Tubage dans un conduit boisseaux 20/40 et ajout d'un Té
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
17838
Question forum chauffage : Tubage dans un conduit boisseaux 20/40 et ajout d'un Té
Bonjour.
J'utilise actuellement une cheminée équipée d'un insert d'une puissance de15Kw.
La sortie de l'insert, en 230mm, est reliée au plafond à l'aide d'un tube inox rigide de 230 également et d'un kit de raccordement au plafond (boisseau 20/40).
J'envisage de tuber le conduit de fumées constitué donc de boisseaux (HT : 5,50m environ), avec un flexible inox, double paroi d'une marque bien connu Pouj__t. en diamètre 180mm.
Je pense être dans les normes mais les observations ou avis contraires sont les bienvenus naturellement.
Ma question est la suivante : dois-je ajouter obligatoirement un Té et si oui, à quel niveau le mettre, sachant que je ne peux pas intervenir au niveau de la hotte en pierres ou de l'insert autour duquel la cheminée a été implantée.
Merci par avance de votre éclairage.
J'utilise actuellement une cheminée équipée d'un insert d'une puissance de15Kw.
La sortie de l'insert, en 230mm, est reliée au plafond à l'aide d'un tube inox rigide de 230 également et d'un kit de raccordement au plafond (boisseau 20/40).
J'envisage de tuber le conduit de fumées constitué donc de boisseaux (HT : 5,50m environ), avec un flexible inox, double paroi d'une marque bien connu Pouj__t. en diamètre 180mm.
Je pense être dans les normes mais les observations ou avis contraires sont les bienvenus naturellement.
Ma question est la suivante : dois-je ajouter obligatoirement un Té et si oui, à quel niveau le mettre, sachant que je ne peux pas intervenir au niveau de la hotte en pierres ou de l'insert autour duquel la cheminée a été implantée.
Merci par avance de votre éclairage.
07 avril 2016 à 18:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Tubage dans un conduit boisseaux 20/40 et ajout d'un Té
Invité

Bonjour !
En matière de tubage, même si l'approche déroge à la théorie qui veut, entre autres, que le choix du diamètre de sortie de l'appareil (ici un insert, mais il pourrait s'agir d'un poêle ou d'une chaudière à combustible solide- bois, pellets-granules, charbon-coke...) a été fixé par le constructeur sur base d'essais en atelier qui lui ont permis d'en optimiser le rendement - i.e ; qualité de combustion, puissance et propreté de la vitre, ~ mélange air et gaz de combustion,tirage, on se permet dans le métier de diminuer ou d'augmenter "d'une mesure" le diamètre interne du conduit de cheminée par rapport à la "sortie", donc, de l'appareil.
Dans votre cas donc, le diamètre intérieur du tubage que vous voulez utiliser pourra descendre à un diamètre de 200.
Une double paroi isolée améliorera le tirage naturel du conduit au démarrage, ce qui n'est pas plus mal pour une cheminée qui n'est finalement déjà pas très longue !
Vous viendrez bien sûr nous rendre compte du choix retenu et du résultat obtenu.
Merci d'avance. Ciao ! Tchotto
En matière de tubage, même si l'approche déroge à la théorie qui veut, entre autres, que le choix du diamètre de sortie de l'appareil (ici un insert, mais il pourrait s'agir d'un poêle ou d'une chaudière à combustible solide- bois, pellets-granules, charbon-coke...) a été fixé par le constructeur sur base d'essais en atelier qui lui ont permis d'en optimiser le rendement - i.e ; qualité de combustion, puissance et propreté de la vitre, ~ mélange air et gaz de combustion,tirage, on se permet dans le métier de diminuer ou d'augmenter "d'une mesure" le diamètre interne du conduit de cheminée par rapport à la "sortie", donc, de l'appareil.
Dans votre cas donc, le diamètre intérieur du tubage que vous voulez utiliser pourra descendre à un diamètre de 200.
Une double paroi isolée améliorera le tirage naturel du conduit au démarrage, ce qui n'est pas plus mal pour une cheminée qui n'est finalement déjà pas très longue !
Vous viendrez bien sûr nous rendre compte du choix retenu et du résultat obtenu.
Merci d'avance. Ciao ! Tchotto
13 avril 2016 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Tubage dans un conduit boisseaux 20/40 et ajout d'un Té
Bonsoir,
Merci de l'intérêt que vous portez à ma demande.
J'ai donc une contrainte qui m'oblige à opter pour un tubage de 200.
Dans cette hypothèse, et en présence d'un conduit boisseau de 20x40 intérieur, le tubage de 200 ne passera pas sans dégâts.
Je dois donc m'orienter vers un tubage 200, ovalisé si possible.
Il me faut interroger le fournisseur afin de connaître son offre dans ce type de profil.
Des difficultés en perspective. Les travaux devraient se dérouler fin mai. Je vous en reparle.
Merci encore de vos conseils.
Merci de l'intérêt que vous portez à ma demande.
J'ai donc une contrainte qui m'oblige à opter pour un tubage de 200.
Dans cette hypothèse, et en présence d'un conduit boisseau de 20x40 intérieur, le tubage de 200 ne passera pas sans dégâts.
Je dois donc m'orienter vers un tubage 200, ovalisé si possible.
Il me faut interroger le fournisseur afin de connaître son offre dans ce type de profil.
Des difficultés en perspective. Les travaux devraient se dérouler fin mai. Je vous en reparle.
Merci encore de vos conseils.
25 avril 2016 à 21:49