Bonjour à tous
J'ai fait installer récemment une pompe à chaleur de marque Daikin type Altherma, bibloc haute température.
Quand la pompe à chaleur s'arrête, je m'aperçois que le circulateur continue de tourner et qu'il refroidi les radiateurs.
Quelqu'un aurait-il une solution pour brancher le circulateur sur le module hydraulique intérieur, de façon à ce qu'il s'arrête en même temps que la pompe à chaleur ? Et ce, pour éviter de rebalancer de l'eau froide dans les radiateurs.
Voir éventuellement pour des schémas électriques pour modifier tout cela (aucun schéma fourni avec l'installation). Par avance merci, si quelqu'un trouve une solution.
J'ai fait installer récemment une pompe à chaleur de marque Daikin type Altherma, bibloc haute température.
Quand la pompe à chaleur s'arrête, je m'aperçois que le circulateur continue de tourner et qu'il refroidi les radiateurs.
Quelqu'un aurait-il une solution pour brancher le circulateur sur le module hydraulique intérieur, de façon à ce qu'il s'arrête en même temps que la pompe à chaleur ? Et ce, pour éviter de rebalancer de l'eau froide dans les radiateurs.
Voir éventuellement pour des schémas électriques pour modifier tout cela (aucun schéma fourni avec l'installation). Par avance merci, si quelqu'un trouve une solution.
26 mars 2010 à 14:35
Réponse Forum 1
Problème de circulateur externe sur pompe à chaleur Daikin
Certainement un problème de débit d'eau sur le circulateur. Rappelez votre installateur pour un réglage. Le schéma doit être collé sur le panneau de protection de la partie électrique.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire pour le raccordement du circulateur sur le module hydraulique intérieur ? Et attention aux modifications, sinon plus de garantie. Cordialement. 27/03/10
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire pour le raccordement du circulateur sur le module hydraulique intérieur ? Et attention aux modifications, sinon plus de garantie. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 12:18