Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7006
Problème Forum Chauffage : Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Je possède une chaudière mixte fuel / bois de marque Marolotherm, type l'brul'tout.
Régulièrement 1 à 2 fois par jour elle se met en défaut.
Il suffit simplement d'enclencher le bouton sur le brûleur pour qu'elle reparte.
Malgré plusieurs interventions du service entretien, le problème persiste.
Le réparateur semble impuissant devant une telle panne, car lorsqu'il démonte tout, tout redémarre normalement. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Régulièrement 1 à 2 fois par jour elle se met en défaut.
Il suffit simplement d'enclencher le bouton sur le brûleur pour qu'elle reparte.
Malgré plusieurs interventions du service entretien, le problème persiste.
Le réparateur semble impuissant devant une telle panne, car lorsqu'il démonte tout, tout redémarre normalement. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
30 novembre 2008 à 02:06
Conseil Forum 1
Invité

Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Bonjour, vérifiez l'état de la cellule, l'allumage, l'écartement des électrodes, le débit d'air, la position de l'accroche flamme. TOUTES DES CHOSES ELEMENTAIRES POUR UN TECHNICIEN QUI SE DIT DEPANNEUR !
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Bonjour,
C'est sûrement un problème de cellule. Il faut donc la remplacer. Cordialement.
C'est sûrement un problème de cellule. Il faut donc la remplacer. Cordialement.
01 décembre 2008 à 01:42
Conseil Forum 3
Invité

Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière avec un brûleur C4 Cuenod.
Il faut changer la cellule d'origine par une courte car je suppose que vous avez brulé du bois avant et l'étanchéité par le clapet n'est pas parfaite... à vérifier. Cordialement, Pierre.
Il faut changer la cellule d'origine par une courte car je suppose que vous avez brulé du bois avant et l'étanchéité par le clapet n'est pas parfaite... à vérifier. Cordialement, Pierre.
03 janvier 2010 à 11:17
Conseil Forum 4
Invité

Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Bonjour, je viens dacquérir une maison avec une chaudière Marolotherm type l'brule tout, je n'ai pas de problème niveau fioul par contre au niveau du bois je me pose la question s'il y a une grille qui se met sur les tubes au fond du foyer car le soir vers 23 heures je mets du bois dedans, principalement du chêne, au dessus je règle la molette sur 60 degrés et le matin je n'ai plus de braises, le feu est éteint ?
Je suis assez jeune, je débute un peu, si quelqu'un peut m'apporter quelques renseignements et même une notice de celle-ci. Merci d'avance.
Je suis assez jeune, je débute un peu, si quelqu'un peut m'apporter quelques renseignements et même une notice de celle-ci. Merci d'avance.
18 octobre 2011 à 20:10
Conseil Forum 5
Invité

Panne chaudière mixte fuel / bois marque Marolotherm
Invité

Bonjour, je possède une chaudière bois Marolotherm MCB 20 et j'aurais besoin de commander une pièce dessus, pourriez-vous me donner une adresse, merci à vous. Anthony
01 avril 2012 à 20:47