Bonjour
Je possède une chaudière de marque Baxi type Solo Plus MK2 à bûches, foyer inversé.
J'ai de gros problèmes de combustion, les flammes sont trop petites, j'ai des difficultés à maintenir la température quand il fait très froid et la consommation de bois est excessive.
Je pense que c'est un manque de tirage. Pourtant, le bois est bien sec (3 ans dont 2 à l'abri).
Le conduit des fumées est plutôt long (8 mètres), il dépasse du toit et c'est le diamètre du constructeur.
Par contre, ma chaudière est dans une cave qui n'est pas très bien aérée.
Alors, est-ce à cause de ça ? Que puis-je faire pour changer ça ?
Merci d'avance.
Je possède une chaudière de marque Baxi type Solo Plus MK2 à bûches, foyer inversé.
J'ai de gros problèmes de combustion, les flammes sont trop petites, j'ai des difficultés à maintenir la température quand il fait très froid et la consommation de bois est excessive.
Je pense que c'est un manque de tirage. Pourtant, le bois est bien sec (3 ans dont 2 à l'abri).
Le conduit des fumées est plutôt long (8 mètres), il dépasse du toit et c'est le diamètre du constructeur.
Par contre, ma chaudière est dans une cave qui n'est pas très bien aérée.
Alors, est-ce à cause de ça ? Que puis-je faire pour changer ça ?
Merci d'avance.
11 février 2010 à 12:02
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème de combustion chaudière Baxi Solo Plus MK2
Invité

Bonjour
Vu les éléments que vous donnez, je dirais qu'il n'y a pas assez d'apport d'air neuf dans votre chaufferie.
Il faut créer une prise d'air extérieure. Je ne connais pas la configuration de vos locaux mais si votre problème vient bien de là, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire cet aménagement.
Cordialement.
Vu les éléments que vous donnez, je dirais qu'il n'y a pas assez d'apport d'air neuf dans votre chaufferie.
Il faut créer une prise d'air extérieure. Je ne connais pas la configuration de vos locaux mais si votre problème vient bien de là, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire cet aménagement.
Cordialement.
12 février 2010 à 14:38
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème de combustion chaudière Baxi Solo Plus MK2
Invité

Merci pour votre réponse,
C'est une cave voûtée, il est difficile, et ça m'ennuie de percer la voûte.
Si je remplace le turbo de la chaudière en mettant un plus gros, est-ce que j'ai des chances pour que cela fonctionne ? Cordialement.
C'est une cave voûtée, il est difficile, et ça m'ennuie de percer la voûte.
Si je remplace le turbo de la chaudière en mettant un plus gros, est-ce que j'ai des chances pour que cela fonctionne ? Cordialement.
13 février 2010 à 09:38