Bonsoir,
je possède une chaudière de 20 ans environ Hydromotrix 20000 Frisquet, à gaz, murale.
Elle se coupe de plus en plus souvent : l'eau chaude sanitaire et le chauffage ne sont plus générés, mais la veilleuse continue à fonctionner.
Pour être plus précis, elle ne déclenche plus les brûleurs qui chauffent l'eau.
parfois, elle fonctionne correctement un jour, deux jours, parfois plus, mais depuis 2 jours, elle fait ce problème au moins une fois par jour.
Pour aider à comprendre mon problème : si je coupe le gaz quand ma chaudière est "bloquée", j'attends 20 secondes, un clac se produit dans la chaudière, j'allume de nouveau la veilleuse, je reste 20 secondes appuyé sur le bouton pour remettre en route la veilleuse, et miracle, la chaudière se remet en route... jusqu'au prochain blocage...
Que puis-je vérifier, par où commencer ? Quelqu'un a-t-il une idée du phénomène, ou bien ma panne est trop vague ? Merci pour toute aide.
je possède une chaudière de 20 ans environ Hydromotrix 20000 Frisquet, à gaz, murale.
Elle se coupe de plus en plus souvent : l'eau chaude sanitaire et le chauffage ne sont plus générés, mais la veilleuse continue à fonctionner.
Pour être plus précis, elle ne déclenche plus les brûleurs qui chauffent l'eau.
parfois, elle fonctionne correctement un jour, deux jours, parfois plus, mais depuis 2 jours, elle fait ce problème au moins une fois par jour.
Pour aider à comprendre mon problème : si je coupe le gaz quand ma chaudière est "bloquée", j'attends 20 secondes, un clac se produit dans la chaudière, j'allume de nouveau la veilleuse, je reste 20 secondes appuyé sur le bouton pour remettre en route la veilleuse, et miracle, la chaudière se remet en route... jusqu'au prochain blocage...
Que puis-je vérifier, par où commencer ? Quelqu'un a-t-il une idée du phénomène, ou bien ma panne est trop vague ? Merci pour toute aide.
12 avril 2010 à 23:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Veilleuse ne reste pas allumée après travaux chaudière murale Saunier Duval
- N°14282 : Bonjour, après avoir fait des travaux, vidangé l'installation et laissé la chaudière éteinte pendant 3 mois, plus moyen d'allumer la veilleuse. Elle s'était allumée normalement et a fonctionné pendant 1 journée mais...
- 2. Problèmes chaudière Frisquet Hydromotrix modèle 20000
- N°23558 : Bonjour. Je possède une chaudière de plus de 37 ans environ Hydromotrix 20000 Frisquet, à gaz, murale. Elle se coupe de plus en plus souvent depuis que je l'ai rallumer pour la saison hiver : L'eau chaude sanitaire et le...
- 3. Chaudière Frisquet veilleuse reste allumée brûleur ne s'enflamme pas
- N°9209 : Bonjour, j'ai fait la révision de ma chaudière Frisquet par les techniciens de chez Frisquet. Il y a 6 mois. C'est une Hydromotrix de 23 kW de 1990. Je l'ai fermé lors de vacances et au moment de la remise en route la veilleuse...
- 4. Problèmes chaudière mixte Hydromotrix 20000
- N°19182 : Bonjour, J'ai une chaudière mixte Hydromotrix 20000 de 1981 comme celle qui est en photo (provenance du forum chauffage). Aujourd'hui, j'ai essayé d'allumer la chaudière, donc l’étincelle de feu reste allumée au début...
- 5. Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
- N°7408 : J'ai une chaudière à gaz murale de marque FRISQUET Hydromotrix 23 kW qui date de 1990, l'eau est tiède alors que le débit est bon. Avez-vous une idée ? Merci.
- 6. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 7. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
- N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
- 8. Problème électrovanne sur chaudière Hydromotrix Frisquet
- N°23138 : Bonjour. Ma chaudière Hydromotrix 32 ECS vient de tomber en panne pour la première fois en 30 ans (de 1993). Le technicien de dépannage est passé ce matin et a diagnostiqué que l'électrovanne est HS. Je viens de...
- 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 10. Choix chaudière murale Frisquet Hydromotrix Evolution 25 kW ou Viessmann Vitodens 200 W
- N°9899 : Je dois choisir entre une chaudière murale Frisquet Hydromotrix évolution 25 kW (thermostat intérieur) et une Viessmann Vitodens 200 W (sonde extérieure). L'appartement fait 100 m² et il y a 10 radiateurs en fonte. Merci de vos...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite