Bonjour,
J'ai une grande cheminée à foyer ouvert, d'ouverture 1m de large sur 60 de hauteur raccordée sur des boisseaux de 20 x 40, sur une hauteur de 7m de haut.
Gros problème : mes boisseaux ne sont pas étanches, j'ai fait appel à des professionnels, certains me proposent de tuber en 180 mm double peau, d'autres ne veulent pas le faire car le 180 mm serait trop faible et rendrait la cheminée inutilisable.
Le conduit étant légèrement dévoyé à sa base, on ne pourrait pas tuber en rigide.
Au secours ! Qui a raison, que puis-je faire ?
Ouvrir la contre-cloison qui entoure les boisseaux qui fuient au premier étage et voir où est la fuite ?
Merci pour votre aide, je vais devenir fou.
Bien cordialement. Jérôme
J'ai une grande cheminée à foyer ouvert, d'ouverture 1m de large sur 60 de hauteur raccordée sur des boisseaux de 20 x 40, sur une hauteur de 7m de haut.
Gros problème : mes boisseaux ne sont pas étanches, j'ai fait appel à des professionnels, certains me proposent de tuber en 180 mm double peau, d'autres ne veulent pas le faire car le 180 mm serait trop faible et rendrait la cheminée inutilisable.
Le conduit étant légèrement dévoyé à sa base, on ne pourrait pas tuber en rigide.
Au secours ! Qui a raison, que puis-je faire ?
Ouvrir la contre-cloison qui entoure les boisseaux qui fuient au premier étage et voir où est la fuite ?
Merci pour votre aide, je vais devenir fou.
Bien cordialement. Jérôme
14 novembre 2009 à 21:16
Réponse Forum 1
Invité

Tubage grande cheminée boisseau 20 x 40
Invité

Bonjour
Vu les dimensions de votre âtre, il vous faut au moins une section de 670 cm2 pour votre conduit.
Si vous tubez en 180, la section sera de 255 cm2, votre cheminée va fumer et ne fonctionnera plus correctement. Le soi-disant "professionnel" qui vous propose un simple tubage en 180 est un "gougnafier" ni plus ni moins.
Laissez-le vite tomber. La meilleure solution serait de poser un insert avec un tubage adéquat.
Le rendement de votre cheminée passerait de 10 % à 70 %/80 % et vous n'auriez plus aucun problème.
Cordialement.
Vu les dimensions de votre âtre, il vous faut au moins une section de 670 cm2 pour votre conduit.
Si vous tubez en 180, la section sera de 255 cm2, votre cheminée va fumer et ne fonctionnera plus correctement. Le soi-disant "professionnel" qui vous propose un simple tubage en 180 est un "gougnafier" ni plus ni moins.
Laissez-le vite tomber. La meilleure solution serait de poser un insert avec un tubage adéquat.
Le rendement de votre cheminée passerait de 10 % à 70 %/80 % et vous n'auriez plus aucun problème.
Cordialement.
16 novembre 2009 à 12:29
Réponse Forum 2
Invité

Tubage grande cheminée boisseau 20 x 40
Invité

Bonjour
Si vous souhaitez conserver votre cheminée en l'état, une solution consisterait à faire chemiser votre conduit.
Cette opération est réalisée par des fumistes spécialisés.
Elle rend le conduit étanche avec la réduction de section négligeable.
Cordialement.
Si vous souhaitez conserver votre cheminée en l'état, une solution consisterait à faire chemiser votre conduit.
Cette opération est réalisée par des fumistes spécialisés.
Elle rend le conduit étanche avec la réduction de section négligeable.
Cordialement.