Problème ECS chaudière MEGALIS 400 NGLA24-5H
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16712
Question panne eau chaude sanitaire : Problème ECS chaudière MEGALIS 400 NGLA24-5H
Bonjour,
J'ai une chaudière Elm Leblanc Megalis 400 NGLA24-5H qui a 6 ans, mon problème est que l'eau chaude se coupe sans cesse, la température monte jusqu'à 95°, ensuite coupure eau chaude, donc eau froide, et ça réchauffe et ainsi de suite.
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière Elm Leblanc Megalis 400 NGLA24-5H qui a 6 ans, mon problème est que l'eau chaude se coupe sans cesse, la température monte jusqu'à 95°, ensuite coupure eau chaude, donc eau froide, et ça réchauffe et ainsi de suite.
Merci de votre aide.
25 août 2014 à 13:51
Réponse 1 dépannage Megalis
Problème ECS chaudière MEGALIS 400 NGLA24-5H
Bonjour.
Vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, l'aquastat de réglage est très certainement HS, il convient de le remplacer rapidement.
C'est en tout cas l'explication qui découle de votre exposé.
Cordialement. BP
Vous fonctionnez sur l'aquastat de sécurité, l'aquastat de réglage est très certainement HS, il convient de le remplacer rapidement.
C'est en tout cas l'explication qui découle de votre exposé.
Cordialement. BP
25 août 2014 à 19:44