Bonsoir,
Sur ma chaudière Saunier Duval Themaclassic depuis peu l'eau chaude sanitaire est devenue tiède.
Le débit est important mais la flamme s’éteint trop tôt. Le chauffage est nickel.
Merci de votre aide.
Sur ma chaudière Saunier Duval Themaclassic depuis peu l'eau chaude sanitaire est devenue tiède.
Le débit est important mais la flamme s’éteint trop tôt. Le chauffage est nickel.
Merci de votre aide.
24 novembre 2017 à 19:32
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Eau chaude sanitaire tiède chaudière Saunier Duval Themaclassic
Bonsoir.
Lorsque vous parlez de débit important s'agit-il de l'eau chaude ?
Si c'est le cas réduisez ce débit en fermant de moitié votre robinet d'eau pour test !
Normalement votre chaudière est équipée d'une pastille de réduction de débit de 10l/minute si c'est une 25 kW pour ne pas à avoir ce souci.
Tenez-nous informé.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous parlez de débit important s'agit-il de l'eau chaude ?
Si c'est le cas réduisez ce débit en fermant de moitié votre robinet d'eau pour test !
Normalement votre chaudière est équipée d'une pastille de réduction de débit de 10l/minute si c'est une 25 kW pour ne pas à avoir ce souci.
Tenez-nous informé.
Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'Année.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.