Problème chaudière Chappée orana sifflement en fonction sanitaire
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
16678
Question bruit eau chaude sanitaire : Problème chaudière Chappée orana sifflement en fonction sanitaire
Bonjour.
Depuis deux mois en période sanitaire au réchauffement de l'eau se produit un sifflement plus ou moins important, que je pourrais peut-être mettre sur le compte du circulateur ?
Je n'ai pas fait le test en mode chauffage il est vrai, y aurait-il une purge à faire quelque part ? Je précise qu'il ne s'agit pas d'un sifflement des radiateurs ni de l'installation.
Merci d'avance ma question précédente à trouver réponse ici même, pour mémoire chaudière n'ayant pas deux ans dont je suis satisfait par ailleurs. Chaudière Chappée orana hte gaz.
jeanpierre29
Depuis deux mois en période sanitaire au réchauffement de l'eau se produit un sifflement plus ou moins important, que je pourrais peut-être mettre sur le compte du circulateur ?
Je n'ai pas fait le test en mode chauffage il est vrai, y aurait-il une purge à faire quelque part ? Je précise qu'il ne s'agit pas d'un sifflement des radiateurs ni de l'installation.
Merci d'avance ma question précédente à trouver réponse ici même, pour mémoire chaudière n'ayant pas deux ans dont je suis satisfait par ailleurs. Chaudière Chappée orana hte gaz.
jeanpierre29
18 juillet 2014 à 06:45
Conseils 1 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Chappée orana sifflement en fonction sanitaire
Invité

Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver de schémas pour la chaudière Chappée orana sur le net
Y a-t-il un échangeur à plaques ou est-ce que la production d'eau chaude se fait-elle par le corps de chauffe ?
En général le sifflement provient de l'entartrage de l'un des deux, pas du circulateur.
Et normalement le bruit ne devrait pas se produire en mode chauffage car pas de calcaire en circuit fermé.
Je n'arrive pas à trouver de schémas pour la chaudière Chappée orana sur le net
Y a-t-il un échangeur à plaques ou est-ce que la production d'eau chaude se fait-elle par le corps de chauffe ?
En général le sifflement provient de l'entartrage de l'un des deux, pas du circulateur.
Et normalement le bruit ne devrait pas se produire en mode chauffage car pas de calcaire en circuit fermé.
19 juillet 2014 à 19:32
Conseils 2 dépannage chaudière
Invité

Problème chaudière Chappée orana sifflement en fonction sanitaire
Invité

Bonjour et merci vous soucier de mes questions.
Cette chaudière à gaz est dotée d'un ballon, et le titre sur la page de garde du manuel stipule chaudière avec préparateur eau chaude sanitaire....
Je joins une copie jointe du schéma fonctionnel des circuits. cela répond t-il à votre interrogation ?
Ce sifflement au réchauffement de l'eau sanitaire est plus ou moins bruyant.
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cette chaudière à gaz est dotée d'un ballon, et le titre sur la page de garde du manuel stipule chaudière avec préparateur eau chaude sanitaire....
Je joins une copie jointe du schéma fonctionnel des circuits. cela répond t-il à votre interrogation ?
Ce sifflement au réchauffement de l'eau sanitaire est plus ou moins bruyant.
Merci beaucoup.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2014 à 13:18
Conseils 3 dépannage chaudière
Problème chaudière Chappée orana sifflement en fonction sanitaire
Ça y est en fait un dégazage a suffit.
Ouvrir une molette au moment de l'entretien annuel et tout va bien.
La fuite aussi il ne s'agissait que d'une poussière ou dépôt obstruant la fermeture complète du robinet de remplissage.
Comme quoi l'entretien annuel est important, un regard spécialiste quoi....
Merci à tous.
Ouvrir une molette au moment de l'entretien annuel et tout va bien.
La fuite aussi il ne s'agissait que d'une poussière ou dépôt obstruant la fermeture complète du robinet de remplissage.
Comme quoi l'entretien annuel est important, un regard spécialiste quoi....
Merci à tous.
23 octobre 2014 à 14:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 4. Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
- N°20833 : Bonjour Mario, Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 7. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
- 8. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière chappée orana condensation
- N°6154 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière neuve Chappée condensation Orana début septembre 2008, je n'ai que des problèmes, après diverses pièces changées, il y a toujours des dysfonctionnements : -grosse différence t°...
- 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite