Problème chaudière Chappée Orana HTE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22852
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chappée Orana HTE
Bonjour a toutes et tous.
Premier problème : Je viens vers vous car je suis actuellement en panne de chaudière Chappée Orana HTE 24kW.
En effet depuis quelques temps j'ai le code 160E qui s'affiche.
J'arrivais a produire du chauffage en montant la température au redémarrage.
Mais la plus moyen d'avoir du chauffage. Par contre je n'ai aucun problème pour l'eau chaude.
J'ai lu sur différent site que le code erreur voudrait dire que mon extracteur ne fonctionne pas.
Hors il est bien alimenté et quand je débranche la prise de commande il part bien en grande vitesse.
Est-ce bien la carte électronique qui serait en cause ?
Deuxième problème :
Je n'arrive plus a régler la température pour le chauffage sur mon module AVS77 est ce lié au problème du dessus où est ce que mon module AVS77 est lui aussi en train de lâcher ?
Merci d'avance de votre aide.
Loïc
Premier problème : Je viens vers vous car je suis actuellement en panne de chaudière Chappée Orana HTE 24kW.
En effet depuis quelques temps j'ai le code 160E qui s'affiche.
J'arrivais a produire du chauffage en montant la température au redémarrage.
Mais la plus moyen d'avoir du chauffage. Par contre je n'ai aucun problème pour l'eau chaude.
J'ai lu sur différent site que le code erreur voudrait dire que mon extracteur ne fonctionne pas.
Hors il est bien alimenté et quand je débranche la prise de commande il part bien en grande vitesse.
Est-ce bien la carte électronique qui serait en cause ?
Deuxième problème :
Je n'arrive plus a régler la température pour le chauffage sur mon module AVS77 est ce lié au problème du dessus où est ce que mon module AVS77 est lui aussi en train de lâcher ?
Merci d'avance de votre aide.
Loïc
27 décembre 2022 à 13:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Orana HTE
Bonjour.
Le code défaut E 160 indique un soucis de détection de la vitesse (pas qu'il ne fonctionne pas).
Ce défaut, comme votre extracteur tourne en déconnectant la fiche de commande, peut avoir pour origine :
- Un défaut du tachymètre de l'extracteur,
- Un défaut du faisceau de liaison entre l'extracteur et la carte de régulation de la chaudière,
- Un défaut de la carte de la chaudière,
Si votre extracteur tourne en vitesse maxi, en débranchant la fiche de commande, c'est que votre extracteur est à remplacer : faite faire l'intervention par un professionnel habilité qui doit vous faire un devis et faite une déclaration de sinistre à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques"
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut E 160 indique un soucis de détection de la vitesse (pas qu'il ne fonctionne pas).
Ce défaut, comme votre extracteur tourne en déconnectant la fiche de commande, peut avoir pour origine :
- Un défaut du tachymètre de l'extracteur,
- Un défaut du faisceau de liaison entre l'extracteur et la carte de régulation de la chaudière,
- Un défaut de la carte de la chaudière,
Si votre extracteur tourne en vitesse maxi, en débranchant la fiche de commande, c'est que votre extracteur est à remplacer : faite faire l'intervention par un professionnel habilité qui doit vous faire un devis et faite une déclaration de sinistre à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie "dégâts électriques"
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 16:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème fuite chaudière Chappée Orana gaz HTE
- N°16579 : Bonjour. Chaudière Chappée Orana gaz HTE de 2012 une fuite d'eau goutte à goutte en période de non chauffe est apparue. Je l'ai repéré sur un élément tuyau vert représenté sur une photo du forum question 15235 posée...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
- 7. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 8. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 9. Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage
- N°20833 : Bonjour Mario, Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW, mon problème est le suivant : t° éco =17° la journée, t°conf=19° le soir. Je n'arrive pas à régler la chaudière pour qu'elle monte rapidement à...
- 10. Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
- N°7039 : J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE. Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite