiède.
Juste avant que la pression et le Bar remontent, j'ai actionné une vanne qui a accentué la fuite durant quelques secondes. Avant que cette dite fuite (par le dessous de la chaudière) ne se réduise qu'à quelques gouttes très éparses. Donc j'espère avoir été clair.
Merci de votre réponse. A bientôt.
Je viens de rallumer ma chaudière à gaz ELM Leblanc, modèle : Themis AS 14.
Elle s'est mise à fuire (toute seule). Je l'ai remise en route car elle s'était éteinte.
Quand je l'ai remise en marche, j'ai eu droit à 3 Bars et 65/70 de pression.
N'y connaissant rien, et par peur de faire des bêtises (ou que la chaudière n'explose, vu la température), je l'ai éteinte complètement. Je n'ai plus de chauffage et de l'eau tiède.
Juste avant que la pression et le Bar remontent, j'ai actionné une vanne qui a accentué la fuite durant quelques secondes. Avant que cette dite fuite (par le dessous de la chaudière) ne se réduise qu'à quelques gouttes très éparses. Donc j'espère avoir été clair.
Merci de votre réponse. A bientôt.
19 octobre 2010 à 15:39
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème pression 70 et 3 bars ELM Leblanc Themis AS 14
Invité

Bonjour,
A 3 bars la soupape de sécurité s'ouvre d'où la fuite (65/70 n'est pas une pression mais une température, normale).
Soit vous avez mis trop de pression : faites la baisser en manuvrant une purge de radiateur pour retirer de l'eau (si ça ne baisse pas c'est que vous avez mal fermé le robinet de remplissage chauffage) ;
Soit votre vase d'expansion est défectueux.
La pression correcte à froid est de 1,2 ou 1,3 bar.
GC
A 3 bars la soupape de sécurité s'ouvre d'où la fuite (65/70 n'est pas une pression mais une température, normale).
Soit vous avez mis trop de pression : faites la baisser en manuvrant une purge de radiateur pour retirer de l'eau (si ça ne baisse pas c'est que vous avez mal fermé le robinet de remplissage chauffage) ;
Soit votre vase d'expansion est défectueux.
La pression correcte à froid est de 1,2 ou 1,3 bar.
GC
20 octobre 2010 à 18:32