FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème chauffage mira confort Chaffoteaux et Maury

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


11469

Astuces FAQ chauffage : Problème chauffage mira confort Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury de type Mira Confort, mon installation est en PER mono-tube.
Depuis peu ma chaudière ne monte pas en température à plus de 55 degrés pour l'eau de chauffage.
Le bouton de réglage température n'a aucun effet (je le mets sur off et le chauffage tourne encore ou je le mets à maximum mais la chaudière s'arrête à 55 degrés).
De plus je devrais avoir un affichage de changement de température lorsque je tourne ce bouton mais rien ne change sur la chaudière.
Mon installateur m'a dit que cela venait de mon installation qui était bouché.
J'ai fait désembouer mon installation mais toujours le même problème.
Avez-vous une idée d'où vient ce problème ? Échangeur, corps de chauffe circulateur... ? Et comment le résoudre, Merci.
13 novembre 2009 à 15:49
Réponses 1 au problème chauffage

Problème chauffage mira confort Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Le bouton de la chaudière est cassé. J'ai démonté la mienne, et j'ai le même problème, il s'agit d'une petite pièce en plastique.
Il faut démonter tout le bloc de devant (celui qui contient l'afficheur, mais il faut également démonter tout le capot avant) pour enlever le bouton car il y a des clips qui le retienne.
28 septembre 2010 à 09:58
Réponses 2 au problème chauffage

Problème chauffage mira confort Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Je suis chauffagiste et pour ce type de problème il est difficile de répondre sans être devant la chaudière, si votre installation était bouchée vous auriez quelques radiateurs qui chaufferaient qu'en partie et votre chaudière monterait en température rapidement et s’arrêterait aussi vite pour recommencer ce cycle, donc rien à voir avec votre problème.
Commencez par tester les CTN, thermistance ensuite capteur de débit primaire.
Pour l'échangeur ou le corps de chauffe et circulateur vous pouvez oublier.
Est-ce que le sanitaire fonctionne nickel ?
27 octobre 2011 à 19:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage mira confort Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixrecuperation chauffagechauffage solsolaire chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite