Problème chaudière gaz Perfinox 4100
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19469
Question Forum Chauffage : Problème chaudière gaz Perfinox 4100
Bonjour à tous,
Voilà ma chaudière a un manque d'eau presque tous les jours, elle passe à moins de 1 bar, je remets de l'eau jusqu'à presque 2 bar et nous avons à nouveau de l'eau chaude et pour cet hiver du chauffage.
Elle me met parfois E153.
J'ai déjà fait changer l’indicateur et réducteur de pression.
Mais ce problème persiste, avant nous avions un autre code erreur.
Le plombier que j'ai pris est très correct il est venu 2 fois et avec la pièce, il nous a pris 70€.
Pouvez-vous m'en dire plus sur cette Erreur 153 et sur le fait qu'elle perde de l'eau sachant que mes radiateurs sont fermés...
Merci à tous.
Voilà ma chaudière a un manque d'eau presque tous les jours, elle passe à moins de 1 bar, je remets de l'eau jusqu'à presque 2 bar et nous avons à nouveau de l'eau chaude et pour cet hiver du chauffage.
Elle me met parfois E153.
J'ai déjà fait changer l’indicateur et réducteur de pression.
Mais ce problème persiste, avant nous avions un autre code erreur.
Le plombier que j'ai pris est très correct il est venu 2 fois et avec la pièce, il nous a pris 70€.
Pouvez-vous m'en dire plus sur cette Erreur 153 et sur le fait qu'elle perde de l'eau sachant que mes radiateurs sont fermés...
Merci à tous.
06 juin 2018 à 20:22
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Problème chaudière gaz Perfinox 4100
Invité

Bonjour,
Pour qu'il y ait une baisse de pression rapide sur un circuit chauffage, il faut obligatoirement qu'il y ait une fuite quelque part.
Que les radiateurs soient fermés ne changent rien à l'affaire !
Meilleurs sentiments.
GC
Pour qu'il y ait une baisse de pression rapide sur un circuit chauffage, il faut obligatoirement qu'il y ait une fuite quelque part.
Que les radiateurs soient fermés ne changent rien à l'affaire !
Meilleurs sentiments.
GC
06 juin 2018 à 22:44
Réponse 2 du forum chauffage
Problème chaudière gaz Perfinox 4100
Bonjour,
Pour répondre à votre question de baisse de pression il peut y avoir plusieurs raisons mais avant tout votre chaudière étant en mode été la raison de cette baisse de pression doit être infime :
- Soit votre vase d'expansion chauffage commence à fatiguer (membrane poreuse, valve non étanche, trop de regonflage) vous devez vous assurer que sa pression de gonflage à vide se situe entre 0.3 et 0.5 Bars et que celle-ci reste stable,
- Soit votre soupape chauffage est fuyarde (même une micro fuite) pour info la pression de votre installation peut chuter de 0.5 à 1 Bar en enlevant simplement la valeur de 1 à 2 verres d'eau (autant dire pas grand chose) tous dépendant de la pression de gonflage du vase d'expansion et de la pression de remplissage qui doit être de l'ordre de 1.5 Bars,
- Soit vous avez un purgeur automatique qui élimine d'air de votre circuit (plus vous rajouter de l'eau dans un circuit de chauffage et plus vous aurez d'air à purger : c'est le rôle du purgeur automatique),
- Soit vous avez des robinets de radiateurs qui suintent est laisse passer des petites gouttes d'eau qui s'évaporent sans que vous le voyez,
- Beaucoup plus rare, votre corps de chauffe peut-être fissuré.
Pour compléter notre diagnostic, pouvez-vous nous préciser :
- De quelle année est votre chaudière ?
- Quel est son numéro de série ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de l'entretien annuel de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour répondre à votre question de baisse de pression il peut y avoir plusieurs raisons mais avant tout votre chaudière étant en mode été la raison de cette baisse de pression doit être infime :
- Soit votre vase d'expansion chauffage commence à fatiguer (membrane poreuse, valve non étanche, trop de regonflage) vous devez vous assurer que sa pression de gonflage à vide se situe entre 0.3 et 0.5 Bars et que celle-ci reste stable,
- Soit votre soupape chauffage est fuyarde (même une micro fuite) pour info la pression de votre installation peut chuter de 0.5 à 1 Bar en enlevant simplement la valeur de 1 à 2 verres d'eau (autant dire pas grand chose) tous dépendant de la pression de gonflage du vase d'expansion et de la pression de remplissage qui doit être de l'ordre de 1.5 Bars,
- Soit vous avez un purgeur automatique qui élimine d'air de votre circuit (plus vous rajouter de l'eau dans un circuit de chauffage et plus vous aurez d'air à purger : c'est le rôle du purgeur automatique),
- Soit vous avez des robinets de radiateurs qui suintent est laisse passer des petites gouttes d'eau qui s'évaporent sans que vous le voyez,
- Beaucoup plus rare, votre corps de chauffe peut-être fissuré.
Pour compléter notre diagnostic, pouvez-vous nous préciser :
- De quelle année est votre chaudière ?
- Quel est son numéro de série ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustion réalisés lors de l'entretien annuel de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2018 à 12:21