Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11387
Question Chauffage : Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière ELM Leblanc Megalis 400, qui a 3 ans, et j'ai un problème d'eau chaude.
En mode chauffage, l'installation fonctionne, mais dès que j'essaye d'avoir de l'eau chaude, la température de la chaudière chute, jusqu'à avoir de l'eau froide au robinet.
Bref, je n'ai qu'une ou deux minutes d'eau chaude.
Un réparateur nous a simplement indiqué qu'il fallait changer la centrale de chauffe (900 euros hors main d’œuvre !) et que les megalis 400 de toute façon accumulaient les problèmes (bref, il vaut mieux en changer).
Je trouve la facture un peu rude pour une chaudière pas si vieille... qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide...
J'ai une chaudière ELM Leblanc Megalis 400, qui a 3 ans, et j'ai un problème d'eau chaude.
En mode chauffage, l'installation fonctionne, mais dès que j'essaye d'avoir de l'eau chaude, la température de la chaudière chute, jusqu'à avoir de l'eau froide au robinet.
Bref, je n'ai qu'une ou deux minutes d'eau chaude.
Un réparateur nous a simplement indiqué qu'il fallait changer la centrale de chauffe (900 euros hors main d’œuvre !) et que les megalis 400 de toute façon accumulaient les problèmes (bref, il vaut mieux en changer).
Je trouve la facture un peu rude pour une chaudière pas si vieille... qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide...
10 novembre 2009 à 23:44
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
Invité

Bonsoir,
Encore un escroc ! Il s'agit de la sonde de température sanitaire qui doit être HS.
Si tel est le cas lorsque vous tirez de l'eau chaude la chaudière s'enclenche puis se coupe au bout de 10 secondes et si vous avez un écran digital il y a écrit AA.
Si c'est le cas il faut donc changer cette sonde (env. 20 TTC) disponible sur Paris à la boutique ELM 22 bd Richard Lenoir.
Cordialement. Rom
Encore un escroc ! Il s'agit de la sonde de température sanitaire qui doit être HS.
Si tel est le cas lorsque vous tirez de l'eau chaude la chaudière s'enclenche puis se coupe au bout de 10 secondes et si vous avez un écran digital il y a écrit AA.
Si c'est le cas il faut donc changer cette sonde (env. 20 TTC) disponible sur Paris à la boutique ELM 22 bd Richard Lenoir.
Cordialement. Rom
13 novembre 2009 à 22:57
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
Invité

C'est la turbine.
05 avril 2010 à 15:59
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Problème d'eau chaude chaudière ELM Leblanc megalis 400
Invité

Bonsoir.
J'ai le même problème d'eau chaude sur ma chaudière Mégalis, et je voudrais savoir où se trouve cette fameuse sonde.
Merci d'avance.
J'ai le même problème d'eau chaude sur ma chaudière Mégalis, et je voudrais savoir où se trouve cette fameuse sonde.
Merci d'avance.
04 mars 2018 à 16:36