Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13948
Astuce FAQ chauffage : Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Invité

Bonjour,
La maison de mon père, dont je suis tutrice, est équipée d'une chaudière à gaz de ville : Franco Belge Logica IVC 520 01.
Je précise que la maison est vide sauf lorsque je m'y rends pour visiter mon père atteint de la maladie d'Alzheimer (placé en EHPAD) et résoudre tous les problèmes liés à la tutelle.
En janvier 2010 j'ai fait faire l'entretien annuel. Il a fallu changer le vase d'expansion vieillissant et le joint du pressostat.
Le lendemain : panne.
Il semble qu'il se soit agi d'un problème d'air : petite intervention et la chaudière est repartie.
Surlendemain : panne.
Idem, un autre employé est venu et la chaudière a fonctionné 2 jours.
"Il faut changer la pompe".
La pompe a été changée.
Depuis, il y a un énorme problème hydraulique, le circuit de chauffage se vide dans le sous-sol sans qu'aucune trace visible d'eau soit apparente dans et sur la chaudière ni sur aucun tuyau.
Le clapet a été changé, tous les joints également, l'eau chaude est coupée, la chaudière est en priorité "chauffage" et malgré ça, le circuit de chauffage se vide.
J'ajoute que ce n'est une fuite constante, l'employé a monté le thermostat au maximum, il est resté un long moment et rien ne fuyait.
En bref, il s'agit d'une fuite qui n'est pas constante ni visible.
L'entreprise est désespérée (moi aussi car je dois m'y rendre et j'aimerais dormir au chaud) et ne sait plus que faire.
Le dernier technicien que j'ai eu au téléphone tout à l'heure (la chaudière est à Chartres et moi dans le Finistère), pense que c'est peut-être lié au fait que l'eau chaude ait été coupée.
J'aimerais tellement que quelqu'un ait une idée lumineuse...
Je lance une bouteille à la mer.
A bientôt vous lire.
Marie
La maison de mon père, dont je suis tutrice, est équipée d'une chaudière à gaz de ville : Franco Belge Logica IVC 520 01.
Je précise que la maison est vide sauf lorsque je m'y rends pour visiter mon père atteint de la maladie d'Alzheimer (placé en EHPAD) et résoudre tous les problèmes liés à la tutelle.
En janvier 2010 j'ai fait faire l'entretien annuel. Il a fallu changer le vase d'expansion vieillissant et le joint du pressostat.
Le lendemain : panne.
Il semble qu'il se soit agi d'un problème d'air : petite intervention et la chaudière est repartie.
Surlendemain : panne.
Idem, un autre employé est venu et la chaudière a fonctionné 2 jours.
"Il faut changer la pompe".
La pompe a été changée.
Depuis, il y a un énorme problème hydraulique, le circuit de chauffage se vide dans le sous-sol sans qu'aucune trace visible d'eau soit apparente dans et sur la chaudière ni sur aucun tuyau.
Le clapet a été changé, tous les joints également, l'eau chaude est coupée, la chaudière est en priorité "chauffage" et malgré ça, le circuit de chauffage se vide.
J'ajoute que ce n'est une fuite constante, l'employé a monté le thermostat au maximum, il est resté un long moment et rien ne fuyait.
En bref, il s'agit d'une fuite qui n'est pas constante ni visible.
L'entreprise est désespérée (moi aussi car je dois m'y rendre et j'aimerais dormir au chaud) et ne sait plus que faire.
Le dernier technicien que j'ai eu au téléphone tout à l'heure (la chaudière est à Chartres et moi dans le Finistère), pense que c'est peut-être lié au fait que l'eau chaude ait été coupée.
J'aimerais tellement que quelqu'un ait une idée lumineuse...
Je lance une bouteille à la mer.
A bientôt vous lire.
Marie
25 mars 2010 à 18:15
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière gaz Franco Belge Logica IVC 520 01 problème hydraulique
Invité

Bonjour,
Quelques remarques ou questions...
"Le circuit se vide dans le sous sol"... vous semblez localiser une fuite que vous ne voyez pas.
Y a-t-il une raison ?
J'ai les plus grands doutes à propos de la fuite "non-constante" : tant que l'eau comprime l'air du vase d'expansion, les variations de pression sont minimes (il est là pour ça) et pas forcément visibles "sur un long moment (1 ou 2 heures) surtout si les pressions "avant" et "après" ne sont pas relevées très exactement dans les mêmes conditions de température du circuit.
Par contre, dès que l'eau ne comprime plus l'air, la chute de pression est beaucoup plus brutale, et il n'est pas nécessaire que la fuite soit très importante.
Par expérience je peux vous dire que si fuite n'est pas cachée (en sol ou autre), le meilleur moyen pour la repérer est de passer le doigt sur tous les joints, raccords et purges du circuit, c'est beaucoup plus fiable que l'il seul (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible).
Question stupide : le vase d'expansion a-t-il été remplacé par un vase de même volume ? (je ne connais pas ce type de chaudière et ne sais pas si c'est un ballon intégré).
Pour terminer, je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre eau chaude et circuit chauffage.
GC
Quelques remarques ou questions...
"Le circuit se vide dans le sous sol"... vous semblez localiser une fuite que vous ne voyez pas.
Y a-t-il une raison ?
J'ai les plus grands doutes à propos de la fuite "non-constante" : tant que l'eau comprime l'air du vase d'expansion, les variations de pression sont minimes (il est là pour ça) et pas forcément visibles "sur un long moment (1 ou 2 heures) surtout si les pressions "avant" et "après" ne sont pas relevées très exactement dans les mêmes conditions de température du circuit.
Par contre, dès que l'eau ne comprime plus l'air, la chute de pression est beaucoup plus brutale, et il n'est pas nécessaire que la fuite soit très importante.
Par expérience je peux vous dire que si fuite n'est pas cachée (en sol ou autre), le meilleur moyen pour la repérer est de passer le doigt sur tous les joints, raccords et purges du circuit, c'est beaucoup plus fiable que l'il seul (une trace d'eau sur le doigt est immédiatement visible).
Question stupide : le vase d'expansion a-t-il été remplacé par un vase de même volume ? (je ne connais pas ce type de chaudière et ne sais pas si c'est un ballon intégré).
Pour terminer, je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre eau chaude et circuit chauffage.
GC
26 mars 2010 à 23:29