Problème chaudière DGT1300 Eco.NOx
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17742
Question Forum Chauffage : Problème chaudière DGT1300 Eco.NOx
Bonjour.
Ma chaudière DGT1300 Eco.NOx ne monte pas en température et il n'y a pas de message d'erreur.
Aussi lors de l'eau chaude sanitaire je ne peux aller plus haut que 50 degrés, et lors du passage en chauffage, les radiateurs sont froids.
Merci de vos réponses.
Ma chaudière DGT1300 Eco.NOx ne monte pas en température et il n'y a pas de message d'erreur.
Aussi lors de l'eau chaude sanitaire je ne peux aller plus haut que 50 degrés, et lors du passage en chauffage, les radiateurs sont froids.
Merci de vos réponses.
14 février 2016 à 21:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière DGT1300 Eco.NOx
Bonjour.
Les radiateurs restant froids, avez-vous vérifié que la pompe chauffage tournait ? Il se peut que la sonde sanitaire soit défectueuse et ne donne pas l'ordre au démarrage de la pompe chauffage, ou que la pompe sanitaire elle-même soit bloquée et empêche la montée en température de l'ECS, ce qui bloquerait le fonctionnement de la sonde.
Si les deux pompes sont en état, il faut orienter la recherche vers la sonde.
Cordialement.
Les radiateurs restant froids, avez-vous vérifié que la pompe chauffage tournait ? Il se peut que la sonde sanitaire soit défectueuse et ne donne pas l'ordre au démarrage de la pompe chauffage, ou que la pompe sanitaire elle-même soit bloquée et empêche la montée en température de l'ECS, ce qui bloquerait le fonctionnement de la sonde.
Si les deux pompes sont en état, il faut orienter la recherche vers la sonde.
Cordialement.
16 février 2016 à 18:10