Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
13948
Astuce FAQ chauffage : Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Invité

Bonjour,
La maison de mon père, dont je suis tutrice, est équipée d'une chaudière à gaz de ville : Franco Belge Logica IVC 520 01.
Je précise que la maison est vide sauf lorsque je m'y rends pour visiter mon père atteint de la maladie d'Alzheimer (placé en EHPAD) et résoudre tous les problèmes liés à la tutelle.
En janvier 2010 j'ai fait faire l'entretien annuel. Il a fallu changer le vase d'expansion vieillissant et le joint du pressostat.
Le lendemain : panne.
Il semble qu'il se soit agi d'un problème d'air : petite intervention et la chaudière est repartie.
Surlendemain : panne.
Idem, un autre employé est venu et la chaudière a fonctionné 2 jours.
"Il faut changer la pompe".
La pompe a été changée.
Depuis, il y a un énorme problème hydraulique, le circuit de chauffage se vide dans le sous-sol sans qu'aucune trace visible d'eau soit apparente dans et sur la chaudière ni sur aucun tuyau.
Le clapet a été changé, tous les joints également, l'eau chaude est coupée, la chaudière est en priorité "chauffage" et malgré ça, le circuit de chauffage se vide.
J'ajoute que ce n'est une fuite constante, l'employé a monté le thermostat au maximum, il est resté un long moment et rien ne fuyait.
En bref, il s'agit d'une fuite qui n'est pas constante ni visible.
L'entreprise est désespérée (moi aussi car je dois m'y rendre et j'aimerais dormir au chaud) et ne sait plus que faire.
Le dernier technicien que j'ai eu au téléphone tout à l'heure (la chaudière est à Chartres et moi dans le Finistère), pense que c'est peut-être lié au fait que l'eau chaude ait été coupée.
J'aimerais tellement que quelqu'un ait une idée lumineuse...
Je lance une bouteille à la mer.
A bientôt vous lire.
Marie
La maison de mon père, dont je suis tutrice, est équipée d'une chaudière à gaz de ville : Franco Belge Logica IVC 520 01.
Je précise que la maison est vide sauf lorsque je m'y rends pour visiter mon père atteint de la maladie d'Alzheimer (placé en EHPAD) et résoudre tous les problèmes liés à la tutelle.
En janvier 2010 j'ai fait faire l'entretien annuel. Il a fallu changer le vase d'expansion vieillissant et le joint du pressostat.
Le lendemain : panne.
Il semble qu'il se soit agi d'un problème d'air : petite intervention et la chaudière est repartie.
Surlendemain : panne.
Idem, un autre employé est venu et la chaudière a fonctionné 2 jours.
"Il faut changer la pompe".
La pompe a été changée.
Depuis, il y a un énorme problème hydraulique, le circuit de chauffage se vide dans le sous-sol sans qu'aucune trace visible d'eau soit apparente dans et sur la chaudière ni sur aucun tuyau.
Le clapet a été changé, tous les joints également, l'eau chaude est coupée, la chaudière est en priorité "chauffage" et malgré ça, le circuit de chauffage se vide.
J'ajoute que ce n'est une fuite constante, l'employé a monté le thermostat au maximum, il est resté un long moment et rien ne fuyait.
En bref, il s'agit d'une fuite qui n'est pas constante ni visible.
L'entreprise est désespérée (moi aussi car je dois m'y rendre et j'aimerais dormir au chaud) et ne sait plus que faire.
Le dernier technicien que j'ai eu au téléphone tout à l'heure (la chaudière est à Chartres et moi dans le Finistère), pense que c'est peut-être lié au fait que l'eau chaude ait été coupée.
J'aimerais tellement que quelqu'un ait une idée lumineuse...
Je lance une bouteille à la mer.
A bientôt vous lire.
Marie
25 mars 2010 à 18:15
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Invité

Bonjour,
Quelques remarques ou questions...
"Le circuit se vide dans le sous sol"... vous semblez localiser une fuite que vous ne voyez pas.
Y a-t-il une raison ?
J'ai les plus grands doutes à propos de la fuite "non-constante" : tant que l'eau comprime l'air du vase d'expansion, les variations de pression sont minimes (il est là pour ça) et pas forcément visibles "sur un long moment (1 ou 2 heures) surtout si les pressions "avant" et "après" ne sont pas relevées très exactement dans les mêmes conditions de température du circuit.
Par contre, dès que l'eau ne comprime plus l'air, la chute de pression est beaucoup plus brutale, et il n'est pas nécessaire que la fuite soit très importante.
Par expérience je peux vous dire que si fuite n'est pas cachée (en sol ou autre), le meilleur moyen pour la repérer est de passer le doigt sur tous les joints, raccords et purges du circuit, c'est beaucoup plus fiable que l'il seul (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible).
Question stupide : le vase d'expansion a-t-il été remplacé par un vase de même volume ? (je ne connais pas ce type de chaudière et ne sais pas si c'est un ballon intégré).
Pour terminer, je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre eau chaude et circuit chauffage.
GC
Quelques remarques ou questions...
"Le circuit se vide dans le sous sol"... vous semblez localiser une fuite que vous ne voyez pas.
Y a-t-il une raison ?
J'ai les plus grands doutes à propos de la fuite "non-constante" : tant que l'eau comprime l'air du vase d'expansion, les variations de pression sont minimes (il est là pour ça) et pas forcément visibles "sur un long moment (1 ou 2 heures) surtout si les pressions "avant" et "après" ne sont pas relevées très exactement dans les mêmes conditions de température du circuit.
Par contre, dès que l'eau ne comprime plus l'air, la chute de pression est beaucoup plus brutale, et il n'est pas nécessaire que la fuite soit très importante.
Par expérience je peux vous dire que si fuite n'est pas cachée (en sol ou autre), le meilleur moyen pour la repérer est de passer le doigt sur tous les joints, raccords et purges du circuit, c'est beaucoup plus fiable que l'il seul (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible).
Question stupide : le vase d'expansion a-t-il été remplacé par un vase de même volume ? (je ne connais pas ce type de chaudière et ne sais pas si c'est un ballon intégré).
Pour terminer, je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre eau chaude et circuit chauffage.
GC
26 mars 2010 à 23:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Problème chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000
- N°6826 : Bonjour,Jai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 BVI (chaudière ventouse gaz naturel au sol).Symptôme : les flammes sallument et séteignent sur un court cycle de 15 secondes (~5 secondes de flamme et 10...
- 6. Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
- N°17127 : Bonjour. Suite disjonction électrique due à la chaudière Franco-Belge 28 BVID, nous avons remarqué que le ballon d'expansion fuyait. Après changement de celui-ci (140 Euros) et la remise en pression de la chaudière, le...
- 7. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
- N°18590 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003. Aujourd'hui plus de production d'eau chaude. Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il...
- 8. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 9. Problème chaudière Franco Belge optimagaz 3000
- N°5453 : Bonjour, j'ai un gros problème avec ma chaudière OPTIMAGAZ 3000 FRANCO BELGE. Le voyant est rouge, il manque de l'eau et la pression = 0. Le chauffagiste ne trouve pas. Merci pour vos conseils.
- 10. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite