Buse 250 et boisseau 20 40 tubage impossible
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11151
Question Forum : Buse 250 et boisseau 20 40 tubage impossible
Invité

Bonjour,
Je souhaite installer un foyer de la marque Totem Fire (frontal 900) dont la buse a un diamètre de 250. Je souhaitais tuber mon conduit boisseau 20 40, mais je ne peux pas le faire en 180 car c'est visiblement trop petit.
J'ai 4m50 de hauteur de conduit.
Donc voici les solutions envisagées :
- passer sur un autre modèle de foyer (le 901) qui a une buse en 200 (le foyer a les mêmes dimensions que le 900 sauf qu'il est moins profond de 7 cm).
Dans ce cas, l'écart entre le diamètre du conduit et celui de la buse serait réduit.
- conserver ce modèle et ne pas tuber mon conduit. Cette option paraît bien, mais il y a un souci : pour pouvoir raccorder le raccord haut poujoulat.fr, il faut que le boisseau qui arrive dans le salon dépasse de quelques centimètres.
Or dans mon cas il ne dépasse pas du tout, il est pris dans la chape de l'étage.
Donc a priori je ne peux pas utiliser ce système...
- enfin dernière solution mais qui va me coûter très cher, tuber en conduit ovale, mais c'est vraiment hors de prix.
Ok, je vois déjà les réponses du genre : "oui, mais à côté du prix de ta maison...".
Le fait est que je vais faire quelque chose de sécuritaire, la question se posant essentiellement au niveau du tirage (si je tube en 180, pas de problème de sécurité).
Donc qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos expériences ?
Un ami a, quant à lui, un modèle de cheminée plus grand, avec une buse de 300 et un conduit en 230 et il a pourtant un très bon tirage... Alors je suis un peu perdu.
Merci de vos réponses.
Je souhaite installer un foyer de la marque Totem Fire (frontal 900) dont la buse a un diamètre de 250. Je souhaitais tuber mon conduit boisseau 20 40, mais je ne peux pas le faire en 180 car c'est visiblement trop petit.
J'ai 4m50 de hauteur de conduit.
Donc voici les solutions envisagées :
- passer sur un autre modèle de foyer (le 901) qui a une buse en 200 (le foyer a les mêmes dimensions que le 900 sauf qu'il est moins profond de 7 cm).
Dans ce cas, l'écart entre le diamètre du conduit et celui de la buse serait réduit.
- conserver ce modèle et ne pas tuber mon conduit. Cette option paraît bien, mais il y a un souci : pour pouvoir raccorder le raccord haut poujoulat.fr, il faut que le boisseau qui arrive dans le salon dépasse de quelques centimètres.
Or dans mon cas il ne dépasse pas du tout, il est pris dans la chape de l'étage.
Donc a priori je ne peux pas utiliser ce système...
- enfin dernière solution mais qui va me coûter très cher, tuber en conduit ovale, mais c'est vraiment hors de prix.
Ok, je vois déjà les réponses du genre : "oui, mais à côté du prix de ta maison...".
Le fait est que je vais faire quelque chose de sécuritaire, la question se posant essentiellement au niveau du tirage (si je tube en 180, pas de problème de sécurité).
Donc qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos expériences ?
Un ami a, quant à lui, un modèle de cheminée plus grand, avec une buse de 300 et un conduit en 230 et il a pourtant un très bon tirage... Alors je suis un peu perdu.
Merci de vos réponses.
01 novembre 2009 à 14:40
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Buse 250 et boisseau 20 40 tubage impossible
Invité

Bonjour,
Le tubage doit avoir la même section que la buse de sortie du foyer, il faut donc un foyer qui ait un diamètre de sortie compatible avec le tubage que peut recevoir le conduit en boisseaux c'est pas plus compliqué que ça.
Donc choisissez un foyer qui a une sortie en 180 (vous pouvez passer du 180 dans un conduit en 200x400) ou alors passez au tubage ovale.
Mais ne jouez pas à réduire la section du tubage ça peut avoir des conséquences néfastes et aussi vous priver de la couverture de votre assurance.
Cordialement.
Le tubage doit avoir la même section que la buse de sortie du foyer, il faut donc un foyer qui ait un diamètre de sortie compatible avec le tubage que peut recevoir le conduit en boisseaux c'est pas plus compliqué que ça.
Donc choisissez un foyer qui a une sortie en 180 (vous pouvez passer du 180 dans un conduit en 200x400) ou alors passez au tubage ovale.
Mais ne jouez pas à réduire la section du tubage ça peut avoir des conséquences néfastes et aussi vous priver de la couverture de votre assurance.
Cordialement.
02 novembre 2009 à 13:05
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Buse 250 et boisseau 20 40 tubage impossible
Invité

Il y a une solution pour tuber un conduit 20X40, pour tuber un appareil en diamètre 230 il faut tuber avec du tubovale 180X290. (30/06/11)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les numéros de téléphone des internautes dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces :
Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les numéros de téléphone des internautes dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces :
Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
30 juin 2011 à 09:00