Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17127
Question dépannage chaudière : Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Bonjour.
Suite disjonction électrique due à la chaudière Franco-Belge 28 BVID, nous avons remarqué que le ballon d'expansion fuyait.
Après changement de celui-ci (140 Euros) et la remise en pression de la chaudière, le défaut circulation d'eau s'affichait.
Un contact était resté dans une mauvaise position.
Purge des radiateurs. Réarmement de la chaudière.
Le cycle de démarrage se passe bien jusqu'à l'allumage du piézoélectrique... mais pas de gaz...
La chaudière se met donc en défaut.
Si on la laisse dans cet état plus de 2 minutes, elle fait disjoncter le secteur comme si il y avait un défaut de terre...
Merci de vos suggestions.
Je viens d'y passer la nuit...
Suite disjonction électrique due à la chaudière Franco-Belge 28 BVID, nous avons remarqué que le ballon d'expansion fuyait.
Après changement de celui-ci (140 Euros) et la remise en pression de la chaudière, le défaut circulation d'eau s'affichait.
Un contact était resté dans une mauvaise position.
Purge des radiateurs. Réarmement de la chaudière.
Le cycle de démarrage se passe bien jusqu'à l'allumage du piézoélectrique... mais pas de gaz...
La chaudière se met donc en défaut.
Si on la laisse dans cet état plus de 2 minutes, elle fait disjoncter le secteur comme si il y avait un défaut de terre...
Merci de vos suggestions.
Je viens d'y passer la nuit...

22 février 2015 à 14:22
Conseils 1 Forum Dépannage
Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Bonjour,
Vous avez vérifié que la carte électronique n'a pas pris l'eau ?
Si votre chaudière fait disjoncter l’installation il y a un court-circuit quelque part.
La carte peut avoir été touchée, la bobine du bloc gaz peut également être en cause.
Si c'était un problème de défaut de terre ce serait plutôt le différentiel qui sauterait.
Cordialement.
Vivien Guihard
Vous avez vérifié que la carte électronique n'a pas pris l'eau ?
Si votre chaudière fait disjoncter l’installation il y a un court-circuit quelque part.
La carte peut avoir été touchée, la bobine du bloc gaz peut également être en cause.
Si c'était un problème de défaut de terre ce serait plutôt le différentiel qui sauterait.
Cordialement.
Vivien Guihard
23 février 2015 à 13:59
Conseils 2 Forum Dépannage
Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Bonjour.
Quand vous parlez de fuite avez-vous eu de l'eau sur les circuits électriques, circulateurs, connecteurs...
Merci de nous donner plus de détails.
Avez-vous un code défaut sur l'afficheur !
Cordialement.
Quand vous parlez de fuite avez-vous eu de l'eau sur les circuits électriques, circulateurs, connecteurs...
Merci de nous donner plus de détails.
Avez-vous un code défaut sur l'afficheur !
Cordialement.
24 février 2015 à 05:37
Conseils 3 Forum Dépannage
Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Merci de vos réponses.
Il n'y a pas eu d'eau a priori sur la carte...
J'ai vérifié la carte elle n'a pas l'air abîmée ...
Après le premier défaut, je pense que j'étais revenu sur le défaut initial qui faisait disjoncter soit absence d'ouverture du gaz.
Le défaut affiché était le voyant 28 (explications page 18 de la notice) :
notice chaudiere gaz haudiere franco belge 28 bvid.pdf
Depuis que j'ai posté le premier message, le problème a empiré, j'ai changé de prise murale...
Et maintenant la disjonction au tableau électrique est immédiate.
Comme il est marqué que la phase et le neutre doivent être respectés peut-être que la prise est montée dans l'autre sens, je n'ai pas vérifié.
Il semblerait qu'il y ait en effet un court-circuit...
Il se peut aussi que ce soit en effet au niveau de la bobine du bloc gaz qui est peut être en cause.
Je suis obligé de rester comme ça jusqu'à samedi. Je n'y suis pas d'ici là.
Merci de vos lumières.
Guy
Il n'y a pas eu d'eau a priori sur la carte...
J'ai vérifié la carte elle n'a pas l'air abîmée ...
Après le premier défaut, je pense que j'étais revenu sur le défaut initial qui faisait disjoncter soit absence d'ouverture du gaz.
Le défaut affiché était le voyant 28 (explications page 18 de la notice) :
notice chaudiere gaz haudiere franco belge 28 bvid.pdf
Depuis que j'ai posté le premier message, le problème a empiré, j'ai changé de prise murale...
Et maintenant la disjonction au tableau électrique est immédiate.
Comme il est marqué que la phase et le neutre doivent être respectés peut-être que la prise est montée dans l'autre sens, je n'ai pas vérifié.
Il semblerait qu'il y ait en effet un court-circuit...
Il se peut aussi que ce soit en effet au niveau de la bobine du bloc gaz qui est peut être en cause.
Je suis obligé de rester comme ça jusqu'à samedi. Je n'y suis pas d'ici là.
Merci de vos lumières.
Guy
26 février 2015 à 22:06
Conseils 4 Forum Dépannage
Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Si Phase et neutre sont inversés, normalement le brûleur devrait s'enflammer puis la chaudière s’arrêter avec mise en défaut à cause de la sonde de ionisation.
En général c'est le seul effet d'une inversion phase/neutre.
Vivien Guihard
Thermelite.fr
En général c'est le seul effet d'une inversion phase/neutre.
Vivien Guihard
Thermelite.fr
26 février 2015 à 23:49
Conseils 5 Forum Dépannage
Absence gaz puis disjonction électrique chaudière Franco-Belge 28 BVID
Merci pour vos réponses,
Le changement de la bobine du bloc gaz a supprimé les disjonctions, mais pas l'absence de gaz aux brûleurs....
Les pièces restantes à mettre en cause étant relativement chères par rapport à l'âge de la chaudière (15 ans).
Le changement par une autre plus économique s'impose donc.
Guy.
Le changement de la bobine du bloc gaz a supprimé les disjonctions, mais pas l'absence de gaz aux brûleurs....
Les pièces restantes à mettre en cause étant relativement chères par rapport à l'âge de la chaudière (15 ans).
Le changement par une autre plus économique s'impose donc.
Guy.
01 mars 2015 à 01:41